Чупа-Чупс
14.10.2018, 20:45
Добрый день!
Нужна помощь с установкой соленойдного клапана (НЗ).
Есть подающий трубопровод тепловой сети Ду200. Купили соленойдный клапан Ду150 (был в наличии) марки SMART. Необходимо будет выполнить переходы до и после него.
Но вот вопрос: как его установить?
Вот фраза из паспорта: Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 диаметров до клапана и 5 диаметров после.
Отсюда вопрос: прямые участки нужно делать минимум 10Ду и 5Ду или максимум?
Спасибо.
kosmos440o
15.10.2018, 14:05
Это уже к ОВ-шникам вопросы.
Не менее,
НО, (простите за любопытство) ЗАЧЕМ на тепловой сети соленидный клапан? Чем не устраивает задвижка с электроприводом?
Если, всё-таки, очень нравится соленоид, можно ш как-то автоматику организовать, что бы не было гидроударов.
smart-bear
16.10.2018, 8:52
Заужать, это значит что конусные переходы с Ду200 на Ду150 расположены на расстоянии не менее 10*150=1500 мм до клапана, и 5*150=750 мм после клапана. О прямолинейных участках речи нет, это не расходомер.
Цитата(Чупа-Чупс @ 14.10.2018, 20:45)

Вот фраза из паспорта: Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 диаметров до клапана и 5 диаметров после.
Всего-то? Такое просто решение?!
Похожая тема:
Посоветуйте двухходовой клапан с электроприводом, Не регулирующий