Водомерный узел, нужен ВУ на 50 счетчик |
|
|
|
19.2.2007, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Дык, и счетчик знамо поменяется.. какой счетчик насчитали?
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
19.2.2007, 13:42
|
Guest Forum

|
Не, счетчик менять не хотела - был расход 31 куб/час, сейчас 39 кубов - счетчик 50 работает на 35куб/час, а 65 уже на 50 кубов, а вот секундный расход 16,1 л/с стал, если труба ф100, то скорость порядка 2 м/с, а я слышала, что предельная скорость 1,5, поэтому просто хочу увеличить диаметр... если что-то не так в рассуждениях поправьте, пожалуйста
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:09
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Интересно Анна Р и гость Анна тезки, клоны, или товарищи(товарки) по несчастью.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, это одна и таже Анна, по разному вошедшая на форум, как я понимаю
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Я сегодня приболел, давайте завтра с работы вам выложу. п.с. секундный расход он тож. очень важен..
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
19.2.2007, 15:42
|
Guest Forum

|
Андрей, вы как всегда правы Дудкас, а чем он важен, кроме пропускной способности трубы и всеми вытекающими (скорость воды и потеря напора)? Что я упускаю?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Андрей, вы как всегда правы Во, Сантехник, читайте и запоминайте Цитата чем он важен Счётчик в том числе и по нему подбирается.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
потеря напора в счетчике не должна выбиваться из установленных величин.. ента потеря зависит от сек расхода..
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
19.2.2007, 16:46
|
Guest Forum

|
Это там где гидр. сопр. умножить на квадрат расхода? Я пользуюсь вот этой ссылкой: http://www.zaar.ru/pages/vodoschet.htmlтам все от часового расхода, единственное степени беру со знаком "-", а то чудеса какие-то получаются..., а так на расход 39 куб.м/час потеря напора 1,3 м
|
|
|
|
|
20.2.2007, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
h=Sq2 - в этой формуле S=[м/(л/с)2] а производитель дает S=[м/(м3/ч)2], поэтому у вас и цифры такие получаются.. переводите правильно, и знак "-" не понадобится..
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
20.2.2007, 12:38
|
Guest Forum

|
Так получается еще хуже: куб м /час=1/3,6 л/с следовательно м/(куб м/ч)^2=12,96 м/(л/с)^2 и если раньше S=8,2*10^4 м/(куб м/ч)^2, то теперь S=8.2*12,96*10^4 м/(л/с)^2 Вы меня запутали
|
|
|
|
|
20.2.2007, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
да действительно знак "-" нужен.. для 50го счетчика, согласно S по вашей ссылке, получаем: 8.2*10^-4 м/(м^3/ч)^2 (л/с)/3.6=м^3/ч => 0.00082 * (3.6)^2=0.0106272..вот собстно и все... помоему так..
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
20.2.2007, 13:56
|
Guest Forum

|
Спасибо, Дудкас Я еще, конечно, поработаю над этим вопросом - уж болно много вопросов он породил (извините, за тафтологию), но очень нужно получить сегодня схему ВУ на ф150 и счетчиком ф50 (не вставку, а сам водомерный узел), завтра с утра отдаем пакет заказчику, поэтому сегодня до ночи должна успеть все оформить...
|
|
|
|
|
20.2.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
вот ловите.
Прикрепленные файлы
150.pdf ( 996,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 492
|
|
|
|
|
20.2.2007, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 28.11.2006
Пользователь №: 4946

|
Спасибочки
|
|
|
|
|
22.12.2008, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 27028

|
Господа! Может быть кто-нибудь может выложить альбом водомерных узлов со счетчиками 15-40 мм... А то экспертизе узлы по ЦИРВ'е не понравились, требуют по Моспроекту.. на диаметры 50-150 я нашел, а на 15-40 не могу найти.. выложите здесь пожалуйста.. или пришлите на почту dvarf@mail.ru
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
22.12.2008, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
никто не может найти. уже давно.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 27028

|
как же так?... а как тогда применять типовые узлы, если их ни где не найти... может есть у кого-нибудь узел водомерный ввод ф100, счетчик ф25? если есть выложите пожалуйста листочек.
Сообщение отредактировал Doror - 22.12.2008, 14:46
|
|
|
|
|
10.2.2011, 0:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24482

|
Люди.....помогите!!!! Нужен водомерный узел со счетчиком на диаметр 65мм (расход 25,3м3/час) с пожарной линией... Может уже наш ЦИРВ разработал такой)))) Поделитесь информацией)))
|
|
|
|
|
10.2.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Если такого нет в цирв, то разработать свой по аналогичным требованиям не можно?
|
|
|
|
|
10.2.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Так есть же приложение 7 к цирв: схемы установки счетчиков с диаметром 65 мм. Всё в нормативке было.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 19:13
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24482

|
К сожалению, у меня нет приложений к альбому. (((( Поделитесь приложениями, пожалуйста)))
|
|
|
|
|
10.2.2011, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Повторюсь, что у меня все цирвы взяты из нормативки.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 21:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24482

|
Альбом ЦИРВ, который выложен в нормативке имеет только одно приложение. Может я где-то не там смотрю??? Алексей, подскажите куда посмотреть)))) Пожалуйста)))
|
|
|
|
|
10.2.2011, 21:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24482

|
Я нашла типовые решения водомерных узлов – московские, а мне надо питерские, который принимает наш водоканал ))) Дело в том, что если применять альбом ЦИРВ 02А….и заменять счетчик, например с 50мм на 65мм, то этот водомерный узел надо будет согласовывать с водоканалом. Вот я и спрашиваю – может кто-то ставил счетчики 65 мм, поделитесь картинкой…ОЧЕНЬ нужно…может можно применять типовые альбомы?
|
|
|
|
|
10.2.2011, 23:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
11.2.2011, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Это всё не то, Vict. Проверьте, если не верите. Полный набор альбомов цирв, с 65-мы счетчиками, - по ссылке в #56.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 5:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
не, цирву проверять не буду - у них свои тараканы  А за то шо Вы их проверили - спасибо!
|
|
|
|
|
13.2.2011, 17:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24482

|
Алексей, СПАСИБО ОГРОМНОЕ))))) Вы меня ОЧЕНЬ выручили))))  Нашла все что мне нужно))))
|
|
|
|
|
  |