> Устройство электропроводки и прокладка кабелей автоматики во взрывовопасном помещении, нормативы и какие есть нюансы
MASTAK
сообщение 16.10.2018, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день.
Скажите пожалуйста коллеги обязательно ли в трубах прокладывать провода? Возможно ли применить металлорукав в пх оболочке?
Перечитал массу литературы нигде не нашел запретов и разрешений как таковых на применение металлорукава.
Везде пишут следующее:
-если бронированный кабель применяется то можно прокладывать в лотках или открытым способом на скобах, если есть возможность мех повреждения или воздействия агрессивной среды то дополнительно трубы используют.
-если не бронированный кабель применяется то можно прокладывать в трубах или обеспечить доп защиту...
про броне рукав ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2018, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(MASTAK @ 16.10.2018, 11:04) *
Добрый день.
Скажите пожалуйста коллеги обязательно ли в трубах прокладывать провода? Возможно ли применить металлорукав в пх оболочке?
Перечитал массу литературы нигде не нашел запретов и разрешений как таковых на применение металлорукава.
Везде пишут следующее:
-если бронированный кабель применяется то можно прокладывать в лотках или открытым способом на скобах, если есть возможность мех повреждения или воздействия агрессивной среды то дополнительно трубы используют.
-если не бронированный кабель применяется то можно прокладывать в трубах или обеспечить доп защиту...
про броне рукав ничего нет.

Обычные металорукава нельзя...
Специальные для взрывоопасных зон можно...
но надо кучу документов на них....
То есть если на ваш металлорукав есть сертификат разрешающий использовать его
во взрывоопасных зонах то можно использовать...
А так в интернете вполне обсуждаемая тема ссылок полно...

"металлорукав в ПВХ-оболочке. Это герметичные металлорукава, предназначенные для предохранения кабелей от механического повреждения, а также защиты от воздействия химически активных веществ, солнечного излучения и влаги. Металлорукав в ПВХ-оболочке может использоваться для скрытой и открытой прокладки в помещениях и за их пределами: в каналах, траншеях, туннелях и даже во взрывоопасных зонах"

Контрольные слова выделил...
Но сертификатом прикрытся не мешало бы...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 19.10.2018, 16:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(yozik @ 16.10.2018, 12:30) *
Обычные металорукава нельзя...
Специальные для взрывоопасных зон можно...
но надо кучу документов на них....
То есть если на ваш металлорукав есть сертификат разрешающий использовать его
во взрывоопасных зонах то можно использовать...
А так в интернете вполне обсуждаемая тема ссылок полно...

"металлорукав в ПВХ-оболочке. Это герметичные металлорукава, предназначенные для предохранения кабелей от механического повреждения, а также защиты от воздействия химически активных веществ, солнечного излучения и влаги. Металлорукав в ПВХ-оболочке может использоваться для скрытой и открытой прокладки в помещениях и за их пределами: в каналах, траншеях, туннелях и даже во взрывоопасных зонах"

Контрольные слова выделил...
Но сертификатом прикрытся не мешало бы...


Спасибо большое добрый человек.
Да тема популярная согласен.
А можно ссылки на бронерукав для взрывоопасных зон, если конечно это не трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.10.2018, 23:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(MASTAK @ 19.10.2018, 16:47) *
А можно ссылки на бронерукав для взрывоопасных зон, если конечно это не трудно.

А ничего что у нас страны разные, соответственно продукция разная :-)
У DKC который мы пользуем есть только "пожарный" сертификат...

Вот нашел в России
http://gerda.ru/production/18/95

там и сертификаты на него лежат...
и фурнитурка сразу.. (гермовводы и др. для него)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных