> Воздушная завеса, Защита зала ресторана
Ин.ТГВ
сообщение 5.2.2007, 20:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Подскажите, имеет ли смысл дополнительно защищать зал ресторана от перетоков с кухни установкой воздушных завес на входах, если проектом предусмотрен дисбаланс по притоку в зале и по вытяжке в кухне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2007, 21:33
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что может вам дать воздушная завеса? И если дисбаланс предусмотрен (а санузлы учли?) то все сработает на "ять".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 5.2.2007, 21:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Это я понимаю. Заказчик, как обычно, не въезжает, слово дисбаланс воспринимает как ругательство. Естественно, ссылается на то, что якобы во всех ресторанах такая фигня есть - ну и ему надо. Я тут просто подумал - может в этом во всем есть рациональное зерно - ну например вырубилась вся вентиляция напрочь (маловероятно, но вдруг), а кухни работают. Может кто-то сс всем этим сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2007, 23:03
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если вырубится вентиляция, вас никакая завеса не спасет. Завеса ведь не перекрывает проем. Завеса интенсивно перемешивает воздух в зоне работы. Так что, если с балансом не угадали, от завесы помощи не ждите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.2.2007, 9:21
Сообщение #5


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Ин.ТГВ @ Feb 5 2007, 20:04 )
имеет ли смысл дополнительно защищать зал ресторана от перетоков с кухни установкой воздушных завес на входах, если проектом предусмотрен дисбаланс по притоку в зале и по вытяжке в кухне?

вообще нет, но у меня есть одно соображение по этому поводу вот в этой теме
если большой проём между кухней и обеденным залом и сильно разнятся их температурные режимы, я бы призадумался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.2.2007, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Skaramush @ Feb 5 2007, 23:03 )
Если вырубится вентиляция, вас никакая завеса не спасет. Завеса ведь не перекрывает проем. Завеса интенсивно перемешивает воздух в зоне работы. Так что, если с балансом не угадали, от завесы помощи не ждите.

To Skaramush. С интересом и пользой читал Ваши выступления по вентиляционной теплоутилизации, но с завесами у Вас не все гладко.
Воздушная завеса, как раз, и создана для перекрытия проемов. Весь вопрос - в какой степени она это делает? Если правильно подобрана, то не менее чем на 75 %, в идеале - на 100%. Присоединенный к струе завесы наружний воздух (грубо - четверть расхода в конце струи) после встречи с полом может полностью или частично пойти как наружу так и внутрь. Все зависит от условий воздействия на струю завесы.
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.2.2007, 11:52
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Учитывая, что через проем между кухней и залом не техника проезжать будет, имею определенные сомнения насчет необходимой для подобной эффективности скорости biggrin.gif
Представляете, что произойдет с проносимым подносом?
И все же остается сомнение насчет именно прекрытия проема при дисбалансе в помещениях. Именно дисбалансе по воздуху.

И с завесами вы правы, последний раз сталкиватсяс шиберной приходилось лет так десять назад. Ну нет производств. И подобного оборудования, как следствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных