Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплогенераторная в многофункциональном здании
инж323
сообщение 26.12.2021, 21:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 26.12.2021, 21:38) *
Ответ ни о чём. Этот пункт мы все и так знали.
Тут ещё важно, насколько правильно был задан вопрос. Если задали "в общем", то и ответ всегда почти "в общем".
Обращаться следовало во ВНИИПО. Хотя и там далеко не всегда ответы по существу.

а они обязаны ответить и в срок. Ну и ответили, что смогли и направили куда надо. Какие к ним могут быть претензии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vfrc301175
сообщение 26.12.2021, 22:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253



Я не писал в региональный ямЧС писал в головное, но по сколько указал адрес они тупо переслали в Крым. Направление к разработчику полный бред, документ утвердили они и им за него отвечать, это они должны спросить у разработчика а мне дать ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ABE38141_F8EF_463A_A5BE_FAD019C5F044.png ( 89,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2021, 23:52
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И головное бы так же ответило, что следует обратится в ВНИПО. А вообще для обращений с письмами куда либо стоит больше знать о бюрократии в работе. У любого МЧС есть указанная норма и они не имеют права отступить от неё и вынуждены требовать четко по ней, а изменить тут может только разработчик и не МЧС туда должен обращаться и потом их ответ в свой адрес пересылать вам, как некое руководство в решении вопроса по существу. Вам нужен ответ на предельно правильно сформулированный вами вопрос четко по адресу обращения ( по их полномочиям) и ответ от "адреса" четко по существу вами сформулированного. А просто так писать... лучше Деду морозу перед НГ.
Мало того, ни ИОВ, ни я к примеру не сможем воспользоваться ответом от ВНИПО в ваш адрес, как там вам поступать в вашем случае, только вы. Такое только в решениях ВС РФ проходит, как прецедент( мол вот аналогичный случай и вот так ВС РФ рассмотрел и вынес решение и останется только доказать, что ваш случай такой же по правовым нормам, идентичен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.12.2021, 1:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vfrc301175 @ 26.12.2021, 22:47) *
Направление к разработчику полный бред, документ утвердили они и им за него отвечать, это они должны спросить у разработчика а мне дать ответ.

Это Вы сейчас написАли бред, да ещё и с утверждением, кто и что Вам должен.
До сих пор проектировщики задавали вопросы именно во ВНИИПО, чтобы получить разъяснения для условий своего объекта. В Вашем понимании - они бредили.
Но запрос во ВНИИПО имеет смысл только в не таких очевидных случаях, как у вас, например, для случая другого участника по сообщению 11 в этой теме.
А Ваш случай напрямую, без вариантов, подпадает под п. 6.9.3 СП 4, на что мною было указано ещё более месяца назад в посте 7. Т.е. в Вашем случае получите тот же ответ и из ВНИИПО - нельзя.
Ваше понимание норм, описанное Вами же в сообщениях 8 и 10 изумляет. Мои попытки в посте 9 пояснить Ваши ошибки в трактовке норм не увенчались успехом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 17.2.2025, 9:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты!
В действующей версии СП281 убрали уточнения по классам пожарной опасности зданий, требования по размещению теплогенераторной зависят от общего назначения основного здания (жилое, общественное и т.п.). В предыдущей версии СП281 не допускалось встраивать теплогенераторные в здания гостиниц.
В последней версии СП281 разрешено встраивать теплогенераторные в общественные здания. По СП118 здания гостиниц относятся к общественным. Раздел 6 СП4 на теплогенераторные не распространяется, можно предусматривать встроенную теплогенераторную для гостиницы. НО в п.4.1 СП281 добавилась ссылка "общие требования к проектированию теплогенераторных следует принимать аналогичными требованиям к котельным, изложенным в СП4
". Получается опять нельзя размещать. Зачем тогда вся информация по размещению после данной ссылки.
И какие требования "общие", а какие частные? Это опять одно СП не успевает за другим? Добавили бы в СП4 уточнения, что распространяется на ТГ, или убрали лишнее из СП281.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2025, 11:38
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZaTGV @ 17.2.2025, 9:33) *
Это опять одно СП не успевает за другим? Добавили бы в СП4 уточнения, что распространяется на ТГ, или убрали лишнее из СП281.

У семи нянек дитя, по определению, останется без глазу. laugh.gif А проектировщики без внятных и более-менее однозначных формулировок.

Совсем недавно была тема - рекомендую ознакомиться, чтобы не множить сущности и не повторяться с вопросами/ответами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 17.2.2025, 12:49
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



доброго здоровья Вам на долгие годы, дождитесь изм. 5 к СП-4
Пункт 6.9.3.1 изложить в следующей редакции:
«Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2, за исключением зданий гостиниц),....
проект изм. 5 можно найти на сайте росстандарта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 17.2.2025, 15:20
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



СпасиБо за помощь! Не нашел указанной темы ранее, к сожалению. Здоровья и Вам всем, и спасибо что передаете свои знания и опыт на площадку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.2.2025, 16:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(трое пожарников @ 17.2.2025, 11:49) *
доброго здоровья Вам на долгие годы, дождитесь изм. 5 к СП-4
Пункт 6.9.3.1 изложить в следующей редакции:
«Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2, за исключением зданий гостиниц),....
проект изм. 5 можно найти на сайте росстандарта

Он там почти уже год висит, если не больше - всё никак не родят

Цитата(ZaTGV @ 17.2.2025, 8:33) *
Добрый день, уважаемые специалисты!
В действующей версии СП281 убрали уточнения по классам пожарной опасности зданий, требования по размещению теплогенераторной зависят от общего назначения основного здания (жилое, общественное и т.п.). В предыдущей версии СП281 не допускалось встраивать теплогенераторные в здания гостиниц.
В последней версии СП281 разрешено встраивать теплогенераторные в общественные здания. По СП118 здания гостиниц относятся к общественным. Раздел 6 СП4 на теплогенераторные не распространяется, можно предусматривать встроенную теплогенераторную для гостиницы. НО в п.4.1 СП281 добавилась ссылка "общие требования к проектированию теплогенераторных следует принимать аналогичными требованиям к котельным, изложенным в СП4
". Получается опять нельзя размещать. Зачем тогда вся информация по размещению после данной ссылки.
И какие требования "общие", а какие частные? Это опять одно СП не успевает за другим? Добавили бы в СП4 уточнения, что распространяется на ТГ, или убрали лишнее из СП281.


Только в соседней теме этот вопрос обсуждали
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=140783
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 21:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных