Народ, поясните мне пожалуйста такой вопрос... Имеется холодильная машина с гидромодулем RGA-IR-45.1-VS-AB-7-M-5 Ferroli холодопроизводительностью 41,5 кВт. Расход воды 1,98 л/с. Загрузка хладогента 10 кг. Вход воды - диаметр 2"М, выход - 2"М. Вроде 50мм. Воздухоохладитель - ВОВ243.1 103 090 08 2,0 08 1, Gж=7538кг/ч. Диаметр трубы от чиллера к воздухоохладителю у меня почему-то 72 мм, расстояние от чиллера - около 30 метров, 5 отводов. Правильно ли это?
Просто пересчитайте на 50 мм. и подберите циркуляционный насос
Уважаемый, вы помоему не по адресу обратились. Зайдите со своим вопросом в раздел "Холодоснабжение".
Skaramush
7.2.2007, 12:33
В гидромодуле насос уже стоит. Если он так подобран, так тому и быть, возможно 50" не пропускали нужное кол-во с допустимой скоростью.
Цитата(Skaramush @ Feb 7 2007, 12:33 )
В гидромодуле насос уже стоит. Если он так подобран, так тому и быть, возможно 50" не пропускали нужное кол-во с допустимой скоростью.
Это с какой стороны посмотреть. То ли сеть не пропускает, толи штатный насос слабоват. Предпочитаю решать проблему по второму варианту, Цена ошибки - неритмичная работа чиллера(для ненавороченных).
А вы характеристики насоса напишите. Вообще скорость 0,514 м/с для транспортировки холодоносителя маловато, надо бы 1 м/с, ну или 1,5 м/с, а то нагреется пока по жарким помещениям протечет. Вообще кто сказал что трасса должна быть таким же Ду что патрубки присоединения к испарителю или калориферу или другому теплообменнику. о скорость мала и на 30 метрах трассы, если туда и обратно это составит ну метров 6 - 7 потерь, это низко напорное исполнение гидромодуля, если подходит оставляйте и теплоизолируйте хорошенько холодотрассу.