> Расстояния между опорами трубопровода
andrey R
сообщение 17.6.2019, 18:49
Сообщение #331


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.6.2019, 17:25) *
Да, могу быть не прав, могу ошибаться... Здесь что ни кто ни разу не ошибался? Да тот же Андрей Анатольевич меня прямо толкали на нарушение пункта сп относительно кольцевого водопровода в сейсмике.

Я уже устал Вам объяснять, что никакого нарушения я не предлагал. Но видимо эти простенькие соображения, доступные любому мало-мальски толковому инженеру, до Вас ну никак не доходят wink.gif
Вы - не инженер, Вы -дятел smile.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 17.6.2019, 18:06) *
Так там две нитки. Сделать между ними перемычки-и вот еще раз кольцо. Идут конечно на одних опорах, но все же их две

Это формальное выполнение нормы в ущерб её смыслу. Я бы на месте эксперта это решение не пропустил.
Вы должны обеспечить надежность водоснабжения, а не формальное выполнение пунктика в ущерб его смыслу.
Когда до Вас наконец-то дойдет, что кольцо нужно для надежности, а не само по себе? Это ущербное кольцо на одной эстакаде надежность не обеспечивает, Вы нарушили требования СП, формально сляпав псевдокольцо wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2019, 19:16
Сообщение #332





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 17.6.2019, 20:49) *
Вы должны обеспечить надежность водоснабжения, а не формальное выполнение пунктика в ущерб его смыслу.

От кольцевания-надежность водоснабжения вроде еще никогда не падала...

Цитата(andrey R @ 17.6.2019, 20:49) *
Вы нарушили требования СП

Что именно я нарушил? Какой пункт? Вы имеете ввиду что обе нити на одной эстакаде? Так если их не делать на одной эстакаде, то получатся сопли , аналогичные той, с которой тема началась-водопровод с теплоспутником, счет длины которой пойдет на километры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.6.2019, 19:28
Сообщение #333


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254





Можно я комментировать не буду. У меня закончились буквы.
Разрешите мне иногда постить смайлы, дабы показать собранию, что я тут.

Смотрю второй сезон сериала с упоением и жду продолжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.6.2019, 19:29
Сообщение #334


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Young @ 17.6.2019, 20:31) *
Чтож за экспертиза такая?

Полюбасу это секрет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 17.6.2019, 20:12
Сообщение #335


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.6.2019, 11:56) *
Будем пробивать численность населения существующих районов и считать расходы для них. Водоканал готов подтвердить то, что насчитаем.

есть официальные сайты муниципальных образований, общие для всех российских муниципалов
например , Самбург.
https://www.yanao.ru/activity/1197/
Там указана официальное количество жителей
. вот отправная точка

Цитата(Young @ 17.6.2019, 21:31) *
Чтож за экспертиза такая?

ЯНАО Салехард.
фио эксперта называть не буду. в нашем регионе это - неприличное слово.
дядька грамотный, говорит чётко - моё дело: проверить проект на соответствие требований нормативов.
а чо там, рабочее , не рабочее - жисть покажет.

Сообщение отредактировал nick2 - 17.6.2019, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.6.2019, 20:23
Сообщение #336





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nick2 @ 17.6.2019, 20:12) *
ЯНАО Салехард.
фио эксперта называть не буду. в нашем регионе это - неприличное слово.
дядька грамотный, говорит чётко - моё дело: проверить проект на соответствие требований нормативов.
а чо там, рабочее , не рабочее - жисть покажет.

А это для вас Чужой регион, как мусор из Москвы для архангельской губернии. Так вы местных собрались учить правильному для них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2019, 20:38
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 17.6.2019, 22:23) *
А это для вас Чужой регион, как мусор из Москвы для архангельской губернии. Так вы местных собрались учить правильному для них?

ЯНАО входит в состав Тюменской области, и проекты для них мы делаем не редко
Цитата
Статья 12. Конституционно-правовые основы отношений области с входящими в ее состав автономными округами

1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ входят в состав Тюменской области.

2. Отношения Тюменской области с автономными округами строятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом Ямало-Ненецкого автономного округа, договорами и соглашениями между органами государственной власти области и автономных округов.


Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.6.2019, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 17.6.2019, 20:40
Сообщение #338





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.6.2019, 20:16) *
От кольцевания-надежность водоснабжения вроде еще никогда не падала...

Как раз на северах падает. Там один из важнейших пунктов
Цитата
16.58 Схема водоснабжения должна обеспечивать непрерывное движение воды на всех участках водоводов и сети
.
Для этого даже на вводах в здания делают двойной ввод с обеспечением циркуляции по нему при отсутствии водозабора за счет врезки в магистраль с рассечкой.

При обычной закольцовке с расчетом "по учебнику" могут быть участки с нулевым или близким к нулю расходом. Поэтому к кольцам там совсем иной подход, не так как в классических кварталах.

Кольцевание делается для обеспечения подачи воды при ремонте каких-то участков, а не для того, чтобы "студентов мучить" путевыми и соредоточенными расходами да увязкой.

Да, две нитки водопровода на одной эстакаде могут выполнять функции кольца, но только при условии правильного устройства перекрестных узлов переключений с секционирующими задвижками.

Что требует эксперт, про которого мы знаем только что "дуб" и что подразумевает Саша под "Сделать между ними перемычки-и вот еще раз кольцо" мы не знаем. Это "большой секрет".

А еще не забывать про необходимое минимальное время опорожнения трубопровода для ремонта. От этого также зависят расстояния между секционирующими задвижками и диаметры спускников.

По пункту СП
Цитата
Длину ремонтных участков и диаметр выпусков следует принимать с учетом опорожнения участков за время, определяемое теплотехническим расчетом.

можно будет открывать новую тему страниц на пятьдесят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 17.6.2019, 20:45
Сообщение #339


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(инж323 @ 17.6.2019, 23:23) *
А это для вас Чужой регион, как мусор из Москвы для архангельской губернии. Так вы местных собрались учить правильному для них?

мы там - тоже местные. ибо это наш регион работы
постоянной.
и расположение дверей в экпертизах Хантов и Салехарда знаю отлично.
только наши проекты в Тюмени и ХМАО проходят практически без замечаний, а в ЯНАО всегда найдётся, о чём поговорить.

это моё личное мнение.
не скажу, что мои проекты являются образцом. но о технологиях водоочистки знаю не по-наслышке. вот только через наши СП обосновать трудно то, что реально работает в регионе.

на эксперта того уже не обижаются. просто морально готовы к замечаниям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2019, 20:57
Сообщение #340





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Лариса Злотник @ 17.6.2019, 22:40) *
Для этого даже на вводах в здания делают двойной ввод с обеспечением циркуляции по нему при отсутствии водозабора за счет врезки в магистраль с рассечкой.

Вот тут можно по подробнее- мне еще внутрянку от других проектировщиков (привет Питеру) проверять, а там двойных в некоторых зданиях вводов точно нет . Если можно-со ссылкой на нормы. А то и питерцам и нам еще по этому поводу на душеспасительные беседы ездить придется rolleyes.gif

Цитата(nick2 @ 17.6.2019, 22:45) *
на эксперта того уже не обижаются. просто морально готовы к замечаниям.

Николай, под каждым словом подписываюсь. rolleyes.gif

Цитата(Лариса Злотник @ 17.6.2019, 22:40) *
Да, две нитки водопровода на одной эстакаде могут выполнять функции кольца, но только при условии правильного устройства перекрестных узлов переключений с секционирующими задвижками.

Секционирующие задвижки точно будут.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.6.2019, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2019, 21:00
Сообщение #341


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 17.6.2019, 19:28) *
Можно я комментировать не буду. У меня закончились буквы.

Марго, это клиника, тут только понять и простить smile.gif
Запись в медицинской карточке: "Психических заболеваний нет. Просто дурак" (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2019, 21:01
Сообщение #342





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nick2 @ 17.6.2019, 22:45) *
только наши проекты в Тюмени и ХМАО проходят практически без замечаний, а в ЯНАО всегда найдётся, о чём поговорить.

У меня тоже в Тюмени и в ХМАО значительно легче все проходит

Цитата(Лариса Злотник @ 17.6.2019, 22:40) *
Что требует эксперт, про которого мы знаем только что "дуб" и что подразумевает Саша под "Сделать между ними перемычки-и вот еще раз кольцо" мы не знаем.

И не узнаете. rolleyes.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.6.2019, 21:12
Сообщение #343





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Правила форума запрещают публиковать инфу полученную в личной переписке, потому и "никто не узнает", что из представляемой ситуации Тюменская контора выйдет в "ноль", а замечания пустышка для отписки. Но тут ситуация могла б быть на пару лямов в плюс, но с такими исполнителями она убыточна, как для экспертов, так и для Зака, так и для проектировщиков.
Просто исполнитель настолько косой, что с таким даже в консерваторию ходить не прилично, не то что в разведку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2019, 21:14
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nick2 @ 17.6.2019, 22:12) *
есть официальные сайты муниципальных образований, общие для всех российских муниципалов
например , Самбург.
https://www.yanao.ru/activity/1197/

Спасибо, Николай, но мне нужна численность не всего населенного пункта, а его отдельных районов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2019, 21:17
Сообщение #345


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Лариса Злотник @ 17.6.2019, 20:40) *
Да, две нитки водопровода на одной эстакаде могут выполнять функции кольца, но только при условии правильного устройства перекрестных узлов переключений с секционирующими задвижками.

Я бы добавил к выделенному - частично могут выполнять, или выполнять часть функций кольца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.6.2019, 21:51
Сообщение #346


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Лариса Злотник @ 17.6.2019, 20:40) *
Как раз на северах падает.

можно будет открывать новую тему страниц на пятьдесят.

Начну, пожалуй, третий сезон сериала "Саня и печали" laugh.gif

Также необходимо учитывать дополнительный расход на постоянную циркуляцию и процент на безвозвратные потери в зимний период, когда краны открывают, чтобы вода текла тонкой струей, дабы не замерзло все к чертям.

Так было у нас на промке.

Сообщение отредактировал ViC - 17.6.2019, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 18.6.2019, 6:20
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(andrey R @ 17.6.2019, 22:17) *
Я бы добавил к выделенному - частично могут выполнять, или выполнять часть функций кольца

Ну да, на вид это не "сеточка", как в Абрамове, а вытянутая "колбаска". И там не надо системы нелинейных уравнений решать.

И вообще - как звучит нормативное определение кольцевой сети? Нету такого в СП 31. Зато указано
Цитата
11.6 При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70 % расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора - не менее 25 % расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м.

Это можно обеспечить и при прокладке двух ниток рядом.

Да и планировка поселков часто такая, что никаких колец не получается. Нет кварталов, а есть вытянутый ряд зданий.

По СН 510 и кольцевая сеть на северах должна быть "вытянутой по направлению основного потока к крупному потребителю", "кольца сети надле­жит замыкать на циркуляционную насосную станцию", а "двухтрубные схемы следует проектировать по анало­гии со схемами тепловых сетей".

При этом в СН показаны и варианты устройства тупиковых трасс.

Конечно, в силу моего младенческого возраста собственного большого опыта в этом нет. Всего лишь 36 км трасс. Но зато внимательно изучаю нормы, литературу, а особенно Схемы водоснабжения поселков и городов. Например в Якутии большинство поселков имеют тупиковые трассы, но с двойными трубами и водопровода и напорной канализации. И даже в самом Якутске только предусматривается на перспективу строительство трассы Д=800 для закольцовки.

И вообще принципиальные решения должны принимать не Саша и не Маша, а они предусматриваются утвержденными Схемами водоснабжения и водоотведения. Они уже на все н.п. разработаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.6.2019, 9:00
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Лариса Злотник @ 18.6.2019, 6:20) *
По СН 510 и кольцевая сеть на северах должна быть "вытянутой по направлению основного потока к крупному потребителю", "кольца сети надле­жит замыкать на циркуляционную насосную станцию", а "двухтрубные схемы следует проектировать по анало­гии со схемами тепловых сетей".


Но по-моему существует разница между кольцевым водопроводом и двухтрубной системой. Основная цель кольцевой сети - обеспечение надежности (при этом можно организовать и циркуляцию), а двухтрубка в основном необходима для обеспечения циркуляции.

Сообщение отредактировал Aerl - 18.6.2019, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.6.2019, 9:06
Сообщение #349


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Aerl @ 18.6.2019, 11:00) *
Но по-моему существует разница между кольцевым водопроводом и двухтрубной системой. Основная цель кольцевой сети - обеспечение надежности (при этом можно организовать и циркуляцию), а двухтрубка в основном необходима для обеспечения циркуляции.

При этом можно двухтрубным путём организовать кольцо, организовав секционирование задвижками и перемычками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.6.2019, 9:21
Сообщение #350





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 18.6.2019, 9:06) *
При этом можно двухтрубным путём организовать кольцо, организовав секционирование задвижками и перемычками


Вот чет я уже сомневаюсь что все так просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 18.6.2019, 10:04
Сообщение #351





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(Aerl @ 18.6.2019, 10:00) *
Но по-моему существует разница между кольцевым водопроводом и двухтрубной системой. Основная цель кольцевой сети - обеспечение надежности (при этом можно организовать и циркуляцию), а двухтрубка в основном необходима для обеспечения циркуляции.

Двухтрубная водопроводная сеть не для циркуляции - вода идет в одном направлении одновременно по обоим трубам. При этом она секционируется и делаются перемычки с перехлестом. Т.е. на любом участке можно вывести в ремонт любую из двух труб. Вот это и есть обеспечение надежности.

Если же одну трубу использовать как циркуляционную и гонять воду туда-обратно, расход по основной трубе возрастет в 2 раза, ее сопротивление сопротивление возрастет примерно в 4 раза, да еще сопротивление обратной трубы.

Такой вариант тоже возможен, но в каких-то конкретных условиях. Все надо просчитывать с учетом расстояний и расположения абонентов и режимов их водопотребления.

А вот если два источника водоснабжения - то кольцевая сеть, конечно. Но где же их два-то найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.6.2019, 10:59
Сообщение #352





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Лариса Злотник @ 18.6.2019, 10:04) *
Двухтрубная водопроводная сеть не для циркуляции - вода идет в одном направлении одновременно по обоим трубам. При этом она секционируется и делаются перемычки с перехлестом. Т.е. на любом участке можно вывести в ремонт любую из двух труб. Вот это и есть обеспечение надежности.

Если же одну трубу использовать как циркуляционную и гонять воду туда-обратно, расход по основной трубе возрастет в 2 раза, ее сопротивление сопротивление возрастет примерно в 4 раза, да еще сопротивление обратной трубы.


Я не об этом, я о том что в СН-510-78 под двух трубной системой имелось виду не кольцевой, а обычная система с циркуляцией поэтому и проектируется по принципу тепловых сетей. Я смотрю схемы в СН там то кольцо нормальное, какое и должно быть, а двух трубка как-то совсем не из этой серии.
И Andrey R ведь правильно писал в условиях сейсмики прокладка кольца на единых опорах ни разу не надежно, разрушение опорной конструкции на которой лежат обе трубы сколько не режь их на секции приведет к выключению всех последующих участков как на тупике.
Поэтому и мысли мои, что двух трубка - это двухтрубка, кольцо - это кольцо. Более простыми словами если необходима циркуляция то делаете ее как двух трубную систему, на одних опорах и ее задача сводится только к обеспечению циркуляции. Если цель сделать кольцо, то уж будьте добры обеспечить надежность системы, чтобы разрушение одной опоры не вывело из работы все остальные секции, которые по идее при кольцевой системе не должны бы зависеть от начальных участков.

Сообщение отредактировал Aerl - 18.6.2019, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2019, 11:01
Сообщение #353


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Лариса Злотник @ 18.6.2019, 6:20) *
Это можно обеспечить и при прокладке двух ниток рядом.

Это можно. А вот надежность - нет. Вася Пупкин, хлебнув тёщиного самогона, легко сносит своим трактором сию эстакаду с двумя трубами. И сразу ничего не обеспечивается. Ни это, ни то wink.gif
Цитата(Лариса Злотник @ 18.6.2019, 6:20) *
И вообще принципиальные решения должны принимать не Саша и не Маша, а они предусматриваются утвержденными Схемами водоснабжения и водоотведения. Они уже на все н.п. разработаны.

А вот с этим соглашусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2019, 11:35
Сообщение #354





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 18.6.2019, 13:01) *
Это можно. А вот надежность - нет. Вася Пупкин, хлебнув тёщиного самогона, легко сносит своим трактором сию эстакаду с двумя трубами. И сразу ничего не обеспечивается. Ни это, ни то wink.gif

Ну если на трактор рассчитывать, то... У нас один такой Вася Пупкин на бульдозере снес теплотрассу идущую непосредственно от ТЭЦ. Итог-крупный микрорайон остался без отопления зимой. Только эта теплотрасса была не на эстакаде, а просто шла наземно на опорах и труба там знатного диаметра (никак не менее пятисотки)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.6.2019, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2019, 11:55
Сообщение #355





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 18.6.2019, 13:01) *
Это можно. А вот надежность - нет. Вася Пупкин, хлебнув тёщиного самогона, легко сносит своим трактором сию эстакаду с двумя трубами. И сразу ничего не обеспечивается. Ни это, ни то wink.gif

Но если этого не делать, то появляются длинные водопроводные "сопли" к которым вообще никаких (или почти никаких) потребителей не подключено. И какая там к черту циркуляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2019, 12:23
Сообщение #356


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.6.2019, 11:55) *
Но если этого не делать, то появляются длинные водопроводные "сопли" к которым вообще никаких (или почти никаких) потребителей не подключено. И какая там к черту циркуляция?

Но если немного подумать, да посмотреть, что люди уже придумали, то решение находится.
А у Вас, как в той песенке Галича - что не делай, всё проволока колючая выходит, то бишь позор и сопли wink.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 18.6.2019, 11:35) *
Ну если на трактор рассчитывать, то... У нас один такой Вася Пупкин

Да и без Пупкина Пятков разруху обеспечит, даже и трактора не нужно, толоконный лоб похлеще трактора то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2019, 13:01
Сообщение #357





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 18.6.2019, 14:23) *
Но если немного подумать, да посмотреть, что люди уже придумали, то решение находится.

Так люди как раз придумали идти по максимуму с теплотрассой (и только подходить к объекту-своим ходом). Это решение как бы не я принимал-а на уровне ГИПов-заков (а может и выше) решалось (собственно на том же уровне решалось и как мне идти до объекта)
Так что на мой выбор остается только кольцо-или не кольцо
Цитата(andrey R @ 18.6.2019, 14:23) *
Да и без Пупкина Пятков разруху обеспечит, даже и трактора не нужно, толоконный лоб похлеще трактора то...

Тут надо еще вспомнить про то, что в самом конце там будет здание в котором велика вероятность появления АУПТ и двух вводов водопровода. Проект здания будет делать другая организация но нам то необходимо обеспечит возможность нормального подключения сего здания.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.6.2019, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.6.2019, 13:14
Сообщение #358


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Остановитесь, иначе Саня спроектирует водопроводную эмблему Ауди biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ashihara - 18.6.2019, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.6.2019, 13:28
Сообщение #359


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.6.2019, 13:01) *
Это решение как бы не я принимал-а на уровне ГИПов-заков (а может и выше) решалось

Это рука Кремля! ph34r.gif

Цитата(Ashihara @ 18.6.2019, 13:14) *
Остановитесь, иначе Саня спроектирует водопроводную эмблему Ауди biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2019, 13:40
Сообщение #360


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 18.6.2019, 13:28) *
Это рука Кремля

Да не, это одна из трех стандартных отмазок Великолепного smile.gif
- Это секретно
- Мопэд не мой
- Лесостепи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных