Гость_Дмитрий
Помогите пожалуйста советом. Трёхэтажный коттедж. Неотапливаемый (холодный) чердак. Вентиляционное оборудование, канальные кондиционеры и разводка воздуховодов выполнены по этому чердаку. Приточные установки стоят в отдельно выгороженной на чердаке, утеплённой венткамере. Всё оборудование и воздуховоды проходящие по чердаку теплоизолированы Пенофолом 5мм в два слоя. Сейчас (при неработающих системах) на объекте следующие проблемы: в воздуховодах образуется конденсат, от всех вент. решёток тянет холодом.
Что делать? (В процессе проектирования я сказал архитектору, что тёплым делать чердак нет необходимости. Соответственно на это дело в бюджет деньги не были заложены).
Чертежи проекта прилагаю.
jjj
Влага конденсируется из внутреннего в-ха на холодных поверхностях воздуховодов. Решение: исключить естественную конвекцию при неработающей системе. "Тянет холодом" - причина ветровое давление. Решение тоже - обеспечить плотность клапанов вентсети.
e.o.l.
на воздухозаборе и выбросе предусмотрены клапаны, закрывающиеся при неработающей системе?
Гость_Дмитрий
Тоесть вы предлагаете поставить обратные или воздушные клапаны для предотвращения естественной конвекции. Скажите, дополнительное изолирование воздуховодов приведёт к ожидаемому результату?
Skaramush
Если клапанов нет - не приведет.
romkastep
Цитата
Тоесть вы предлагаете поставить обратные или воздушные клапаны для предотвращения естественной конвекции. Скажите, дополнительное изолирование воздуховодов приведёт к ожидаемому результату?

Пройденный этап на собственном горьком опыте- ставте клапана.
Гость_Дмитрий
Спасибо за совет.
Гость_Александр
А разве пенофол 3х5 мм, это достатосчно?
Мы в таких случаях кладем 2 слоя по 50мм Изовер металлизированный
муторно, но никаких проблем. а клапана ясен прец обязательно.
Александр Васильев
мы кладем 100 мм минваты- 2 слоя по 50 мм, металлизированный изовер.
в протичном случаае теплопотери такие, что до дома долетает в лучшем случае +17. не говоря уже про конденсат)