Добрый день.
Скажите пожалуйста коллеги обязательно ли в трубах прокладывать провода? Возможно ли применить металлорукав в пх оболочке?
Перечитал массу литературы нигде не нашел запретов и разрешений как таковых на применение металлорукава.
Везде пишут следующее:
-если бронированный кабель применяется то можно прокладывать в лотках или открытым способом на скобах, если есть возможность мех повреждения или воздействия агрессивной среды то дополнительно трубы используют.
-если не бронированный кабель применяется то можно прокладывать в трубах или обеспечить доп защиту...
про броне рукав ничего нет.
yozik
Цитата(MASTAK @ 16.10.2018, 11:04) *
Добрый день.
Скажите пожалуйста коллеги обязательно ли в трубах прокладывать провода? Возможно ли применить металлорукав в пх оболочке?
Перечитал массу литературы нигде не нашел запретов и разрешений как таковых на применение металлорукава.
Везде пишут следующее:
-если бронированный кабель применяется то можно прокладывать в лотках или открытым способом на скобах, если есть возможность мех повреждения или воздействия агрессивной среды то дополнительно трубы используют.
-если не бронированный кабель применяется то можно прокладывать в трубах или обеспечить доп защиту...
про броне рукав ничего нет.

Обычные металорукава нельзя...
Специальные для взрывоопасных зон можно...
но надо кучу документов на них....
То есть если на ваш металлорукав есть сертификат разрешающий использовать его
во взрывоопасных зонах то можно использовать...
А так в интернете вполне обсуждаемая тема ссылок полно...

"металлорукав в ПВХ-оболочке. Это герметичные металлорукава, предназначенные для предохранения кабелей от механического повреждения, а также защиты от воздействия химически активных веществ, солнечного излучения и влаги. Металлорукав в ПВХ-оболочке может использоваться для скрытой и открытой прокладки в помещениях и за их пределами: в каналах, траншеях, туннелях и даже во взрывоопасных зонах"

Контрольные слова выделил...
Но сертификатом прикрытся не мешало бы...

MASTAK
Цитата(yozik @ 16.10.2018, 12:30) *
Обычные металорукава нельзя...
Специальные для взрывоопасных зон можно...
но надо кучу документов на них....
То есть если на ваш металлорукав есть сертификат разрешающий использовать его
во взрывоопасных зонах то можно использовать...
А так в интернете вполне обсуждаемая тема ссылок полно...

"металлорукав в ПВХ-оболочке. Это герметичные металлорукава, предназначенные для предохранения кабелей от механического повреждения, а также защиты от воздействия химически активных веществ, солнечного излучения и влаги. Металлорукав в ПВХ-оболочке может использоваться для скрытой и открытой прокладки в помещениях и за их пределами: в каналах, траншеях, туннелях и даже во взрывоопасных зонах"

Контрольные слова выделил...
Но сертификатом прикрытся не мешало бы...


Спасибо большое добрый человек.
Да тема популярная согласен.
А можно ссылки на бронерукав для взрывоопасных зон, если конечно это не трудно.
yozik
Цитата(MASTAK @ 19.10.2018, 16:47) *
А можно ссылки на бронерукав для взрывоопасных зон, если конечно это не трудно.

А ничего что у нас страны разные, соответственно продукция разная :-)
У DKC который мы пользуем есть только "пожарный" сертификат...

Вот нашел в России
http://gerda.ru/production/18/95

там и сертификаты на него лежат...
и фурнитурка сразу.. (гермовводы и др. для него)