водоснабжения больницы, ввод В0 больницы |
|
|
|
9.12.2018, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Реконструкция пожаротушения больницы. Система объединена с хозяйственным водопроводом. В больнице 163 ПК (9 этажей). По проекту (1969 год) есть 4 ввода. В реальности, как в пдф. Правильно такая система? И по новым нормам система В0 (внутри больницы) должно быть закольцована сверху (когда более 6 этажей), а у меня все в подвале и чердака нет. Спасибо, кто даст совет.
|
|
|
|
|
10.12.2018, 10:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Неправильно.
|
|
|
|
|
10.12.2018, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Неправильно.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Сегодня выяснилось что в насосную вода подается с пожарного резервуара 1 трубой, и это 1 труба после насосной идет в больницу.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
При таком количестве пожарных кранов вводов должно быть два и запитаны они должны быть от двух разных участков наружной сети. И резервуар как я понимаю-он один и на наружных сетях (посмотреть приложенный проект нет возможности)-тоже если он один, то не правильно. Должно быть как минимум два, причем таким образом должно быть, чтобы при отключении одного резервуара в остальных оставалось не менее 50 процентов противопожарного запаса.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.12.2018, 14:18)  При таком количестве пожарных кранов вводов должно быть два и запитаны они должны быть от двух разных участков наружной сети. И резервуар как я понимаю-он один и на наружных сетях (посмотреть приложенный проект нет возможности)-тоже если он один, то не правильно. Должно быть как минимум два, причем таким образом должно быть, чтобы при отключении одного резервуара в остальных оставалось не менее 50 процентов противопожарного запаса. Не имею возможности посмотреть проект НВК. Но только что сказали мне что 2 резервуара. Но проблема в том, что ввод 1 и 163 ПК, которых не хватает (посчитала по условной высоте и по объему дома). А еще больница имеет 9 этажей, а по нормам, более 6 этажей, стояк В2 надо кольцевать с стойками В1, а в проекте все тупиковое.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 16:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(galysiaaa @ 11.12.2018, 13:33)  Не имею возможности посмотреть проект НВК. Но только что сказали мне что 2 резервуара. Но проблема в том, что ввод 1 и 163 ПК, которых не хватает (посчитала по условной высоте и по объему дома).
А еще больница имеет 9 этажей, а по нормам, более 6 этажей, стояк В2 надо кольцевать с стойками В1, а в проекте все тупиковое. Нельзя кольцевать воду из не питьевых резервуаров с В1. Закольцуйте стояки В2 между собой.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2018, 16:01)  Нельзя кольцевать воду из не питьевых резервуаров с В1. Закольцуйте стояки В2 между собой. 2 резервуара питьевых
|
|
|
|
|
12.12.2018, 9:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(galysiaaa @ 11.12.2018, 17:17)  2 резервуара питьевых Есть водообмен за 48 часов и 30 м первого пояса ЗСО? Тогда можно. Такое редко встретишь.
|
|
|
|
|
12.12.2018, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
У меня такой вопрос: если закольцевать стойки В2 с В1, как по нормам (система объединенная), то как обеспечить изменчивость воды в стояках ?! Ходить и в ручную открывать запорную арматуру каждые 48 ч? Я что-то логики в том пункте не поняла ...
|
|
|
|
|
12.12.2018, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
запорная арматура (краны, вентили, задвижки) всегда открыты. вода будет сама себе циркулировать при макс.водоразборе, в зависимости от сопротивления по стоякам. попробовать закольцевать под потолком последнего этажа, может там будет подшивной?
какие у Вас резервуары, какой запас на пожар и какое суточное потребление больницы?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2018, 11:58
|
|
|
|
|
12.12.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2018, 12:56)  запорная арматура (краны, вентили, задвижки) всегда открыты. вода будет сама себе циркулировать при макс.водоразборе, в зависимости от сопротивления по стоякам. попробовать закольцевать под потолком последнего этажа, может там будет подшивной?
какие у Вас резервуары, какой запас на пожар и какое суточное потребление больницы? Я еще ничего не знаю, мне дали объект - больница(9 этажей) (8 блоков). Там должно быть капитальный ремонт системы пожаротушения (внешнее и внутреннее). Я должна проверить внутреннее пожаротушение. Но система объединена с хозяйственно-питьевым. Хозяй-питьевой водопровод я не учитываю. Так мне сказали. По новым нормам я должна закольцевать стойки В2 с В1. Поэтому спрашиваю как это, потому что разводка нижняя, стояки сейчас тупиковые все.
Сообщение отредактировал galysiaaa - 12.12.2018, 12:12
|
|
|
|
|
12.12.2018, 12:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(galysiaaa @ 12.12.2018, 12:10)  Я еще ничего не знаю, мне дали объект - больница(9 этажей) (8 блоков). Там должно быть капитальный ремонт системы пожаротушения (внешнее и внутреннее). Я должна проверить внутреннее пожаротушение. Но система объединена с хозяйственно-питьевым. Хозяй-питьевой водопровод я не учитываю. Так мне сказали. По новым нормам я должна закольцевать стойки В2 с В1. Поэтому спрашиваю как это, потому что разводка нижняя, стояки сейчас тупиковые все. Ну Вы так напроектируете.. Сами же выше сказали: Цитата Сегодня выяснилось что в насосную вода подается с пожарного резервуара 1 трубой, и это 1 труба после насосной идет в больницу. Пожарный резервуар - не питьевой. Системы должны быть раздельными.
|
|
|
|
|
12.12.2018, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2018, 13:17)  Ну Вы так напроектируете.. Сами же выше сказали:
Пожарный резервуар - не питьевой. Системы должны быть раздельными. Это раньше мне так сказали. Теперь я знаю что есть 2 резервуара, 2 ввода.Больница запроектирована 1969 года.
|
|
|
|
|
12.12.2018, 12:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(galysiaaa @ 12.12.2018, 12:21)  Это раньше мне так сказали. Теперь я знаю что есть 2 резервуара, 2 ввода.Больница запроектирована 1969 года. Ну отвечать по любому - Вам. Вам и решать. Но в больнице (!) объединять В1 и В2 из пожарных резервуаров не обеспечив ни СЗЗ, ни водообмен в них - можно поплатиться. Помереть могут больные-то от такой водички в кране..
|
|
|
|
|
12.12.2018, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2018, 13:30)  Ну отвечать по любому - Вам. Вам и решать. Но в больнице (!) объединять В1 и В2 из пожарных резервуаров не обеспечив ни СЗЗ, ни водообмен в них - можно поплатиться. Помереть могут больные-то от такой водички в кране.. Так резервуары питьевой воды, а не резервуары пожаротушения
|
|
|
|
|
12.12.2018, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
1 вариант как настоящий момент есть, 2-й вариант как надо по нормам сделать
|
|
|
|
|
12.12.2018, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(galysiaaa @ 12.12.2018, 12:33)  Так резервуары питьевой воды, а не резервуары пожаротушения я не спец по источникам питьевого водоснабжения, но вроде Serg Ivanov сомневался как раз в "питьевой" составляющей вашей схемы, так как к качеству хозпитьевой (питьевой) воды куда больше требований, нежели к пожарной. к пожарной только категория надежности, качество пофигу, пруды вполне подходят. водообмен и ССЗ не устраиваются в пожаротушении. возможно стоит разделить пожаротушение и хоз.питьевое водоснабжение? или например условно техническое водоснабжение с пожарным (мытье полов, смывные бачки и тд.) и питьевое (приготовление еды, мытье рук, души).
Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.12.2018, 17:13
|
|
|
|
|
12.12.2018, 17:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(galysiaaa @ 12.12.2018, 12:33)  Так резервуары питьевой воды, а не резервуары пожаротушения С чего Вы это взяли? Ответ: "мне так сказали" - неверный. Должны выполнятся требования к резервуарам чистой воды раз Вы собираетесь соединять с В1 . А кольцевание стояков в данном случае - вопрос вообще десятый. Цитата 4.2. Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства. Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. Цитата 9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения. Цитата 10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии: от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м; от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.
Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. 2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
|
|
|
|
|
12.12.2018, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2018, 18:14)  С чего Вы это взяли? Ответ: "мне так сказали" - неверный. Должны выполнятся требования к резервуарам чистой воды раз Вы собираетесь соединять с В1 . А кольцевание стояков в данном случае - вопрос вообще десятый. Мне прислали записку по НВК: "Источником хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения являются действующие резервуары питьевой воды, которые обеспечиваются водой от действующего городского водопровода Ду = 600мм."
Сообщение отредактировал galysiaaa - 12.12.2018, 17:56
|
|
|
|
|
13.12.2018, 9:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(galysiaaa @ 12.12.2018, 17:56)  Мне прислали записку по НВК: "Источником хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения являются действующие резервуары питьевой воды, которые обеспечиваются водой от действующего городского водопровода Ду = 600мм." Значит Вы как проектировщик должны сделать две вещи: 1. Проверить наличие водообмена в соответствии с пп. см выше. 2. Проверить наличии СЗЗ в соответствии с пп. см выше. на топосъёмке. Если их нет - безграмотность НВК Вас совершенно не прикрывает. Вы всё равно обязаны согласовать ВК и НВК между собой. Неважно когда оно делалось, реконструкция должна соответствовать действующим нормам.
|
|
|
|
|
  |