xyliganxyl
сообщение 4.4.2019, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Доставили на объект приточные машины вместе с ККБ (подбор был на заводе), и задались вопросом почему наши ККБ ecc-22 с присоединительным размером 22/9.52 имеет такую разницу в присоединительных размерах с фреоновыми охладителями с размерами 35/22. Мы задали вопрос заводу изготовителю, каким диаметром труб вести от испарителей до ККБ и соответствует ли мощность испарителя мощности блока ККБ? Получили такой ответ: "Основная линия магистрали должна привязываться к патрубкам ККБ, то есть начинаете линию строить с ККБ. Ближе к испарителю с шагом по метру увеличиваете диаметр на 1 типоразмер, то есть: 1м -> увеличение 1м -> увеличение. Мощность соответствует.". Честно говоря смущает такая большая разница в мощности ККБ и охладителя. Прав ли завод давая такую рекомендацию? Характеристики охладителя в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_04_01_at_19.28.10.jpeg ( 124,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_04_04_at_17.00.34.jpeg ( 235,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.4.2019, 18:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А диаметры труб лайнсайзом или кулселектором2 не пробовали посчитать? rolleyes.gif
Это подтверждает еще раз, что в РК олени сидят в техсаппорте.

Сообщение отредактировал airwave - 4.4.2019, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 4.4.2019, 18:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Саппорт не в РК а в Москве, а приложениями пока не пользовался, хочу все таки услышать мнение специалистов в этой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.4.2019, 19:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Приточки не их что ли? НЭД КОРФ? Ну тогда они отжигают.
Диаметры труб надо рассчитать по длине трубопроводов, чтобы, и в скорость попасть для возврата масла, и потери минимизировать.

Сообщение отредактировал airwave - 4.4.2019, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 4.4.2019, 19:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Приточки баллу, а длинна трассы около 15-20 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.4.2019, 19:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1/2 - жидкость.
7/8 - газ, потери 40 кПа
1 1/8 - газ, потери 12 кПа.

РК - это не республика Казахстан, а Русклимат blink.gif

Сообщение отредактировал airwave - 4.4.2019, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 4.4.2019, 20:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Ну насчёт поддержки у них полностью согласен, и все таки интересует почему такая разница в мощности была заложена в охладитель по сравнение с ККБ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.4.2019, 20:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Потому что. Спросите в РК. А еще может куча приточек там у вас и ККБ не к тому испарителю прикрутили.
По расчетам на этот расход воздуха нужна ККБ 40-45 кВт.

22 кВт ККБ ecc-22 даст перепад 3 градуса на испарителе, т.е. +27 С в канале. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 4.4.2019, 20:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Забыл написать что испаритель двухконтурный и на него идут два ККБ ECC - 22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.4.2019, 21:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Аааа, ну тогда все в порядке!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных