> пункт 4.1.12 СП 10.13130.2009, (два соседних стояка или все таки два отдельных пожарных крана?)
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2018, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



экспертиза выкатила замечания-указать меры по соблюдению пункта 4.1.12 СП 10.13130.2009
Часть данного пункта звучит так
Цитата
...
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

У меня два пожарных крана на одном стояке (шкафы рассчитаны на два пожарных крана)
Попадает ли она под действие данного пункта (все ж таки орошается от двух разных пожарных кранов), или надо обязательно от двух разных стояков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.12.2018, 9:36
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Дак по первым-то двум абзацам данного пункта - каждую точку допускается орошать двумя струями от одного стояка только в жилых зданиях с коридорами до 10 м при расчётном числе струй две. У тебя так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.12.2018, 9:37
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В соответствии с этим пунктом должно быть два разных стояка. По стояку на струю крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.12.2018, 9:39
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Михаил I @ 19.12.2018, 11:37) *
В соответствии с этим пунктом должно быть два разных стояка. По стояку на струю крана.


Есть один момент, когда не обязательно
Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2018, 11:36) *
По второму абзацу данного пункта - каждую точку допускается орошать двумя струями от одного стояка в жилых зданиях с коридорами до 10 м при расчётном числе струй две.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2018, 9:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2018, 11:36) *
Дак по первым-то двум абзацам данного пункта - каждую точку допускается орошать двумя струями от одного стояка только в жилых зданиях с коридорами до 10 м при расчётном числе струй две. У тебя так?

У меня общественное (детский сад) с коридорами более 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.12.2018, 10:24
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну если я не ошибаюсь, у тебя расчётных струй ваще 1. По первому абзацу п.4.1.12 не допускается ставить спаренные краны. Оставь по одному крану на стояк и всё. Требование по двум струям от двух стояков из третьего абзаца здесь не подходит, так што на мой взгляд смело можно оставить по 1 стояку с 1 ПК на точку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных