> Установка соленойдного клапана
Чупа-Чупс
сообщение 14.10.2018, 20:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18352



Добрый день!

Нужна помощь с установкой соленойдного клапана (НЗ).
Есть подающий трубопровод тепловой сети Ду200. Купили соленойдный клапан Ду150 (был в наличии) марки SMART. Необходимо будет выполнить переходы до и после него.
Но вот вопрос: как его установить?

Вот фраза из паспорта: Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 диаметров до клапана и 5 диаметров после.

Отсюда вопрос: прямые участки нужно делать минимум 10Ду и 5Ду или максимум?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.10.2018, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Это уже к ОВ-шникам вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.10.2018, 22:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Не менее,
НО, (простите за любопытство) ЗАЧЕМ на тепловой сети соленидный клапан? Чем не устраивает задвижка с электроприводом?
Если, всё-таки, очень нравится соленоид, можно ш как-то автоматику организовать, что бы не было гидроударов.

Сообщение отредактировал Valiko - 15.10.2018, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 16.10.2018, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Заужать, это значит что конусные переходы с Ду200 на Ду150 расположены на расстоянии не менее 10*150=1500 мм до клапана, и 5*150=750 мм после клапана. О прямолинейных участках речи нет, это не расходомер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2018, 9:10
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Чупа-Чупс @ 14.10.2018, 20:45) *
Вот фраза из паспорта: Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 диаметров до клапана и 5 диаметров после.

Всего-то? Такое просто решение?! newconfus.gif

Похожая тема: Посоветуйте двухходовой клапан с электроприводом, Не регулирующий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных