Коллеги, добрый день! Прошу подтвердить или опровергнуть ход мыслей.
Коротко ситуация какая: есть смонтированная система вентиляции, Одна из установок не выходит на расчетный расход. Причину найдем - не проблема, хотел попросить поделиться исключительно теоретическим опытом.
Ниже приведена аэродинамическая характеристика вентилятора с рабочей точкой - 5750м3/ч, 905Па. По факту выдает порядка 4000м3/ч. правильно ли я понимаю, что могу по аэродинамической характеристике понять фактические потери - 4000м3/ч, 1400Па. Если это так, то правильно ли я понимаю, что при расчетном расходе и неизменной сети полное давление составит 1400*((5750/4000)^2), т.е. 2893Па?
Глубоко погружаться прямо сейчас не готов, прошу дать комментарий могу ли я вышеописанным образом воспользоваться аэродинамической характеристикой.