> Вентиляция коттеджей, Конденсат в воздуховодах, и холод через вентрешётки
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 2.2.2007, 9:47
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста советом. Трёхэтажный коттедж. Неотапливаемый (холодный) чердак. Вентиляционное оборудование, канальные кондиционеры и разводка воздуховодов выполнены по этому чердаку. Приточные установки стоят в отдельно выгороженной на чердаке, утеплённой венткамере. Всё оборудование и воздуховоды проходящие по чердаку теплоизолированы Пенофолом 5мм в два слоя. Сейчас (при неработающих системах) на объекте следующие проблемы: в воздуховодах образуется конденсат, от всех вент. решёток тянет холодом.
Что делать? (В процессе проектирования я сказал архитектору, что тёплым делать чердак нет необходимости. Соответственно на это дело в бюджет деньги не были заложены).
Чертежи проекта прилагаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 2.2.2007, 10:34
Сообщение #2





Guest Forum






Влага конденсируется из внутреннего в-ха на холодных поверхностях воздуховодов. Решение: исключить естественную конвекцию при неработающей системе. "Тянет холодом" - причина ветровое давление. Решение тоже - обеспечить плотность клапанов вентсети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 2.2.2007, 12:48
Сообщение #3


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



на воздухозаборе и выбросе предусмотрены клапаны, закрывающиеся при неработающей системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 2.2.2007, 16:34
Сообщение #4





Guest Forum






Тоесть вы предлагаете поставить обратные или воздушные клапаны для предотвращения естественной конвекции. Скажите, дополнительное изолирование воздуховодов приведёт к ожидаемому результату?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 0 байт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2007, 18:51
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22410
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если клапанов нет - не приведет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkastep
сообщение 2.2.2007, 23:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.1.2007
Из: Пенза
Пользователь №: 5616



Цитата
Тоесть вы предлагаете поставить обратные или воздушные клапаны для предотвращения естественной конвекции. Скажите, дополнительное изолирование воздуховодов приведёт к ожидаемому результату?

Пройденный этап на собственном горьком опыте- ставте клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 3.2.2007, 12:00
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 5.2.2007, 0:42
Сообщение #8





Guest Forum






А разве пенофол 3х5 мм, это достатосчно?
Мы в таких случаях кладем 2 слоя по 50мм Изовер металлизированный
муторно, но никаких проблем. а клапана ясен прец обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 5.2.2007, 1:33
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



мы кладем 100 мм минваты- 2 слоя по 50 мм, металлизированный изовер.
в протичном случаае теплопотери такие, что до дома долетает в лучшем случае +17. не говоря уже про конденсат)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных