|
  |
Аварийная вентиляция, нужна ли сигнализация |
|
|
|
13.9.2018, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Добрый день, если я полагаюсь на местные отсосы , и общеобменную вентиляцию в качестве аварийной для вредных веществ (хлор) , нужно ли устанавливать сигнализацию?
7.6.4 Для аварийной вентиляции следует использовать: а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающими расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;
или по аналогии с 7.2.11 не нужно.?
|
|
|
|
|
17.9.2018, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ну это какбэ аварийная ситуация - выброс хлора. Не в ОВшном СП надо ответы искать, на то документы по-серьезнее есть, типа федеральных норм по промбезопасности. По сигналу газоанализаторов должна включаться аварийка и сигнал аварии должен передаваться на пульт в контроллерную/операторную. В зависимости от назначения здания/помещения может быть нужна светова и звуковая сигнализация снаружи.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 17.9.2018, 14:28
|
|
|
|
|
17.9.2018, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(Странная Белка @ 17.9.2018, 14:27)  Ну это какбэ аварийная ситуация - выброс хлора. Не в ОВшном СП надо ответы искать, на то документы по-серьезнее есть, типа федеральных норм по промбезопасности. По сигналу газоанализаторов должна включаться аварийка и сигнал аварии должен передаваться на пульт в контроллерную/операторную. В зависимости от назначения здания/помещения может быть нужна светова и звуковая сигнализация снаружи. я по п. 7.6.4 использую местные отсосы и приток с резервом, так как кратность позволяет, поэтому отдельной аварийки нет и газоанализатора тоже
|
|
|
|
|
17.9.2018, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(luantic @ 13.9.2018, 16:17)  Добрый день, если я полагаюсь на местные отсосы , и общеобменную вентиляцию в качестве аварийной для вредных веществ (хлор) , нужно ли устанавливать сигнализацию?
7.6.4 Для аварийной вентиляции следует использовать: а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающими расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;
или по аналогии с 7.2.11 не нужно.? У Вас же газ тяжелее воздуха. "Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения, в низких местах и медленно рассеивается в воздухе." Аварийная вентиляция должна быть выполнена с нижней зоны 0,3м от уровня пола Забор воздуха местными отсосы насколько понимаю выше расположены. Отметка общеобменной системы какая? Сигнализацию и газоанализаторы должны устанавливать технологи. А по Вашей логике человек может входить или находится в помещении при максимальной концентрации вредных веществ при аварии без защиты. У Вас есть уверенность, что принятая кратность аварийной вентиляции достаточна? Сколько ее приняли?
Сообщение отредактировал vadimk - 17.9.2018, 15:01
|
|
|
|
|
17.9.2018, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(vadimk @ 17.9.2018, 15:00)  У Вас же газ тяжелее воздуха. "Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения, в низких местах и медленно рассеивается в воздухе." Аварийная вентиляция должна быть выполнена с нижней зоны 0,3м от уровня пола Забор воздуха местными отсосы насколько понимаю выше расположены. Отметка общеобменной системы какая?
Сигнализацию и газоанализаторы должны устанавливать технологи.
А по Вашей логике человек может входить или находится в помещении при максимальной концентрации вредных веществ при аварии без защиты. У Вас есть уверенность, что принятая кратность аварийной вентиляции достаточна? Сколько ее приняли? Местные отсосы удаляют воздух из рабочей зоны, из нижней зоны +0.3500, кратность воздухообмена 12-15. Приток в рабочую зону с отметки +3.000
|
|
|
|
|
17.9.2018, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ОБщеообменная вытяжка с какой отметки у Вас забирает воздух.
А почему у Вас вообще встал вопрос про возможность отсутствия сигнализации и газоанализатора. Например, документ "Инструкция по безопасной эксплуатации очистных сооружений предприятий нефтеперерабатывающей промышленности" (не проверял действующий или нет). Требования к установке газоанализаторов и сигнализации однозначны. " 4.1.9. Для контроля содержания хлора в воздухе помещений хлораторной и расходного склада необходимо устанавливать газоанализаторы типа "ФКГ-ЗМ" или "Атмосфера IIM" с световой и звуковой сигнализацией превышения ПДК хлора. Сигнализация должна быть установлена над дверями помещений хлораторной и расходного склада и в помещении щита КИПиА."
По Вашему помещению (производству) нет аналогичной записи? ОВшник не определяет сам их необходимость.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(vadimk @ 17.9.2018, 16:28)  ОБщеообменная вытяжка с какой отметки у Вас забирает воздух.
А почему у Вас вообще встал вопрос про возможность отсутствия сигнализации и газоанализатора. Например, документ "Инструкция по безопасной эксплуатации очистных сооружений предприятий нефтеперерабатывающей промышленности" (не проверял действующий или нет). Требования к установке газоанализаторов и сигнализации однозначны. " 4.1.9. Для контроля содержания хлора в воздухе помещений хлораторной и расходного склада необходимо устанавливать газоанализаторы типа "ФКГ-ЗМ" или "Атмосфера IIM" с световой и звуковой сигнализацией превышения ПДК хлора. Сигнализация должна быть установлена над дверями помещений хлораторной и расходного склада и в помещении щита КИПиА."
По Вашему помещению (производству) нет аналогичной записи? ОВшник не определяет сам их необходимость. Спасибо за ответ, предложу воспользоваться этой норм. документацией технологам. Обобщенная вытяжка удаляет воздух с верхней зоны в объеме 2 крат. по п 7.5.11 СП 60 Вопрос по отсутствию анализаторов встал из-за отсутствия аварийной вентиляции отдельной, по сигналу которых она должна включиться, в необходимость таковых по технологии я не лез, просто если читать СП 60 в части помещений А и Б то можно сделать вывод об отсутсвии сигнализации при наличии резерва 7.2.11 Системы механической вытяжной общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б следует предусматривать с одним резервным вентилятором для каждой системы или одним резервным вентилятором для нескольких систем, обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10% НКПРП газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Резервный вентилятор допускается не предусматривать: а) если при остановке системы общеобменной вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли; б) если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция с расходом воздуха не менее необходимого для обеспечения концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10% НКПРП газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Если резервный вентилятор в соответствии с 7.2.11 а и б не установлен, то следует предусматривать включение аварийной сигнализации.
Сообщение отредактировал luantic - 17.9.2018, 16:39
|
|
|
|
|
17.9.2018, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(luantic @ 17.9.2018, 16:34)  Обобщенная вытяжка удаляет воздух с верхней зоны в объеме 2 крат. по п 7.5.11 СП 60
Вопрос по отсутствию анализаторов встал из-за отсутствия аварийной вентиляции отдельной, по сигналу которых она должна включиться, в необходимость таковых по технологии я не лез, просто если читать СП 60 в части помещений А и Б то можно сделать вывод об отсутсвии сигнализации при наличии резерва Есть п. 7.6.1 СП60... Аварийная вентиляция делается по технологической части проекта. И в ней уже должны быть передусмотрены газоанализаторы и сигнализация. Обратите внимание на нижнюю зону. Например, ВСН 21-77 табл.2 приложения 4 требования к аварийной вентиляции - Тяжелые газы при любых теплоизбытках - зона удаления -Нижняя 100% Т.е. требуемый расход аварийной вентиляции в кратности заданной технологами должен быть удален на 100% из нижней , а не из верхней или рабочей зоны.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(vadimk @ 17.9.2018, 16:47)  Есть п. 7.6.1 СП60... Аварийная вентиляция делается по технологической части проекта. И в ней уже должны быть передусмотрены газоанализаторы и сигнализация. Обратите внимание на нижнюю зону. Например, ВСН 21-77 табл.2 приложения 4 требования к аварийной вентиляции - Тяжелые газы при любых теплоизбытках - зона удаления -Нижняя 100% Т.е. требуемый расход аварийной вентиляции в кратности заданной технологами должен быть удален на 100% из нижней , а не из верхней или рабочей зоны. Заставили задуматься. Руководствовался СП 60 7.6.5 Вытяжные устройства (решетки или патрубки) для удаления поступающих в помещение газов и паров системами аварийной вентиляции необходимо, как правило, размещать с учетом требований 7.5.10 в следующих зонах: а) в рабочей - при поступлении газов и паров с плотностью больше плотности воздуха в рабочей зоне;
|
|
|
|
|
17.9.2018, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
посмотритев п.7.6.5 ...с учетом требований 7.5.10 7.5.10 "... При выделении пыли и аэрозолей в помещениях без тепловыделений удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны."
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|