vian13
сообщение 30.5.2019, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Добрый день. На одном из объектов Заказчик предлагает установить в офисных помещениях без фальшпотолка канальные фанкойлы, но просто голые, без разводки воздуховодами. Скажите, это нормальное решение? Какие есть минусы у данного решения?

Сообщение отредактировал vian13 - 30.5.2019, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2019, 10:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Без фальшпотолка будут сильно шуметь. Будут долго охлаждать помещения потому что нет интесивного перемешивания. Ну и если холодопроизводительность факойлов будет меньше теплопритоков, то холод может не доходить до людей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.5.2019, 11:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 30.5.2019, 10:37) *
... если холодопроизводительность факойлов будет меньше теплопритоков, то холод может не доходить до людей

Холод в любом случае не будет обеспечивать расчётные/нормируемые температуры и скорости воздуха по всей площади помещения - выходное сечение канального фанкойла совсем не является воздухораспределителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2019, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну просто если сделано нормальное воздухораспределение и холодопроизводительности не хватает то температура в помещении будет не 24 а например 26, а при отссутвии воздухораспределеителей холодный воздух может вообще не доходить до рабочей зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 30.5.2019, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(Composter @ 30.5.2019, 10:37) *
Без фальшпотолка будут сильно шуметь. Будут долго охлаждать помещения потому что нет интесивного перемешивания. Ну и если холодопроизводительность факойлов будет меньше теплопритоков, то холод может не доходить до людей


Полагаю, что при подборе фанкойлов можно учесть все теплоизбытки и правильно подобрать(точно такая же проблема может возникнуть и с наличием воздухораспределителей). Допустим, что можно будет изолировать корпус фанкойла и шума не будет. Остается проблема интенсивного перемешивания.

Объясню, что позиция Заказчика такова, т.к. Заказчик приводит в пример, что в соседних офисный помещениях реализована такая система и все по его словам работает нормально.

Сообщение отредактировал vian13 - 30.5.2019, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2019, 16:44
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По словам любого заказчика "вот там сделали дёшево и всё работает". До того момента, как подходит момент запуска и эксплуатации. И вот тут начинается "я вас привлекал, как специалистов, чтобы вы сделали всё правильно, мне не интересно как оно "там"".
Многократно и повсеместно проходилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2019, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



мне интересно изолировать фанкоил изнутри тоже будете?

по поводу все учесть это хорошо. а потом выходит эта фирма дорогая давайте самый дешевый китай, ну и что то показатели чуть по ниже. а вы не сказали что чиллер столько весит у нас кровля не выдержит придется за километр ставить от здания , бла бла бла

по поводу у других нормально. может он был там когда на улице было +23 , фанкойлы работали на минимальной сокрости сильно не шумели и там было норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 30.5.2019, 17:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(Composter @ 30.5.2019, 16:56) *
мне интересно изолировать фанкоил изнутри тоже будете?

по поводу все учесть это хорошо. а потом выходит эта фирма дорогая давайте самый дешевый китай, ну и что то показатели чуть по ниже. а вы не сказали что чиллер столько весит у нас кровля не выдержит придется за километр ставить от здания , бла бла бла

по поводу у других нормально. может он был там когда на улице было +23 , фанкойлы работали на минимальной сокрости сильно не шумели и там было норм.


Поймите, я не спорю, и понимаю, что канальный тип фанкойла не предназначен для эксплуатации таким образом. Хочу лишь для себя понять, а что все таки будет при работе фанкойла таким образом и аргументированно объяснить это Заказчику

Цитата(Skaramush @ 30.5.2019, 16:44) *
По словам любого заказчика "вот там сделали дёшево и всё работает". До того момента, как подходит момент запуска и эксплуатации. И вот тут начинается "я вас привлекал, как специалистов, чтобы вы сделали всё правильно, мне не интересно как оно "там"".
Многократно и повсеместно проходилось.


Именно поэтому я и задался данным вопросом, чтобы на "вот там сделали дёшево и всё работает", привести правильные аргументы в неправильности данного решения

Сообщение отредактировал vian13 - 30.5.2019, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 31.5.2019, 10:44
Сообщение #9


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



vian13, пишите заказчику бумагу как сделать правильно и описывайте какие проблемы будут с его хотелками. В случае проблем - нет проблем для вас.
Канальный фанкойл можно применять без разводки, подпотолочный тип его аналог и ему есть применение. Если канальники выстроить в одну линию и они не будут задувать притоком на вход другого выдадут свои мощности, а значит снимут тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2019, 11:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SP_ @ 31.5.2019, 10:44) *
Канальный фанкойл можно применять без разводки, подпотолочный тип его аналог и ему есть применение. Если канальники выстроить в одну линию и они не будут задувать притоком на вход другого выдадут свои мощности, а значит снимут тепло.

Конструкция подпотолочного факнкойла включает выходное воздухораздающее устройство со вполне определённой конфигурацией и регулируемыми ламелями.
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 11:01) *
...выходное сечение канального фанкойла совсем не является воздухораспределителем.

Так что, как ни устанавливай канальник без соответствующих воздухораздающих устройств, достичь нормируемых параметров воздуха по всей площади помещения не удастся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 31.5.2019, 12:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 11:02) *
Конструкция подпотолочного факнкойла включает выходное воздухораздающее устройство со вполне определённой конфигурацией и регулируемыми ламелями.

Так что, как ни устанавливай канальник без соответствующих воздухораздающих устройств, достичь нормируемых параметров воздуха по всей площади помещения не удастся.


Почему не получится? Если подается достаточное кол-во мощности по холоду. то путем теплопередачи по воздуху по всему помещению температура достигнет требуемых значений. Конечно этот процесс возможно займет больше времени, нежели с воздухораспределителями, но тем не менее. Разве не так?

Сообщение отредактировал vian13 - 31.5.2019, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2019, 13:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vian13 @ 31.5.2019, 12:55) *
Почему не получится?

Рекомендую Вам ознакомиться с указаниями раздела 5 СП 60...2016 и обратить особое внимание на п. 5.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 1.6.2019, 20:36
Сообщение #13


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



vian13, это словоблудие, такие системы есть и они работают. Заказчик привел пример реальной работы. Я в данный момент переделываю фитнес, там в старых помещениях тоже стояли канальники без разводки.

Нужна равномерная подача воздуха - воздуховоды. Дешево и сердито - канальники, подпотолочные, кассетные. Лично мне тоже непонятно зачем канальник если есть подпотолочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.6.2019, 23:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 11:01) *
выходное сечение канального фанкойла совсем не является воздухораспределителем.

Да, так. Но если есть возможность оценить форму струи из голого фанкойла, можно оценить потенциальную схему циркуляции по помещению. И только в этот случае я бы стал категорично утверждать "можно или неможно".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных