Цитата(starmos @ 18.6.2018, 7:59)

https://www.intesisbox.com/en/daikin-modbus...-mbs-1/gateway/Работает уже несколько лет. В коттедже 11 или 12 кондиционеров. Подключено вместо местного пульта, по одному шлюзу на кондиционер, а потом уже объединено в сеть Модбас.
Сейчас ссылка не открывается, что там было?
Цитата(GluckMaster @ 16.6.2018, 18:11)

Добрый день!
Кто сталкивался с управлением кондиционерами Daikin по Modbus
На объекте имеется один наружный блок и 5 кондиционеров канальных модели FXDQXXA2VEB
По запросу к установщикам Daikin заказали у них преобразователь интерфейсов DIII-net Modbus EKMBDXA.
Подключил провода F1 и F2 к наружнему блоку. Лампочки H1P и H2P вроде моргают, но при чтении через Modbus Poll адресов 30001-30009, тишина одни нули. Такое ощущение что не заданы адреса кондеров. Кондиционерщики задают адреса при монтаже? все аппараты у ниж между собой соединены (F1, F2).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС остальными переменными тоже самое, одни нули.
Пульты модели BRC1E51A7
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСейчас тоже начал работать типа с таким, тоже начал с нулей. Но у меня много обьединённых систем, из-за этого как говорит поддержка, не работает. Надо переадресовывать. Зак не особо хочет кошмарить обьект похождениями киповцев, спрашивает, можно ли мониторить тупо наружные блоки? На наружных блоках не оказалось выхода мониторинга работы/аварии, вот думаю, может какую температуру мониторить? Хотя спецы говорят, плохая затея, температуры не всегда покажут точно.