> диаметр трубы от чиллера к воздухоохладителю
m@Rka
сообщение 7.2.2007, 12:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909



Народ, поясните мне пожалуйста такой вопрос... Имеется холодильная машина с гидромодулем RGA-IR-45.1-VS-AB-7-M-5 Ferroli холодопроизводительностью 41,5 кВт. Расход воды 1,98 л/с. Загрузка хладогента 10 кг. Вход воды - диаметр 2"М, выход - 2"М. Вроде 50мм. Воздухоохладитель - ВОВ243.1 103 090 08 2,0 08 1, Gж=7538кг/ч. Диаметр трубы от чиллера к воздухоохладителю у меня почему-то 72 мм, расстояние от чиллера - около 30 метров, 5 отводов. Правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 7.2.2007, 12:15
Сообщение #2





Guest Forum






Просто пересчитайте на 50 мм. и подберите циркуляционный насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 7.2.2007, 12:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Уважаемый, вы помоему не по адресу обратились. Зайдите со своим вопросом в раздел "Холодоснабжение". dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 12:33
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В гидромодуле насос уже стоит. Если он так подобран, так тому и быть, возможно 50" не пропускали нужное кол-во с допустимой скоростью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 7.2.2007, 13:33
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ Feb 7 2007, 12:33 )
В гидромодуле насос уже стоит. Если он так подобран, так тому и быть, возможно 50" не пропускали нужное кол-во с допустимой скоростью.

Это с какой стороны посмотреть. То ли сеть не пропускает, толи штатный насос слабоват. Предпочитаю решать проблему по второму варианту, Цена ошибки - неритмичная работа чиллера(для ненавороченных).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 7.2.2007, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



А вы характеристики насоса напишите. Вообще скорость 0,514 м/с для транспортировки холодоносителя маловато, надо бы 1 м/с, ну или 1,5 м/с, а то нагреется пока по жарким помещениям протечет. Вообще кто сказал что трасса должна быть таким же Ду что патрубки присоединения к испарителю или калориферу или другому теплообменнику. о скорость мала и на 30 метрах трассы, если туда и обратно это составит ну метров 6 - 7 потерь, это низко напорное исполнение гидромодуля, если подходит оставляйте и теплоизолируйте хорошенько холодотрассу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных