Павел Петров
Добрый день. По какому СП определяется количество пожарных стволов и минимальный расход воды на внутренние пожаротушение 50 этажного здания?. Ведь в СП 10.13130.2009 табл. 1 указано только до 25 этажа. А выше где взять?
galysiaaa
Тип здания? Жилье?
Павел Петров
Цитата(galysiaaa @ 26.2.2019, 12:46) *
Тип здания? Жилье?


Да. На техническом этаже склады. На первом коммерция, далее жильё.
ИОВ
Цитата(Павел Петров @ 26.2.2019, 11:15) *
По какому СП определяется количество пожарных стволов и минимальный расход воды на внутренние пожаротушение 50 этажного здания?.

Есть СП 253.1325800.2016, для ВК там указания в п.п. 14.30...14.36
jiexawcr
на здание будет СТУ 100%, как минимум по наружному пожаротушению. там же скорее всего порежут перекрывные стволы и их число, которые требуются по СП 253.1325800.2016.

а так с ИОВ согласен, норматив СП 253.1325800.2016 и 14 раздел.


пс вот добавили бы в пункт 14.30 расход наружного пожаротушения, то никаких СТУ не требовалось бы. а так документ относительно бесполезен, все равно СТУ делать, хоть и чуть проще.