Теплогенераторная в многофункциональном здании |
|
|
|
26.12.2021, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 26.12.2021, 21:38)  Ответ ни о чём. Этот пункт мы все и так знали. Тут ещё важно, насколько правильно был задан вопрос. Если задали "в общем", то и ответ всегда почти "в общем". Обращаться следовало во ВНИИПО. Хотя и там далеко не всегда ответы по существу. а они обязаны ответить и в срок. Ну и ответили, что смогли и направили куда надо. Какие к ним могут быть претензии?
|
|
|
|
|
26.12.2021, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Я не писал в региональный ямЧС писал в головное, но по сколько указал адрес они тупо переслали в Крым. Направление к разработчику полный бред, документ утвердили они и им за него отвечать, это они должны спросить у разработчика а мне дать ответ.
|
|
|
|
|
26.12.2021, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И головное бы так же ответило, что следует обратится в ВНИПО. А вообще для обращений с письмами куда либо стоит больше знать о бюрократии в работе. У любого МЧС есть указанная норма и они не имеют права отступить от неё и вынуждены требовать четко по ней, а изменить тут может только разработчик и не МЧС туда должен обращаться и потом их ответ в свой адрес пересылать вам, как некое руководство в решении вопроса по существу. Вам нужен ответ на предельно правильно сформулированный вами вопрос четко по адресу обращения ( по их полномочиям) и ответ от "адреса" четко по существу вами сформулированного. А просто так писать... лучше Деду морозу перед НГ. Мало того, ни ИОВ, ни я к примеру не сможем воспользоваться ответом от ВНИПО в ваш адрес, как там вам поступать в вашем случае, только вы. Такое только в решениях ВС РФ проходит, как прецедент( мол вот аналогичный случай и вот так ВС РФ рассмотрел и вынес решение и останется только доказать, что ваш случай такой же по правовым нормам, идентичен).
|
|
|
|
|
27.12.2021, 1:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vfrc301175 @ 26.12.2021, 22:47)  Направление к разработчику полный бред, документ утвердили они и им за него отвечать, это они должны спросить у разработчика а мне дать ответ. Это Вы сейчас написАли бред, да ещё и с утверждением, кто и что Вам должен. До сих пор проектировщики задавали вопросы именно во ВНИИПО, чтобы получить разъяснения для условий своего объекта. В Вашем понимании - они бредили. Но запрос во ВНИИПО имеет смысл только в не таких очевидных случаях, как у вас, например, для случая другого участника по сообщению 11 в этой теме. А Ваш случай напрямую, без вариантов, подпадает под п. 6.9.3 СП 4, на что мною было указано ещё более месяца назад в посте 7. Т.е. в Вашем случае получите тот же ответ и из ВНИИПО - нельзя. Ваше понимание норм, описанное Вами же в сообщениях 8 и 10 изумляет. Мои попытки в посте 9 пояснить Ваши ошибки в трактовке норм не увенчались успехом.
|
|
|
|
|
17.2.2025, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Добрый день, уважаемые специалисты! В действующей версии СП281 убрали уточнения по классам пожарной опасности зданий, требования по размещению теплогенераторной зависят от общего назначения основного здания (жилое, общественное и т.п.). В предыдущей версии СП281 не допускалось встраивать теплогенераторные в здания гостиниц. В последней версии СП281 разрешено встраивать теплогенераторные в общественные здания. По СП118 здания гостиниц относятся к общественным. Раздел 6 СП4 на теплогенераторные не распространяется, можно предусматривать встроенную теплогенераторную для гостиницы. НО в п.4.1 СП281 добавилась ссылка "общие требования к проектированию теплогенераторных следует принимать аналогичными требованиям к котельным, изложенным в СП4 ". Получается опять нельзя размещать. Зачем тогда вся информация по размещению после данной ссылки. И какие требования "общие", а какие частные? Это опять одно СП не успевает за другим? Добавили бы в СП4 уточнения, что распространяется на ТГ, или убрали лишнее из СП281.
|
|
|
|
|
17.2.2025, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ZaTGV @ 17.2.2025, 9:33)  Это опять одно СП не успевает за другим? Добавили бы в СП4 уточнения, что распространяется на ТГ, или убрали лишнее из СП281. У семи нянек дитя, по определению, останется без глазу.  А проектировщики без внятных и более-менее однозначных формулировок. Совсем недавно была тема - рекомендую ознакомиться, чтобы не множить сущности и не повторяться с вопросами/ответами.
|
|
|
|
|
17.2.2025, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
доброго здоровья Вам на долгие годы, дождитесь изм. 5 к СП-4 Пункт 6.9.3.1 изложить в следующей редакции: «Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2, за исключением зданий гостиниц),.... проект изм. 5 можно найти на сайте росстандарта
|
|
|
|
|
17.2.2025, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
СпасиБо за помощь! Не нашел указанной темы ранее, к сожалению. Здоровья и Вам всем, и спасибо что передаете свои знания и опыт на площадку.
|
|
|
|
|
18.2.2025, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(трое пожарников @ 17.2.2025, 11:49)  доброго здоровья Вам на долгие годы, дождитесь изм. 5 к СП-4 Пункт 6.9.3.1 изложить в следующей редакции: «Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2, за исключением зданий гостиниц),.... проект изм. 5 можно найти на сайте росстандарта Он там почти уже год висит, если не больше - всё никак не родят Цитата(ZaTGV @ 17.2.2025, 8:33)  Добрый день, уважаемые специалисты! В действующей версии СП281 убрали уточнения по классам пожарной опасности зданий, требования по размещению теплогенераторной зависят от общего назначения основного здания (жилое, общественное и т.п.). В предыдущей версии СП281 не допускалось встраивать теплогенераторные в здания гостиниц. В последней версии СП281 разрешено встраивать теплогенераторные в общественные здания. По СП118 здания гостиниц относятся к общественным. Раздел 6 СП4 на теплогенераторные не распространяется, можно предусматривать встроенную теплогенераторную для гостиницы. НО в п.4.1 СП281 добавилась ссылка "общие требования к проектированию теплогенераторных следует принимать аналогичными требованиям к котельным, изложенным в СП4 ". Получается опять нельзя размещать. Зачем тогда вся информация по размещению после данной ссылки. И какие требования "общие", а какие частные? Это опять одно СП не успевает за другим? Добавили бы в СП4 уточнения, что распространяется на ТГ, или убрали лишнее из СП281. Только в соседней теме этот вопрос обсуждали https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=140783
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|