Доброе утро, коллеги.
Поделитесь опытом: какую лучше схему принять для обезвоживания осадка на КОС с биологической дефосфотацией. Осадок - и от первичным отстойников, и избыточный ил. Во-первых, как я понимаю, смешивать их категорически нельзя. Уплотнять осадок ПО отдельно и на обезвоживание. А вот что делать с илом, чтобы он фосфор обратно не вернул? Уплотнять часа 3, как велит СП, и потом сразу на какие-нибудь фильтр-прессы, добавив флокулянт? Какая влажность будет после такого короткого уплотнения? Стабилизировать тоже не стоит... Думаю в надиловую воду от уплотнителей реагент подвести, все равно фосфор там будет. Но видел схему, при которой и в уплотненный ил, который подают на обезвоживание, дозируют металл плюс Са(ОН)2, видимо чтобы уменьшить фосфор в фильтрате.
В общем, весь в раздумьях и прошу совета кто как делает и кто что видел.
|