Цитата(luantic @ 13.9.2018, 16:17)

Добрый день,
если я полагаюсь на местные отсосы , и общеобменную вентиляцию в качестве аварийной для вредных веществ (хлор) , нужно ли устанавливать сигнализацию?
7.6.4 Для аварийной вентиляции следует использовать:
а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а
также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающими расход
воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;
или по аналогии с 7.2.11 не нужно.?
У Вас же газ тяжелее воздуха.
"Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения, в низких местах и медленно рассеивается в воздухе."
Аварийная вентиляция должна быть выполнена с нижней зоны 0,3м от уровня пола
Забор воздуха местными отсосы насколько понимаю выше расположены. Отметка общеобменной системы какая?
Сигнализацию и газоанализаторы должны устанавливать технологи.
А по Вашей логике человек может входить или находится в помещении при максимальной концентрации вредных веществ при аварии без защиты.
У Вас есть уверенность, что принятая кратность аварийной вентиляции достаточна? Сколько ее приняли?