Афанасьев ромуэн
сообщение 28.11.2018, 6:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Такие дела. Заказчик хочет все ливневые стоки с крыши вытащить через одну трубу в конструкции пола, на несколько выпусков категорически не хочет делить. Расход там получается 30 литров в секунду. Получается труба Ду315, если Корсисом в полу протаскивать, а потом уже на отмостку выбрасывать. Есть какие то ограничения в этом случае или как? От ветра такая труба выть не будет? И что зимой возможно?
Перепуск на зиму придется делать в трап, который в водомерном узле имеется.
Прошу бывалых помочь советом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.11.2018, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



D160 НПВХ проходит при уклоне 0,025 или D200 при уклоне 0,009
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Gidravlicheskie_tablici_beznapornoj_kanalizacii.pdf ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 28.11.2018, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Если шум не очень критичен, подумайте о системе Geberit pluvia. Диаметры будут однозначно меньше и можно все свести в один выпуск. Но как это будет хлестать на отмостку.... Не айс 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 28.11.2018, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Уклоны тоже большие не получается сделать. В конструкции пола уклоны 0.008-0.006 для 200 и 315 ДУ получаются. Были бы уклоны побольше, то и диаметры меньше бы получилось сделать. А так поток из одной трубы торгового центра. Кошмар конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 28.11.2018, 14:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 28.11.2018, 14:04) *
Уклоны тоже большие не получается сделать....

А почему непременно в полу? Для pluvia уклон вообще не нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 28.11.2018, 14:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(fantomas_1954 @ 28.11.2018, 14:14) *
А почему непременно в полу? Для pluvia уклон вообще не нужен

Торговый центр, по потолку не протащить. Поэтому стояки от воронок сразу вниз по колонам, потом под пол и далее уже в сторону стены для сброса на отмостку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 28.11.2018, 14:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Бедная отмостка...(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.11.2018, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 28.11.2018, 6:58) *
Перепуск на зиму придется делать в трап, который в водомерном узле имеется.


Это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 28.11.2018, 15:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(Aerl @ 28.11.2018, 15:47) *
Это как?

Ну типо отводная труба с краником, далее гибкий шланг и в трап водомерного узла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 1.12.2018, 19:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(fantomas_1954 @ 28.11.2018, 11:52) *
Если шум не очень критичен, подумайте о системе Geberit pluvia. Диаметры будут однозначно меньше и можно все свести в один выпуск. Но как это будет хлестать на отмостку.... Не айс 100%


Pluvia, конечно, вещь.
а что, если перед выпуском увеличить диаметр, и, таким образом загасить напор?)
специалисты из Geberit могут просчитать диаметр до определенной точки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 1.12.2018, 19:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Напор погасить таким образом, конечно, можно. Но расход-то останется. И немаленький...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных