Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ventus Vts ошибка ПЧ3 в конфигурации Ad1
AlexN7899
сообщение 24.11.2018, 15:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350922



Здравствуйте. Настраиваю приточку Ventus VTS шкаф управления VS 10-75, водный нагреватель. Двигатель со встроенным преобразователем EC771. Cвязаться по модбас с преобразователем не удалось. Установил резистивный делитель на клеммы привода для задания скорости, включаю привод через реле 6. При выборе конфигурации AD1 (водный нагреватель) появляется ошибка авария ПЧ3 (указал в сервисном меню, что преобразователей нет). Выбрал конфигурация AD2 (электрический нагреватель), этой ошибки нет (работает ). Подскажите, пожалуйста, это глюк прошивки Сarel mPC ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 24.11.2018, 23:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



У VTC эта связь в принципе настроена криво, у меня по ней запускалась только одна машина из трех.
Вы их не победите, если там косяк с модбасом. У меня ни разу не получилось.
Сетка - это их полный провал, поэтому они автоматику почти не продают, зато компенсируют ущерб впариванием недочастотников.
Мой Вам совет - расставляйте приоритеты. Вам нужно запустить систему- запускайте через релейку.
В Вашей конфигурации выставляется только опорная частота, больше Вам ничего и не нужно. Если нет системы диспетчеризации, никто и не поймет, по модбасу Вы пускаете или еще как-то.
Посмотрите алгоритм на наличие дискретных выходов пуска и привяжите к ним всю систему. Я только так и выкручивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexN7899
сообщение 25.11.2018, 14:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350922



Вентиляция запущена. Проблема , что имеется водный нагреватель, а работает только конфигурация с электрическим (сначала должен открываться водный клапан, включаться насос, потом открываться жалюзи и включаться вентилятор; сейчас сразу открываются жалюзи, включается вентилятор, водный клапан и насос. Плюс отказа от модбас для частотника в том, что он выключается сразу (управление от реле), а не охлаждает виртуальный электрический обогреватель). Датчик защиты теплообменника от размораживания подключил на вход пожар (в конфигурации с электрическим нагревателем DI2 вход защиты электронагревателя от перегрева).
Водный клапан настроил на минимальное открывание 30%, предложил заказчику водный насос подключить напрямую к ~220V (в обход штатного реле насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 25.11.2018, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Я что то не понимаю. Что будет, если указать частотник для AD1 и пускать через реле?
Мне кажется, зачем уходить на электрический алгоритм, если можно что-то сделать с водяным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexN7899
сообщение 26.11.2018, 11:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350922



При попытке выбрать конфигурацию с водным нагревателем появляется авария "перегр ПЧ3", хотя указано, что ПЧ нет (работа блокируется). В этом и проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 26.11.2018, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Честно говоря, с таким не сталкивался. Обычно я отключал модбас и пускал через реле.
Возможно стоит отключить кабель модбаса и попробовать терминировать клеммы на контроллере.
Или может дело в заземлении. Я обычно экранированный кабель на частотник бросаю и заземляю только в шкафу.
Если заземлить с обоих концов иногда были проблемы. С кабелем управления та же история.
А вообще это странно.
Может действительно прошивка глючит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.11.2018, 14:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вы веткой не ошиблись? Тут вообще-то раздел Автоматизация есть - там скорее помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexN7899
сообщение 27.11.2018, 16:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350922



Решил проблему, подключив на вход датчика Т наружного воздуха (штатный датчик отсутствовал изначально) резистор 37К (соответствует -8 градусам). Так что это не баг, а фича VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных