Афанасьев ромуэн
Такие дела. Заказчик хочет все ливневые стоки с крыши вытащить через одну трубу в конструкции пола, на несколько выпусков категорически не хочет делить. Расход там получается 30 литров в секунду. Получается труба Ду315, если Корсисом в полу протаскивать, а потом уже на отмостку выбрасывать. Есть какие то ограничения в этом случае или как? От ветра такая труба выть не будет? И что зимой возможно?
Перепуск на зиму придется делать в трап, который в водомерном узле имеется.
Прошу бывалых помочь советом!
Fisher155
D160 НПВХ проходит при уклоне 0,025 или D200 при уклоне 0,009
fantomas_1954
Если шум не очень критичен, подумайте о системе Geberit pluvia. Диаметры будут однозначно меньше и можно все свести в один выпуск. Но как это будет хлестать на отмостку.... Не айс 100%
Афанасьев ромуэн
Уклоны тоже большие не получается сделать. В конструкции пола уклоны 0.008-0.006 для 200 и 315 ДУ получаются. Были бы уклоны побольше, то и диаметры меньше бы получилось сделать. А так поток из одной трубы торгового центра. Кошмар конечно
fantomas_1954
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 28.11.2018, 14:04) *
Уклоны тоже большие не получается сделать....

А почему непременно в полу? Для pluvia уклон вообще не нужен
Афанасьев ромуэн
Цитата(fantomas_1954 @ 28.11.2018, 14:14) *
А почему непременно в полу? Для pluvia уклон вообще не нужен

Торговый центр, по потолку не протащить. Поэтому стояки от воронок сразу вниз по колонам, потом под пол и далее уже в сторону стены для сброса на отмостку
fantomas_1954
Бедная отмостка...(((
Aerl
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 28.11.2018, 6:58) *
Перепуск на зиму придется делать в трап, который в водомерном узле имеется.


Это как?
Афанасьев ромуэн
Цитата(Aerl @ 28.11.2018, 15:47) *
Это как?

Ну типо отводная труба с краником, далее гибкий шланг и в трап водомерного узла
Супер Марио
Цитата(fantomas_1954 @ 28.11.2018, 11:52) *
Если шум не очень критичен, подумайте о системе Geberit pluvia. Диаметры будут однозначно меньше и можно все свести в один выпуск. Но как это будет хлестать на отмостку.... Не айс 100%


Pluvia, конечно, вещь.
а что, если перед выпуском увеличить диаметр, и, таким образом загасить напор?)
специалисты из Geberit могут просчитать диаметр до определенной точки.
fantomas_1954
Напор погасить таким образом, конечно, можно. Но расход-то останется. И немаленький...