> Испытание ПП труб канализации в сырном цехе
vikamulanurova@y...
сообщение 19.6.2019, 17:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359855



Испытывали ПП трубы в сырном цехе, труба в основном диаметром 160 мм, испытывали методом проливки, заглушили участок наполнили водой, в итоге вода просто ушла, вывод трубы не герметичны, проливали объемом воды 1,5-2 м3/ч. Стали искать нормы по испытаниям, ничего толкового нет, только пару строк в СП 73.13330.2012, который уже не действующий даже. Как понять каким объемом воды проливать и вообще есть ли инструкции для проведения проливки. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.6.2019, 13:18
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(vikamulanurova@yandex.ru @ 19.6.2019, 17:20) *
Стали искать нормы по испытаниям, ничего толкового нет, только пару строк в СП 73.13330.2012, который уже не действующий даже.

СП 73.13330.2016 вполне действующий, с Изменением № 1 от Дата введения - 2019-05-08.

7.5.1 Индивидуальные испытания систем канализации и дренажных систем следует выполнять методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 20.6.2019, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



СП 40-102-2000 (действующий)

п. 8.10 Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов и уровень воды в стояках не понизился.

или пневматическим

п. 8.12 Предварительные и окончательные испытания самотечных канализационных сетей из труб большого диаметра допускается производить пневматическим способом. Предварительные испытания проводят до окончательной засыпки траншеи (сварные соединения грунтом не засыпают). Испытательное давление сжатого воздуха, равное 0,05 МПа, поддерживают в трубопроводе в течение 15 мин. При этом осматривают сварные, клеевые и другие стыки и выявляют неплотности по звуку просачивающегося воздуха, по пузырям, образующимся в местах утечки воздуха через стыковые соединения, покрытые мыльной эмульсией.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 20.6.2019, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274