Расположение приточной установки, 4200 м3/ч Где можно/где нельзя/нормы |
|
|
|
29.4.2019, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
Приветствую. Места для приточки нет в общем то, придется располагать (планируется) в гардеробной и душевой (в двух помещениях, длинная) при кухне столовой. Расход 4200, уровень звукового давления вентилятора 50-60 Дб(как понимаю, основной источник шума) Есть ли какие-то нормы, запрещающие расположение ПУ в данных помещениях?
|
|
|
|
|
29.4.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
мне удалось найти вроде как уже недействующее Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91 Размещение вентиляционного оборудования, вроде там нет ничего, противоречащего, как и в сп 60, которое вроде как даже советует"следует" располагать ообрудование до 5 кубов в подшивных потолках обслуживающих помещений(у меня, правда, группа помещений). Верно ли?
|
|
|
|
|
7.5.2019, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Цитата(UNikilai @ 29.4.2019, 10:42)  мне удалось найти вроде как уже недействующее Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91 Размещение вентиляционного оборудования, вроде там нет ничего, противоречащего, как и в сп 60, которое вроде как даже советует"следует" располагать оборудование до 5 кубов в подшивных потолках обслуживающих помещений(у меня, правда, группа помещений). Верно ли? Вы же сами ответили на свой вопрос  Единственное ограничение это шум, но для гардеробной 50-60 дБА нормально, см. нормы по шуму
|
|
|
|
|
7.5.2019, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ОРИ @ 7.5.2019, 9:02)  Единственное ограничение это шум, ... А ничего, что эта приточка обслуживает вовсе не гардеробную и душевую, а кухню столовой? Т.е. не имеет ничего общего с указанием СП 60: Цитата 7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее следует устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений...
|
|
|
|
|
7.5.2019, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Цитата(ИОВ @ 7.5.2019, 9:26)  А ничего, что эта приточка обслуживает вовсе не гардеробную и душевую, а кухню столовой? Т.е. не имеет ничего общего с указанием СП 60: ну да... в гардеробную кинуть диффузор и получится, что оборудование в обслуживаемом помещении )
|
|
|
|
|
7.5.2019, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ОРИ @ 7.5.2019, 11:23)  в гардеробную кинуть диффузор и получится, что оборудование в обслуживаемом помещении ) Полагаю, Вы неправильно трактуете п. 7.9.3. Приточную установку можно размещать в обслуживаемом помещении, если она предназначена только для одного этого помещения. А если помещений несколько, то нужно размещать приточку не в одном из них, а Цитата 7.9.3... в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение.
|
|
|
|
|
8.5.2019, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Цитата(ИОВ @ 7.5.2019, 22:14)  Полагаю, Вы неправильно трактуете п. 7.9.3. Приточную установку можно размещать в обслуживаемом помещении, если она предназначена только для одного этого помещения. А если помещений несколько, то нужно размещать приточку не в одном из них, а Я правильно понимаю этот пункт... мой пост был с ")", но с другой стороны, что делать человеку, если нет другой возможности для установки оборудования? Понятно, что мы должны следовать букве закона, но в данной ситуации что может быть плохого при установке оборудования в гардеробной? Через воздуховоды пожар с кухни перейдет в гардеробную? Тогда можно поставить ПП-клапан... но даже в этом случае получается нарушение, ведь гардеробная не коридор. хотя по логике никаких проблем быть не должно...
|
|
|
|
|
8.5.2019, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ОРИ @ 8.5.2019, 9:24)  ...но с другой стороны, что делать человеку, если нет другой возможности для установки оборудования? ...по логике никаких проблем быть не должно... Я полагаю, что в п.п. 7.9.1...7.9.3 СП 60 перечислены все допускаемые нормативные варианты размещения приточной установки. Если же следовать Вашей логике, то где будет предел нарушений норм проектирования? Ведь логика у всех вообще разная... Если следовать Вашей логике, то можно нарушать любые указания норм на усмотрение проектировщика только потому, что ему так надо? В таком случае зачем вообще нужен проектировщик? Любой желающий может нарисовать всё, что ему хочется/нужно. И зачем тогда вообще нужен этот Форум? Ещё полагаю, установка пп-клапана вообще ни при чём - это нужно для коридора, для защиты пути эвакуации. А тут запахи из гардеробной и душевой будут попадать в приточный воздух, т.к. часть установки находится под разрежением.
|
|
|
|
|
8.5.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Цитата(ИОВ @ 8.5.2019, 10:05)  Я полагаю, что в п.п. 7.9.1...7.9.3 СП 60 перечислены все допускаемые нормативные варианты размещения приточной установки. Если же следовать Вашей логике, то где будет предел нарушений норм проектирования? Ведь логика у всех вообще разная... Если следовать Вашей логике, то можно нарушать любые указания норм на усмотрение проектировщика только потому, что ему так надо? В таком случае зачем вообще нужен проектировщик? Любой желающий может нарисовать всё, что ему хочется/нужно. И зачем тогда вообще нужен этот Форум? Ещё полагаю, установка пп-клапана вообще ни при чём - это нужно для коридора, для защиты пути эвакуации. А тут запахи из гардеробной и душевой будут попадать в приточный воздух, т.к. часть установки находится под разрежением. нет конечно просто в некоторых моментах, как здесь например, хочется этот 7.9.3 немного подредактировать. почему только в коридорах, можно было бы добавить смежные некатегорийные помещения без постоянного пребывания людей - это просто рассуждения на тему, никого нарушать нормы и правила ни в коем случае не агитирую, все действия проектировщика должны быть подкреплены нормативом
|
|
|
|
|
8.5.2019, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ОРИ @ 8.5.2019, 12:48)  хочется этот 7.9.3 немного подредактировать. Поскольку проектировщиков очень много, и каждому хочется что-либо немного подредактировать, то в конечном итоге от норм просто ничего не останется. А, если серьёзно, то мне тоже хочется откорректировать этот пункт, но совсем по другим причинам: Во-первых, п. 7.9.1 а) уже разрешает размещение вентустановки в обслуживаемом помещении, при том без ограничения по производительности и размещению за подшивным потолком. Если авторы СП 60 хотели сказать, что за подшивкой можно размещать установки только производительностью до 5000 м3/ч, то это надо было указывать в п. 7.9.1 а). Т.е. п.п. 7.9.1 а) и 7.9.3 не согласуются между собой. Во-вторых, в разрешении размещения вентустановок в коридорах я вижу противоречие с СП 7. Дело в том, что в СП 7 эвакуационные коридоры рассматриваются как помещения без пож. нагрузки, а любая приточная установка, безусловно, является определённой пож. нагрузкой.
|
|
|
|
|
  |