vikamulanurova@yandex.ru
19.6.2019, 17:20
Испытывали ПП трубы в сырном цехе, труба в основном диаметром 160 мм, испытывали методом проливки, заглушили участок наполнили водой, в итоге вода просто ушла, вывод трубы не герметичны, проливали объемом воды 1,5-2 м3/ч. Стали искать нормы по испытаниям, ничего толкового нет, только пару строк в СП 73.13330.2012, который уже не действующий даже. Как понять каким объемом воды проливать и вообще есть ли инструкции для проведения проливки. Спасибо.
Цитата(vikamulanurova@yandex.ru @ 19.6.2019, 17:20)

Стали искать нормы по испытаниям, ничего толкового нет, только пару строк в СП 73.13330.2012, который уже не действующий даже.
СП 73.13330.
2016 вполне действующий, с Изменением № 1 от
Дата введения - 2019-05-08.
7.5.1 Индивидуальные испытания систем канализации и дренажных систем следует выполнять методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.
Павел Петров
20.6.2019, 13:40
СП 40-102-2000 (действующий)
п. 8.10 Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов и уровень воды в стояках не понизился.
или пневматическим
п. 8.12 Предварительные и окончательные испытания самотечных канализационных сетей из труб большого диаметра допускается производить пневматическим способом. Предварительные испытания проводят до окончательной засыпки траншеи (сварные соединения грунтом не засыпают). Испытательное давление сжатого воздуха, равное 0,05 МПа, поддерживают в трубопроводе в течение 15 мин. При этом осматривают сварные, клеевые и другие стыки и выявляют неплотности по звуку просачивающегося воздуха, по пузырям, образующимся в местах утечки воздуха через стыковые соединения, покрытые мыльной эмульсией.