За какое время кондиционер охладит воздух в помещении до необходимой температуры. |
|
|
|
20.8.2018, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Доброго времени суток. Прошу провести ликбез (искал в поисковиках информацию по данному вопросу, но увы тщетно, а сам к сожалению в данном вопросе недалек). Пусть дано помещение 100м3 с начальной температурой внутреннего воздуха 35°С (влажность опустим) и теплопритоками 1500Вт, в данное помещение поступает 300 м3/час воздуха с температурой 18°С. Вопрос: за какое время воздух в помещении охладиться до 25°С. Если не трудно прошу дать расчет. За ранее благодарен. P.S. если возможно дать расчет и для рециркуляции.
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 11:39
|
|
|
|
|
20.8.2018, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Ни когда не охладится.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(Амиго @ 20.8.2018, 12:03)  Ни когда не охладится. Это были эфемерные данные. Прошу поделиться расчетом.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(Амиго @ 20.8.2018, 12:03)  Ни когда не охладится. Это были эфемерные данные. Прошу поделиться расчетом. Да и кстати при данных условиях для погашения 1500Вт необходимо 264м3/час воздуха ( L=3.6*1500/(1.2*(18-35) ) с температурой 18С и того у нас остается 36м3/час лишних (не весть сколько, но все же), а комната 100м3, так что температура все же будет понижаться но очень медленно.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
неправильно. Если вам до 25 надо то 300 м3/ч(dt=7) дадут только 758 Вт. Повторяю, ни когда ваше помещение не охладится до 25 градусов. При этих исходных.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(efforce @ 20.8.2018, 13:47)  L=3.6*1500/(1.2*(18-35) Почему тут 35, температура же понижается?
|
|
|
|
|
20.8.2018, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Для того, чтобы снять теплоизбытки 1500 Вт, нужно 621 м3/ч воздуха с температурой 18 градусов. В вашем случае ответ - никогда не охладится. Надо либо понижать температуру притока, либо увеличивать расход в 2 раза. А формула в СП - для расчета воздухообменя по теплоизбыткам.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(Странная Белка @ 20.8.2018, 13:27)  Для того, чтобы снять теплоизбытки 1500 Вт, нужно 621 м3/ч воздуха с температурой 18 градусов. В вашем случае ответ - никогда не охладится. Надо либо понижать температуру притока, либо увеличивать расход в 2 раза. А формула в СП - для расчета воздухообменя по теплоизбыткам. Извините, что повторяюсь данные эфемерны. Мне не важно охладится при этих данных воздух или нет, важен расчет времени за который произойдет охлаждение до нужной температуры, а данные возьмите любые удобные для расчета. Цитата(Странная Белка @ 20.8.2018, 13:27)  Для того, чтобы снять теплоизбытки 1500 Вт, нужно 621 м3/ч воздуха с температурой 18 градусов. В вашем случае ответ - никогда не охладится. Надо либо понижать температуру притока, либо увеличивать расход в 2 раза. А формула в СП - для расчета воздухообменя по теплоизбыткам. СП 60.13330.2012 L=(3.6*Q)/(c*(t1-t2)) таким образом L=(3.6*1500)/(1.2*(35-18))=5400/20.4=264.7м3/час - что бы просто снять 1500Вт или 642м3/час чтобы снять теплопритоки 1500Вт и довести температуру до 25С за 1 час, но я просил не эти расчеты, см. выше.
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 14:16
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Да что ж вы все 35 градусов в формулу подставляете? 25 надо подставлять - требуемые параметры в обслуживаемой зоне. А за какое время - это умные программы считают. Мы такой расчет за деньги заказывали. Программа строит кривую повышения или понижения температуры
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Давайте для всех упростим задачу. 1. Допустим помещение 100м3 (4х8х2,5), теплопритоки составляют 1кВт, приток 1000м3/час с температурой 15С. Вопрос за какое время температура в помещении достигнет 26С? 2. То же самое но вместо притока будет рециркуляция с охлаждением.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:30
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(efforce @ 20.8.2018, 14:04)  Извините, что повторяюсь данные эфемерны. Мне не важно охладится при этих данных воздух или нет, важен расчет времени за который произойдет охлаждение до нужной температуры, а данные возьмите любые удобные для расчета.
СП 60.13330.2012 L=(3.6*Q)/(c*(t1-t2)) таким образом L=(3.6*1500)/(1.2*(35-18))=5400/20.4=264.7м3/час - что бы просто снять 1500Вт или 642м3/час чтобы снять теплопритоки 1500Вт и довести температуру до 25С за 1 час, но я просил не эти расчеты, см. выше. Вам нужны совсем теоретические результаты ? Если всё таки практический результат желателен то следует учитывать теплоёмкость ограждающих конструкций. Занимаюсь эксплуатацией ОВиК. В т.ч. поступали жалобы что кондиционер в офисном центре, в тёплое время года, не охлаждает кабинет Большого Начальника. Причём звонили всегда по понедельникам в первой половине дня. Дальше надо продолжать ?
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(Странная Белка @ 20.8.2018, 14:12)  Да что ж вы все 35 градусов в формулу подставляете? 25 надо подставлять - требуемые параметры в обслуживаемой зоне. А за какое время - это умные программы считают. Мы такой расчет за деньги заказывали. Программа строит кривую повышения или понижения температуры Уважаемая белка, специально для Вас я привел два расчета: первый-просто снять 1500Вт при температуре 35С, второй-снятие теплопритоков и уменьшение температуры с 35 до 25С. Извините за резкий тон, но по моему Вы не утруждаете себя чтением, вопрос в теме совсем о другом. Цитата(Alex2001 @ 20.8.2018, 14:30)  Вам нужны совсем теоретические результаты ?
Если всё таки практический результат желателен то следует учитывать теплоёмкость ограждающих конструкций.
Занимаюсь эксплуатацией ОВиК. В т.ч. поступали жалобы что кондиционер в офисном центре, в тёплое время года, не охлаждает кабинет Большого Начальника. Причём звонили всегда по понедельникам в первой половине дня.
Дальше надо продолжать ? При чем тут ограждающие конструкции, речь идет о чисто гипотетическом расчете "ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ВАША СПЛИТ-СИСТЕМА ИЛИ ДРУГАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОХЛАДИТ ПОМЕЩЕНИЕ ДО НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (БУДЕМ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ВСЕ ТЕПЛОПРИТОКИ ВАМ ИЗВЕСТНЫ).
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Там, видите ли, много факторов. таких как поглощение тепла/холода предметами в помещении и ограждающими конструкциями и проч. Вот тут объясняют немного http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%F9%E5%ED%E8%E8
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
У Вас в квартире, офисе и т.д. есть сплит, вопрос за какое время от охладит помещение до выставленной температуры на пульте (это будет рециркуляция) и у Вас есть центральный кондиционер делающий то же самое в другом помещении (это будет охлаждение 100% притока), вопрос все тот же. Будем думать, что у нас изолированная термодинамическая система (надеюсь , что такое изолированная термодинамическая система знают все).
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 14:49
|
|
|
|
|
20.8.2018, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Это безнадежно
|
|
|
|
|
20.8.2018, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Люди добрые, давным давно мне на этом форуме на глаза попадался расчет падения температуры по времени при рециркуляции. К сожалению по поиску не нашел, не исключаю, что плохо искал, будьте так добры киньте ссылку на расчет.
Этот вопрос возник из-за того, что при одной и той же мощности все кондиционеры имеют разную производительность по воздуху. Я предполагаю, что всему виной площадь теплообменника и все же ..........
|
|
|
|
|
20.8.2018, 15:12
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(efforce @ 20.8.2018, 15:03)  Этот вопрос возник из-за того, что при одной и той же мощности все кондиционеры имеют разную производительность по воздуху. Я предполагаю, что всему виной площадь теплообменника и все же .......... У изготовителя кондиционера стоит задача уменьшить себестоимость. Это достигается в т.ч. уменьшением теплообменника (испарителя). И да, скорость падения температуры в помещении будет зависеть, в т.ч. от того будет ли достигаться точка росы при работе кондиционера в режиме охлаждения.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Влагосодержание, точка росы, явная, полная холодопроизводительность, теплопередача, теплопритоки, теплопотери, сопротивление теплопередаче - это все хорошо. Но есть же среди вас те, кто занимается холодильными камерами. Я открою секрет "через 20-30 минут работы холодильного блока, уже нет в холодильной камере ни какого конденсата, пока дверь не откроют (т.е. влагосодержание воздуха не повысится)  . Так вот есть же расчеты времени достижения определенной температуры в холодильной камере. Холодильная камера - я не скажу, что изолированная термодинамическая система, но что-то около того (с большой натяжкой).
|
|
|
|
|
20.8.2018, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата L=(3.6*1500)/(1.2*(35-18))=5400/20.4=264.7м3/час Это вы посчитали какое количество воздуха (м3/ч) с начальной температурой +18 можно нагреть до температуры +35 при источнике нагрева 1500 Вт.
Сообщение отредактировал Wiz - 20.8.2018, 16:20
|
|
|
|
|
20.8.2018, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(Wiz @ 20.8.2018, 16:17)  Это вы посчитали какое количество воздуха (м3/ч) с начальной температурой +18 можно нагреть до температуры +35 при источнике нагрева 1500 Вт. Абсолютно точно или сколько воздуха необходимо чтобы убрать только теплоприток в 1500Вт не охлаждая помещение. Но зачем переливать из пустого в порожнее. УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА И ДАМЫ, МНЕ НЕ НУЖЕН РАСЧЕТ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, Мне нужна формула зависимости температуры по времени охлаждения (еще раз система изолирована, т.е. нет теплопотерь и теплопритоков из вне). Цитата(Alex2001 @ 20.8.2018, 14:30)  Вам нужны совсем теоретические результаты ?
Если всё таки практический результат желателен то следует учитывать теплоёмкость ограждающих конструкций.
Занимаюсь эксплуатацией ОВиК. В т.ч. поступали жалобы что кондиционер в офисном центре, в тёплое время года, не охлаждает кабинет Большого Начальника. Причём звонили всегда по понедельникам в первой половине дня.
Дальше надо продолжать ? Уважаемый Alex2001, Вы прям глаза мне открыли на строительную климатологию, а то я не знал зависимости теплопритоков через световой проем и ограждающие конструкции от сторон света и времени суток. Спасибо просветили. Уж извините меня, но прежде чем флудить, а по другому Ваш пост я не расцениваю, потрудитесь прочесть мой первый вопрос, да и все последующие.
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 16:33
|
|
|
|
|
20.8.2018, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (Gruz1709 @ 15.2.2012, 16:57)  Возьмём воздух 20 градусов. нагреваем до 30. помещение 10х10х3 метра. объём 300 м куб. плотность воздуха для расчета 1.2 кг/м куб. теплоёмкость 1005 Дж/(кг*град. С). для нагрева воздуха потребуется 300*1,2*1005*10=3618кДж Теплоизбытки 10 кВт. 3618кДж/10кВт=361,8 секунды. Ничо вроде не забыл?  Чем вас эта формула тогда не устраивает, в теме, на которую я ссылку дала?
|
|
|
|
|
20.8.2018, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(Странная Белка @ 20.8.2018, 16:41)  Чем вас эта формула тогда не устраивает, в теме, на которую я ссылку дала? Забыл Вам сказать "спасибо" за ссылку, исправляюсь, Большое спасибо, прочитал и даже попытался применить к охлаждению, не очень получилось. Прошу решите по примеру темы по ссылке. У Вас есть изолированная комната (изолированная от слова совсем от теплопоступлений, влагопоступлений и теплопотерь) 4*5*2,5м т.е. 50м3, отопительным прибором внутри помещения (допустим мощность прибора 500Вт) и сплит-системой мощностью 2,1кВт, температура внутри помещения на момент включения сплит-системы составляет 35С. В опрос: за какой промежуток времени температура внутри помещения опустится до необходимой Вам (конечную температуру выберите на свое усмотрение). Еще раз подчеркиваю, что для простоты расчетов мы выводим такие показатели как: влагосодержание, теплопотери и теплопритоки из вне (вместе со строительной климатологией).
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 17:05
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
20.8.2018, 17:37
|
Guest Forum

|
50 м3 будут охлаждаться итоговой мощностью 2,1-0,5 = 1,6 кВтч, дальше как в формуле выше.
|
|
|
|
|
20.8.2018, 21:24
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Как ТЗ написали - такой ответ и получили. Цитата(efforce @ 20.8.2018, 11:30)  Пусть дано помещение 100м3 с начальной температурой внутреннего воздуха 35°С (влажность опустим) и теплопритоками 1500Вт, в данное помещение поступает 300 м3/час воздуха с температурой 18°С. Вопрос: за какое время воздух в помещении охладиться до 25°С. Кто же виноват что Вы ТЗ составляете точно в соответствии с известным анекдотом: К колдуну пришел мужик с просьбой сделать ему член до пола. Колдун подумал и укоротил мужику ноги до колен. Так выпьем же за грамотно поставленное техническое задание!
|
|
|
|
|
20.8.2018, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(crm00168 @ 20.8.2018, 17:37)  50 м3 будут охлаждаться итоговой мощностью 2,1-0,5 = 1,6 кВтч, дальше как в формуле выше. Уже хорошо, но формула выше дана для нагрева воздуха, если не трудно продолжите вычисления. Цитата(Alex2001 @ 20.8.2018, 21:24)  Как ТЗ написали - такой ответ и получили.
Кто же виноват что Вы ТЗ составляете точно в соответствии с известным анекдотом:
К колдуну пришел мужик с просьбой сделать ему член до пола. Колдун подумал и укоротил мужику ноги до колен. Так выпьем же за грамотно поставленное техническое задание! Считаете себя остроумнее и умнее других Амиго, тогда ТЗ специально для Вас (проверим уровень Вашего IQ). Есть изолированная термодинамическая система объемом 470м3, среда - воздух с температурой 40 градусов по Цельсию, 60% влажности и давлением 760мм ртутного столба. Так же имеется источник холода мощностью 1000Вт. Вопрос для Вас Амиго, через какой промежуток времени, с момента включения источника холода, температура среды изолированной термодинамической системы составит 17 градусов по Цельсию. С нетерпением жду решения, можно в личку дабы не позориться Вам перед всеми.
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 22:28
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
20.8.2018, 22:30
|
Guest Forum

|
Цитата(efforce @ 20.8.2018, 22:14)  Уже хорошо, но формула выше дана для нагрева воздуха, если не трудно продолжите вычисления. По моему нет никакой разницы, нагрев или охлаждение
|
|
|
|
|
20.8.2018, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(crm00168 @ 20.8.2018, 22:30)  По моему нет никакой разницы, нагрев или охлаждение Если нет, тогда расчет в студию и примите мою благодарность (если он окажется верен). Вероятнее всего Вы правы теплопередача, есть теплопередача, законы термодинамики никто не отменял, но хочется увидеть всю цепь решения задачи на 100% притока и желательно на 100% рециркуляции.
Сообщение отредактировал efforce - 20.8.2018, 22:37
|
|
|
|
|
20.8.2018, 22:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Есть пакет программ. Кажется датчан. Расчет холодильной камеры или помещения там был. Поиском поищите - я считал по ней лет 10 назад. Рисует график - как раз за сколько охладит. Ну если разберетесь. Поиском: CoolPack
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
20.8.2018, 22:35
|
Guest Forum

|
Написал же, сами посчитайте
|
|
|
|
|
20.8.2018, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45008

|
Цитата(crm00168 @ 20.8.2018, 22:35)  Написал же, сами посчитайте Благодарю. Буду искать.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|