Цитата(ОРИ @ 8.5.2019, 12:48)

хочется этот 7.9.3 немного подредактировать.
Поскольку проектировщиков очень много, и
каждому хочется что-либо немного подредактировать, то в конечном итоге от норм просто ничего не останется.
А, если серьёзно, то мне
тоже хочется откорректировать этот пункт, но совсем по другим причинам:
Во-первых, п. 7.9.1 а)
уже разрешает размещение вентустановки в обслуживаемом помещении, при том
без ограничения по производительности и размещению за подшивным потолком. Если авторы СП 60 хотели сказать, что за подшивкой можно размещать установки только производительностью до 5000 м3/ч, то это надо было указывать в п. 7.9.1 а). Т.е. п.п. 7.9.1 а) и 7.9.3 не согласуются между собой.
Во-вторых, в разрешении размещения вентустановок в коридорах я вижу противоречие с СП 7. Дело в том, что в СП 7 эвакуационные коридоры рассматриваются как помещения
без пож. нагрузки, а любая приточная установка, безусловно, является определённой пож. нагрузкой.