> По какому СП определить количество пожарных стволов для 50 этажного жилого здания ?
Павел Петров
сообщение 26.2.2019, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день. По какому СП определяется количество пожарных стволов и минимальный расход воды на внутренние пожаротушение 50 этажного здания?. Ведь в СП 10.13130.2009 табл. 1 указано только до 25 этажа. А выше где взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 26.2.2019, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Тип здания? Жилье?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 26.2.2019, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(galysiaaa @ 26.2.2019, 12:46) *
Тип здания? Жилье?


Да. На техническом этаже склады. На первом коммерция, далее жильё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2019, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Павел Петров @ 26.2.2019, 11:15) *
По какому СП определяется количество пожарных стволов и минимальный расход воды на внутренние пожаротушение 50 этажного здания?.

Есть СП 253.1325800.2016, для ВК там указания в п.п. 14.30...14.36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.2.2019, 12:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



на здание будет СТУ 100%, как минимум по наружному пожаротушению. там же скорее всего порежут перекрывные стволы и их число, которые требуются по СП 253.1325800.2016.

а так с ИОВ согласен, норматив СП 253.1325800.2016 и 14 раздел.


пс вот добавили бы в пункт 14.30 расход наружного пожаротушения, то никаких СТУ не требовалось бы. а так документ относительно бесполезен, все равно СТУ делать, хоть и чуть проще.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 26.2.2019, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных