Добрый день, уважаемые знатоки!
По требованию заказчика монтируем сплит-систему General Climate GU-A36Hi (10кВт). Максимальная длина трассы заявленная производителем составляет 30 метров. По факту у нас вышла трасса 62 метра. Заказчика предупредили, что система работать не будет, все риски заказчик берет на себя. Тубы проложили 3/4 и 3/8. Дозаправим фреоном 50гр на метр свыше 7 метров.
Подскажите у кого есть опыт подобных длинных трасс, есть ли вероятность, что система все-таки будет работать, пусть хоть и со значительной потерей холодопроизводительности?
Еще вопрос, сколько надо дозаправлять масла в компрессор?

Заранее благодарен за толковые ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 21.2.2019, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Компрессор долго не проживет. Аварии по низкому могут быть частенько...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.2.2019, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Потери давления не критичные.
Тут проблема в другом. В количестве фреона и тепловой нагрузке на испаритель.
Я бы ОЖ увеличил и масла 250 мл добавил. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavlograd34
сообщение 25.2.2019, 11:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2018
Пользователь №: 339217



Заправили 2500мл фреона и масла 200мл. Прошло 2 суток, кондиционер пока работает и достаточно хорошо холодит rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 25.2.2019, 22:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Тут нужно полгода ждать... Компрессор неинверторный, возможно, что срок гарантии проработает за 1 год, хотя если честно, я сомневаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 25.2.2019, 23:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Вот народ же-шь.
Совет вам дали.
Цитата(airwave @ 21.2.2019, 13:43) *
Я бы ОЖ увеличил и масла 250 мл добавил. rolleyes.gif


Что теперь гадать на кофейной гуще? Как только, так сразу. Компрессора там не самые плохие ставят, а в моей практике, качественные компрессоры переживали довольно приличный влажный ход с гидроударами. И работали больше года. (правда давно это было) Потом выше или ниже внутряк, вы тоже не знаете. Потом "достаточно хорошо холодит" - понятие из сферы иллюзиона и магии. Есть технические параметры отлично описанные в общеизвестном издании. На них и стоит опираться, а уже после делать выводы - хорошо или плохо.

Сообщение отредактировал 327 - 25.2.2019, 23:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных