pavlograd34
21.2.2019, 12:52
Добрый день, уважаемые знатоки!
По требованию заказчика монтируем сплит-систему General Climate GU-A36Hi (10кВт). Максимальная длина трассы заявленная производителем составляет 30 метров. По факту у нас вышла трасса 62 метра. Заказчика предупредили, что система работать не будет, все риски заказчик берет на себя. Тубы проложили 3/4 и 3/8. Дозаправим фреоном 50гр на метр свыше 7 метров.
Подскажите у кого есть опыт подобных длинных трасс, есть ли вероятность, что система все-таки будет работать, пусть хоть и со значительной потерей холодопроизводительности?
Еще вопрос, сколько надо дозаправлять масла в компрессор?
Заранее благодарен за толковые ответы.
Volander
21.2.2019, 13:25
Компрессор долго не проживет. Аварии по низкому могут быть частенько...
Потери давления не критичные.
Тут проблема в другом. В количестве фреона и тепловой нагрузке на испаритель.
Я бы ОЖ увеличил и масла 250 мл добавил.
pavlograd34
25.2.2019, 11:20
Заправили 2500мл фреона и масла 200мл. Прошло 2 суток, кондиционер пока работает и достаточно хорошо холодит
Volander
25.2.2019, 22:54
Тут нужно полгода ждать... Компрессор неинверторный, возможно, что срок гарантии проработает за 1 год, хотя если честно, я сомневаюсь...
Вот народ же-шь.
Совет вам дали.
Цитата(airwave @ 21.2.2019, 13:43)

Я бы
ОЖ увеличил и масла 250 мл добавил.

Что теперь гадать на кофейной гуще? Как только, так сразу. Компрессора там не самые плохие ставят, а в моей практике, качественные компрессоры переживали довольно приличный влажный ход с гидроударами. И работали больше года. (правда давно это было) Потом выше или ниже внутряк, вы тоже не знаете. Потом "достаточно хорошо холодит" - понятие из сферы иллюзиона и магии. Есть технические параметры отлично описанные в общеизвестном издании. На них и стоит опираться, а уже после делать выводы - хорошо или плохо.