5 душевых сеток и накопительный электроподогреватель |
|
|
|
23.3.2020, 18:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 21.3.2020, 19:27)  Не надо, так не надо. Вам виднее.
Я не про расход по нормам имела ввиду, а про запас горячей воды (объем) для обеспечения максимально часового расхода. Вы же не станете спорить, что ГВС 60 65 и 75 градусов это разный физический объем, чтобы получить воду нужной температуры (у потребителя) при смешении с холодной водой. Не стану спорить. Но в нормах это не учитывается. Тот расчёт и нормы расхода горячей воды что приведён в СП исходит из температуры не ниже 60 градусов. То что её разбавят скажем до 40 градусов при приёме душа - уже учтено в этих нормах.
|
|
|
|
|
24.3.2020, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2020, 18:59)  Не стану спорить. Но в нормах это не учитывается. Тот расчёт и нормы расхода горячей воды что приведён в СП исходит из температуры не ниже 60 градусов. То что её разбавят скажем до 40 градусов при приёме душа - уже учтено в этих нормах. так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С и разбавить холодной водой 0С до температуры 60С, то получится объем воды примерно 100*100/60=167л. то есть можно несколько сэкономить объем, завышая температуру "хранения", подавая в сеть потом смесь с требуемыми 65-60, для которых нормы расхода и написаны. пс что то может напутал с цифрами и смесью, но смысл не в расчете, а принципе.
|
|
|
|
|
24.3.2020, 19:00
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 17:43)  так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С и разбавить холодной водой 0С до температуры 60С, то получится объем воды примерно 100*100/60=167л. то есть можно несколько сэкономить объем, завышая температуру "хранения", подавая в сеть потом смесь с требуемыми 65-60, для которых нормы расхода и написаны.
пс что то может напутал с цифрами и смесью, но смысл не в расчете, а принципе. Да, Вы верно меня поняли. Смысл еще и в том, за сколько времени нужно приготовить воду с нужной температурой. Тут на электричестве можно сэкономить. Правда это уместно в душевых при производствах ,где максимальный расход в конце смены. А вот с баней как быть. Может там тоже время приема процедур по графику.
|
|
|
|
|
25.3.2020, 0:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 18:43)  так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С Где её взять-то? В системе ГВС нельзя нагревать выше 75 из условий безопасности. В т.ч. и в электробойлере. В т.ч. и хранить нельзя в баках. Не рассчитаны они на это. Цитата(ViC @ 24.3.2020, 20:00)  Смысл еще и в том, за сколько времени нужно приготовить воду с нужной температурой. Тут на электричестве можно сэкономить. Это как?  КМК. мы тут лезем на территорию тепломеханической части. Оттого и наши дилетантские непонятки..
|
|
|
|
|
25.3.2020, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
вроде же нету запрета? все температуры у водоразборной арматуры указаны на сколько знаю, для источника нет указаний. там где нет централизованного источника тепла не будет раздела тм; не будут делать проектировщики тм бойлеры на электричестве. максимум проконсультировать могут
|
|
|
|
|
25.3.2020, 16:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 25.3.2020, 14:59)  вроде же нету запрета? все температуры у водоразборной арматуры указаны на сколько знаю, для источника нет указаний. там где нет централизованного источника тепла не будет раздела тм; не будут делать проектировщики тм бойлеры на электричестве. максимум проконсультировать могут  На 450 кВт без ТМ?
|
|
|
|
|
26.3.2020, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2020, 16:03)  На 450 кВт без ТМ?  "а чо бы нет?" заказчика с такой логикой порой не переубедишь. ну или могут спросить, почему бы не поставить отдельные 45 шт по киловатту. а если можете поставить отдельные, почему не поставить общий?  нету документов четко разграничивающих. раз нет, значит делайте  вы смотрите на это как эксперт, а заказчик смотрит как обыватель. если у них эксперт скажет разрабатывать ТМ и аргументирует, то будет разрабатываться ТМ.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 26.3.2020, 11:01
|
|
|
|
|
27.3.2020, 13:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 26.3.2020, 12:00)  нету документов четко разграничивающих. раз нет, значит делайте  вы смотрите на это как эксперт, а заказчик смотрит как обыватель. если у них эксперт скажет разрабатывать ТМ и аргументирует, то будет разрабатываться ТМ. Ну я так и делаю. У нас этот момент указывается в сертификате специалиста. Водонагреватели - не к ВК. Не умеют их ВКшники считать и грамотно устанавливать. Водонагреватели ещё и взрываются иногда: https://youtu.be/q_bN2JjY-MQhttps://youtu.be/Fxdiltbl_BI- видео для обывателей. Пишется письмо заку о необходимости разработки раздела ТМ, зак отказывает письменно - на нём и вина если что. Баки-аккумуляторы - это пожалуйста ВК, там нет нагрева. При отказе автоматики взорваться не может.
|
|
|
|
|
2.7.2020, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Коллеги подскажите. Банный комплекс на севере. Заказчик написал ГВС от электрических нагревателей. Сказано подбирать ВК. Сеток 51 шт. такое количество сеток на нагревателях -решение вообще имеет место? Обратилась в фирму. Они предлагают на такой расход 6 накопительных нагревателей по 1500 л.
|
|
|
|
|
3.7.2020, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это 800 кВт часовой расход.....а бойлера какой мощности?
|
|
|
|
|
3.7.2020, 10:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 25.3.2020, 13:59)  вроде же нету запрета? все температуры у водоразборной арматуры указаны на сколько знаю, для источника нет указаний. там где нет централизованного источника тепла не будет раздела тм; не будут делать проектировщики тм бойлеры на электричестве. максимум проконсультировать могут  Делают уже - заставили. Это их работа и за водонагреватели они деньги получают. И сразу же вдруг выяснилось что электроводонагреателю нужно отдельное помещение. Ибо отвёртка, водостойкий клей и пять минут работы без свидетелей могут привести к сильнейшему взрыву через несколько часов. Пишу такое замечание: Цитата 1. Расчёт, проектирование и учёт в спецификации водонагревателей (бойлеров) для горячего водоснабжения выполняется аттестованным специалистом, имеющим сертификат «C.3. c) surse de căldură primară (cazan, boiler)/первичные источники тепла (котёл, водонагреватель)». Согласно с требованиями п.14. «Положения о проверке проектов и производства строительных работ, технической экспертизе проектов и строительных конструкций» Постановления Правительства Республики Молдова от 25 июня 1996 года № 361, аттестованные специалисты имеют право осуществлять свою деятельность только в тех областях проектирования, производства работ, проверки и экспертизы, по которым были аттестованы. В соответствии с пп.(3),  , Ст.301 «Закона о качестве в строительстве» №721-XIII от 02.02.96. разрешение исполнения работ не аттестованными лицами является основанием для аннулирования разрешения на проектирование. Принятые в разделе ВК/RAC не аттестованным в данной области специалистом (сертификат С.1) водонагреватели, не обеспечивают горячее водоснабжение проектируемого объекта с расчётным расходом воды. Кроме того, их размещение, принятое в проекте не отвечает требованиям безопасности. Исходя из вышеизложенного, на чертежах марки RAC у позиций водонагревателей (бойлеров) и в разделе RAC пояснительной записки необходимо дать ссылку на соответствующий раздел проекта без указания технических характеристик и марок водонагревателей. Из спецификации раздела RAC водонагреватели следует исключить как не относящиеся к данному разделу. Раздел RAC необходимо взаимно согласовать со смежными разделами. Использование децентрализованной схемы горячего водоснабжения с электрическими емкостными водонагревателями (бойлерами) в школьном учреждении не является рациональным техническим решением и не удовлетворяет требованиям безопасности. Последствия взрывов электробойлеров см. https://www.youtube.com/watch?v=Fxdiltbl_BI...eature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=q_bN2JjY-MQ...eature=youtu.be и прошу дать на него обоснованный нормативно ответ. На чём все споры и заканчиваются. Хотите узаконить - пишите письма в министерство, кто и по каким нормам будет проектировать эти самые электробойлеры. В РФ как минимум водонагреватели в должностных инструкциях специалистов прописаны.
|
|
|
|
|
3.7.2020, 10:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 17:43)  так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С и разбавить холодной водой 0С до температуры 60С, то получится объем воды примерно 100*100/60=167л. то есть можно несколько сэкономить объем, завышая температуру "хранения", подавая в сеть потом смесь с требуемыми 65-60, для которых нормы расхода и написаны.
пс что то может напутал с цифрами и смесью, но смысл не в расчете, а принципе. Раньше температура в нормах расхода учитывалась: 2. Нормы расхода горячей воды установлены для средней температуры воды в водоразборных стояках систем горячего водоснабжения 55 °С. 3. Среднюю температуру воды в системах централизованного горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором горячей воды из трубопроводов тепловой сети следует принимать 65 °С, а нормы расхода воды определять по прил.5 с коэффициентом 0,85. СНиП II-34-76 Горячее водоснабжение 55/65=0,85
|
|
|
|
|
3.7.2020, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Цитата(Dima_UA @ 3.7.2020, 9:25)  это 800 кВт часовой расход.....а бойлера какой мощности? по 24 кВт каждый
|
|
|
|
|
3.7.2020, 12:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 2.7.2020, 17:10)  Коллеги подскажите. Банный комплекс на севере. Заказчик написал ГВС от электрических нагревателей. Сказано подбирать ВК. Сеток 51 шт. такое количество сеток на нагревателях -решение вообще имеет место? Обратилась в фирму. Они предлагают на такой расход 6 накопительных нагревателей по 1500 л. Такое количество сеток и на водопроводе без баков не имеет места.. См. нормы для бань. Какой такой расход?
|
|
|
|
|
6.7.2020, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Расход около 12 м3/ч. Там сухие сауны и 51 душ.сетка. Здание на сваях. Мерзлота. Баки если снаружи устанавливать отдельно тоже на сваях в блок-модуле каком-то... Но за это по головке настучат.
Сообщение отредактировал Гениальная - 6.7.2020, 15:15
|
|
|
|
|
6.7.2020, 15:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 6.7.2020, 15:13)  Расход около 12 м3/ч. Там сухие сауны и 51 душ.сетка. Здание на сваях. Мерзлота. Баки если снаружи устанавливать отдельно тоже на сваях в блок-модуле каком-то... Но за это по головке настучат. Чушь на 51 сетку. По головке настучат если воды не хватит. Раз ставят 51 сетку - значит все они могут работать одновременно. Иначе зачем столько сеток? При отсутствии баков считать надо по суммарному секундному расходу сеток. На 51 сетку это 25,7 м3/час горячей воды. Или сеток надо меньше ставить. 4.12. На каждые 6 мест в мыльной должны быть предусмотрены водоразборные колонки, огражденные экранами высотой 1,5 м. Низ экрана должен быть на расстоянии 0,2 м от пола и на каждые 12 мест - душ для обмывания в открытой душевой кабине.Комплекс 12х51=612 мест или архи напутали? По каким нормам сетки ставили? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293818/4293818948.htm 7.3. В банях следует предусматривать две системы водопровода: Хозяйственно-питьевую - от наружных сетей; Производственную - от запасных уравнительных баков. 7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды. 7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СНиП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом "Гипрокоммунстрой" (Ю.С. Филиппов - при участии инженеров З.А. Шраера, Г.А. Акимовой, О.Ю. Пануса, Г.В. Пупкова). УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 30.12.1993 г., № 88. ВЗАМЕН Главы 3 СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания. Нормы проектирования".
|
|
|
|
|
6.7.2020, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2020, 15:20)  Чушь на 51 сетку. По головке настучат если воды не хватит. Раз ставят 51 сетку - значит все они могут работать одновременно. Иначе зачем столько сеток? При отсутствии баков считать надо по суммарному секундному расходу сеток. На 51 сетку это 25,7 м3/час горячей воды. Или сеток надо меньше ставить. 4.12. На каждые 6 мест в мыльной должны быть предусмотрены водоразборные колонки, огражденные экранами высотой 1,5 м. Низ экрана должен быть на расстоянии 0,2 м от пола и на каждые 12 мест - душ для обмывания в открытой душевой кабине. Комплекс 12х51=612 мест или архи напутали? По каким нормам сетки ставили? Мне дали такие данные: 816 посетителей в сутки, 51 посетитель в час. (душ.сеток тоже 51 шт) Норма расхода воды 360 л в сутки. Поэтому и в час беру только 51.
|
|
|
|
|
6.7.2020, 20:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 6.7.2020, 17:03)  Мне дали такие данные: 816 посетителей в сутки, 51 посетитель в час. (душ.сеток тоже 51 шт) Норма расхода воды 360 л в сутки.
Поэтому и в час беру только 51. Чего берёте-то? И куда? Норма на что? Что значит Вам дали? Откуда взяли?
|
|
|
|
|
7.7.2020, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2020, 20:07)  Чего берёте-то? И куда? Норма на что? Что значит Вам дали? Откуда взяли? взяли с 2ух 8ми часовых смен по всей видимости  и равномерным заполнением. тогда цифры сходятся. 51*8=408 (в смену); 408х2=816 (в сутки). если так смотреть по этим цифрам, то выходит даже с запасом: 408/12=34 сетки требуется. так?
|
|
|
|
|
7.7.2020, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Да, запрос по потребителям у заказчика. Дали 816 чел./сут и 51 в час посещаемость. Другого режим от них не получить.
Поэтому я взяла в гидравлике расчет на 51 прибор. 360 лсут (при 204 га горячую), плюс еще работники. вышло около 11-12 м3/ч.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 19:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 7.7.2020, 17:00)  Поэтому я взяла в гидравлике расчет на 51 прибор. 360 лсут (при 204 га горячую), плюс еще работники. вышло около 11-12 м3/ч. Это откуда? Цитата(jiexawcr @ 7.7.2020, 11:09)  если так смотреть по этим цифрам, то выходит даже с запасом: 408/12=34 сетки требуется. так? Нет конечно. Планы смотреть надо. Сколько шкафчиков в раздевалке - столько и мест. От них и сетки считать. In
|
|
|
|
|
7.7.2020, 20:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 7.7.2020, 11:09)  взяли с 2ух 8ми часовых смен по всей видимости  и равномерным заполнением. тогда цифры сходятся. 51*8=408 (в смену); 408х2=816 (в сутки). 51 посетитель в час, если все процедуры даже 2 часа длятся это банный комплекс на 100 мест. 100/12= 9 (ДЕВЯТЬ) душевых сеток и 100/6=17 колонок. Допустим шайками (тазик банный такой) не моются - заменим на душевые сетки. От силы 30 душевых сеток работающих ОДНОВРЕМЕННО. https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293800/4293800968.htmТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-4-112.86 БАНЯ НА 100 МЕСТ С ПРАЧЕЧНОЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ НА 125 кг БЕЛЬЯ В СМЕНУ - берите за основу. http://gostrf.com/normadata/1/4293799/4293799558.pdf - есть пояснительная записка и расходы воды. Баня - сауна на 12 мест - 3 душевые сетки: http://gostrf.com/normadata/1/4293807/4293807848.pdf
|
|
|
|
|
9.7.2020, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
план вот. где душевые там 4 сауны. смысл тогда 51 сетку городить было ТХ... если 30 максимум работать должно
Сообщение отредактировал Гениальная - 9.7.2020, 12:31
|
|
|
|
|
9.7.2020, 15:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 9.7.2020, 12:31)  план вот. где душевые там 4 сауны.
смысл тогда 51 сетку городить было ТХ... если 30 максимум работать должно Да, видно в общественной бане никогда не были. Мыльня, где собственно на скамьях моются - отсутствует. Спросите по каким нормам делали. Формально Вы все душевые должны обеспечить водой горячей и холодной ОДНОВРЕМЕННО. 0,14л/с х 51 = 7,14 л/с горячей плюс 7,14 л/с холодной. Ду 80 мм на каждой системе. Баки по 12,5 м3 на каждой. А по нормам: 51/12= 5 душевых сеток и 51/6=9 колонок в мыльных. 5х0,14 =0,7л/с горячей плюс 0,7 л/с холодной на сетки и 9 х 0,4 = 3,6 л/с на колонки. Итого 4,3 л/с горячей и 4,3 л/с холодной. Ду 65 мм. Если хоз-питьевой водопровод обеспечивает - можно конечно и без производственного водопровода от баков обойтись - но это должно быть прописано в техзадании. А то Вам шею потом намылят  найдите Типовой проект 284-4-93 Баня на 50 мест - будет легче говорить со смежниками и заказчиком.
|
|
|
|
|
9.7.2020, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Намылят в любом случае, что так , что так. Спасибо. буду разбираться. В техзадании только человек написали 51/816 и ГВС от водонагревателей.
Хотя объект для Газпрома. Раньше серьезнее с этим было. Все продумано, а не на обум.
Сообщение отредактировал Гениальная - 9.7.2020, 17:41
|
|
|
|
|
10.7.2020, 12:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 9.7.2020, 17:40)  Намылят в любом случае, что так , что так. Спасибо. буду разбираться. В техзадании только человек написали 51/816 и ГВС от водонагревателей. Ну так на планах видно что 51 место. Количество душевых сеток явно завышено. Душевая для обмыва, а не для мытья. Соответственно получается и завышенный расход воды, в т.ч. и горячей. Можно конечно поставить автоматические смесители отключающее воду если человек отошёл, или полуавтоматические с кнопкой. Тогда надо вводить коэффициент одновременности работы и в итоге выйти на стандартный расход для бани - 180 л на помывку одного человека, из них 120 л горячей.  120*816=98 м3/сут. 120*51=6,12 м3/час.
|
|
|
|
|
10.7.2020, 13:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 3.7.2020, 10:35)  по 24 кВт каждый 24*6=144 кВт - заведомо мало. По расчёту ниже проходят с небольшим запасом 12 таких бойлеров.
|
|
|
|
|
10.7.2020, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2020, 13:26)  24*6=144 кВт - заведомо мало. По расчёту ниже проходят с небольшим запасом 12 таких бойлеров. Так это 12 шт проточных водонагревателей? или еще баки запаса должны быть?
Сообщение отредактировал Гениальная - 10.7.2020, 16:14
|
|
|
|
|
10.7.2020, 17:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 10.7.2020, 16:13)  Так это 12 шт проточных водонагревателей? или еще баки запаса должны быть? Если водопровод Вам обеспечивает максимальный секундный расход - можно обойтись без баков. На 51 сетку это 0,2*51= 10 л/с. Ввод Ду 100 мм. О проточных водонагревателях речи вообще не было. Вы сообщили что: Цитата Обратилась в фирму. Они предлагают на такой расход 6 накопительных нагревателей по 1500 л. и Цитата по 24 кВт каждый . Вот 10-12 таких накопительных нагревателей смогут обеспечить горячей водой. По крайней мере можно будет отбиться нормами если что.  Проточным водонагревателям без баков-аккумуляторов надо 1600 кВт мощности чтобы не снижалась температура воды при пользовании всеми душевыми сетками одновременно. Вообще откройте СП 30.13330.2016 в конце в таблицах всё есть. Вам дали расходы для бани с душевыми кабинами, а на плане показан душ в групповых установках. Нормативные расходы отличаются в два раза. Цитата 1.5. Бани и банно-оздоровительные комплексы классифицируются по разрядам:
- высшего разряда бани, отделения, номера;
- первого разряда - бани, отделения, номера;
- второго разряда - бани, душевые павильоны, ванно-душевые отделения.
По вместимости раздевальных отделений:
- малой вместимости - до 20 мест;
- средней вместимости - свыше 20 мест до 100 мест;
- большой вместимости - бани и банно-оздоровительные комплексы свыше 100 мест. Цитата 4.36. Закрытые ванные и душевые кабины должны быть оборудованы:
ванная кабина - ванной с душем, поручнями, настенной мыльницей и крючками для мочалок;
душевая кабина - душем, поручнями, настенной мыльницей и крючками для мочалок.
Раздевальные закрытых ванных и душевых кабин должны быть оборудованы жесткими сиденьями для раздевания, зеркалами, вешалками для одежды и полотенец. Надо вначале определиться что именно Вы проектируете.
|
|
|
|
|
  |