|
  |
Потери напора у потребителя, как их определить если здание старое |
|
|
|
1.7.2019, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста может кто-то знает как определить хотя бы укрупненно потери давления у потребителя если на вводе/выходе в ИТП нет манометров? Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Заранее спасибо за ответы
|
|
|
|
|
2.7.2019, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 0:27)  Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста может кто-то знает как определить хотя бы укрупненно потери давления у потребителя если на вводе/выходе в ИТП нет манометров? Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Заранее спасибо за ответы Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр? В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. Для определенности в СП 124 (тепловые сети) в п.8.18 указано Цитата 8.18 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий. Сетевые насосы котельных проектируются по СП 124.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
1. Существующий насос на сколько удовлетворял потребности? 2. Составляете УКРУПНЁННУЮ тепловую схему и угадываете.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. Непонятно. Должны быть более 10, более 11 или более 12?..
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Вопрос не о напоре (он определяется высотой столба жидкости в СО), а о потере напора, а эт - зависит от самой СО.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр? Так и котельные очень разные бывают. Бывают районные угольные или дровяные, бывают крышные газовые. А бывают электрические. Вопрос поставлен для экстрасенса нехилого уровня.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
НУ, про котельные - ввавще ПОКА вопросу нет. Тока - потери напора. Без схэмы (внутреннней разводки и подводящих трубопроводов)- никак не получится.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Valiko @ 2.7.2019, 8:30)  НУ, про котельные - ввавще ПОКА вопросу нет. Тока - потери напора. Без схэмы (внутреннней разводки и подводящих трубопроводов)- никак не получится. А со "схэмой" получится? От состояния системы требуемый напор не зависит?  Цитата(Valiko @ 2.7.2019, 8:12)  Вопрос не о напоре (он определяется высотой столба жидкости в СО), а о потере напора, а эт - зависит от самой СО. "Напор" бывает разный: "располагаемый", например (перепад)...
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 9:02)  Непонятно. Должны быть более 10, более 11 или более 12?..  Чего непонятно? По потерям в системе подберете элеватор и окажется, что для него на вводе нужен перепад такого порядка 10..12, а то и более.  Цитата Составляете УКРУПНЁННУЮ тепловую схему и угадываете. А хоть какую. Чаще всего при разработке "схем" потери напора у потребителей неизвестны. Вот для этого сначала в СНиП, потом в СП и записали минимальные располагаемые напоры на вводах, которые надо обеспечивать при разработке схем теплоснабжения и при подборе сетевых насосов. Любых котельных. Сначала было 12 м, потом добавили, сделали 15 м. И это правильно - такие перепады обеспечат работу любой системы. Цитата Вопрос не о напоре (он определяется высотой столба жидкости в СО), а о потере напора, а эт - зависит от самой СО. Ага, можно еще подискутировать о том, чем напоры от давлений отличаются. А то в СП про давления пишуть, да еще в МПа. Кстати, следующий вопрос может быть про удельные потери в сети. Рекомендации по ним специально из СП убрали (в СНиП были), чтобы начинающие вообще не могли ничего запроектировать.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 9:06)  Рекомендации по ним специально из СП убрали (в СНиП были), чтобы начинающие вообще не могли ничего запроектировать. Ничего. Пусть "начинающие" думают, привыкают к самостоятельным и ответственным решениям. А то у проектировщиков милое дело - ссылаться на всякого рода "разрешения", пустые прямоугольники чертить и заказывать "комплектно".  ...А то многие даже не знают, что такое " не более" и " не менее".
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2019, 9:33
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 8:02)  Непонятно. Должны быть более 10, более 11 или более 12?..  Сообщение Ларисы Злотник было очень некорректнымЦитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  ... минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. Тем более, что далее она же процитировала СП 124 с указанием о требуемом минимальном перепаде давлений на вводе в 0,15 МПа. Такой перепад нормируется уже начиная со СНиП 2.04.07- 86. Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было в старом СНиП II-Г-10-73, который , в силу её возраста, Лариса Злотник применять в работе уж никак не могла. Хотя, справедливости ради, замечу - мне приходилось вписываться в древние нормы в старой малоэтажной застройке с древними сетями и котельными. Далее видим: Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 9:06)  Сначала было 12 м, потом добавили, сделали 15 м. Очень рекомендую не петь с чужих слов, даже если это были слова уважаемого Вами опытного специалиста, а то у Вас получается игра в "испорченный телефон"Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 8:46)  "Напор" бывает разный: "располагаемый", например (перепад)... На сколько понимаю, ТС собирается подбирать сетевой насос Цитата(abramchik @ 1.7.2019, 23:27)  Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Только почему-то обозвал его циркуляционным. Так что, полагаю, речь д.б. о перепадах давлений у потребителей и потерях давления в тепловой сети
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 9:34)  На сколько понимаю, ТС собирается подбирать сетевой насос Это я отвечал на реплику недоумения Valiko. Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 9:34)  На сколько понимаю, ТС собирается подбирать сетевой насос
Только почему-то обозвал его циркуляционным Справедливости ради... Если говорить о технологическом назначении насосов в котельной, то все они - циркуляционные (кроме подпиточных).
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2019, 9:53
|
|
|
|
|
2.7.2019, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 9:41)  Справедливости ради... Если говорить о технологическом назначении насосов в котельной, то все они - циркуляционные (кроме подпиточных). Если говорить о физике и технологии, то Вы совершенно правы. А по терминологии СП 124 эти насосы называются сетевыми.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 10:34)  Сообщение Ларисы Злотник было очень некорректным
Тем более, что далее она же процитировала СП 124 с указанием о требуемом минимальном перепаде давлений на вводе в 0,15 МПа. Мессир, мое "очень некорректное" высказывание надо было бы цитировать полностью. Было написано Цитата В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП. Потому что фактические перепады часто меньше по известным причинам. Иногда для маленьких систем проходит перепад даже в 8 м. Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 10:34)  Такой перепад нормируется уже начиная со СНиП 2.04.07-86. Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было в старом СНиП II-Г-10-73, который , в силу её возраста, Лариса Злотник применять в работе уж никак не могла.
Очень рекомендую не петь с чужих слов, даже если это были слова уважаемого Вами опытного специалиста, а то у Вас получается игра в "испорченный телефон" Мессир, каюсь - про 12 м написала ошибочно. Карайте строго. Но и Вы не без греха - Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было не в старом СНиП II-Г-10-73, а еще в более старом II-36-73. Да, в силу моего младенческого (как проектировщика) возраста могу и "петь с чужих слов". Хотя абсолютно все старые СНиП, начиная со "сталинского черного" у меня стоят на полке - достались по наследству. Иногда и заглядывать приходится. Но вот, как безусловный знаток норм объясните мне - почему СНиП II-36-73 вдруг, после нескольких лет действия системы норм, где СНиП нумеровались по схеме II-ХХ-ГОД, переименовали в СНиП II-Г-10-73 (II-36-73)? Единственному из сотен вдруг подставили номер из забытой уже системы "СНиП II-Г"? А то я наслушалась "чужих слов", а хочется знать правду, какой бы страшной она ни была. И петь буду уже с Ваших слов.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 9:34)  не менее 1кгс/м2 Что, правда именно 1кгс/м2? Имхо, Ваше сообщение очень некорректно
Сообщение отредактировал azmt - 2.7.2019, 11:25
|
|
|
|
|
2.7.2019, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(azmt @ 2.7.2019, 11:22)  Что, правда именно 1кгс/м2? Имхо, Ваше сообщение очень некорректно  Разумеется, д.б. 1 кгс/ см2. И, хотя это уже не некорректность, а опечатка, это, конечно же, моя вина.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 10:58)  Мессир, мое "очень некорректное" высказывание надо было бы цитировать полностью. Было написано Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП. Потому что фактические перепады часто меньше по известным причинам. Иногда для маленьких систем проходит перепад даже в 8 м. О-паа!  Т.е. Вы, по привычке, плюёте на указания норм, в частности на СП 124: Цитата 8.18 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий. Допущений для Вашего "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП в нормах просто нет! Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 10:58)  Мессир, каюсь - про 12 м написала ошибочно. Карайте строго. Но и Вы не без греха - Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было не в старом СНиП II-Г-10-73, а еще в более старом II-36-73. Вы просто не поняли - я привожу в пример последнюю редакцию СНиП "Тепловые сети", где ещё было указание про 1 кгс/см2, поскольку во всех последующих редакциях было уже ограничение " не менее 0,15 МПа" Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 10:58)  Но вот, как безусловный знаток норм объясните мне - почему СНиП II-36-73 вдруг, после нескольких лет действия системы норм, где СНиП нумеровались по схеме II-ХХ-ГОД, переименовали в СНиП II-Г-10-73 (II-36-73)? Единственному из сотен вдруг подставили номер из забытой уже системы "СНиП II-Г"?
А то я наслушалась "чужих слов", а хочется знать правду, какой бы страшной она ни была. И петь буду уже с Ваших слов. Я иногда читаю детективы, но заниматься детективными расследованиями по наименованиям норм даже в голову никогда не приходило. Всегда были дела поважнее и поинтересней. Я считаю достаточным применение действующих на момент проектирования нормативных документов, вне зависимости от их наименований, шифров и т.п. Криминалистика - не моя стихия. Мои слова для Вас, всё-равно, чужие. Вспомните библейское - " не сотвори себе кумира" (с)
|
|
|
|
|
2.7.2019, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 13:20)  "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП. Потому что фактические перепады часто меньше по известным причинам. Иногда для маленьких систем проходит перепад даже в 8 м. О-паа!  Т.е. Вы, по привычке, плюёте на указания норм, в частности на СП 124: Мои слова для Вас, всё-равно, чужие. Вспомните библейское - " не сотвори себе кумира" (с)  Перепад по СП принимается При определении напора сетевых насосов. Этот же перепад учитывают при гидравлическом расчете тепловых сетей. Если же я проектирую здание и мне задан техническими условиями перепад на вводе, например, 10 м, то этот перепад я и буду принимать при расчетах оборудования. А перепады бываю разные, у нас часто вообще отрицательные. Это не означает, что надо отказаться от проектирования и строительства - "Пущай они сетевые насосы заменяют или сети перекладывают". Увы, видимо Вы не мой кумир. Не Мессир.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 14:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Какой увлекательный процесс подбора насоса. Все фломастеры уже изрисовали.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.7.2019, 14:01
|
|
|
|
|
2.7.2019, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 13:23)  Перепад по СП принимается При определении напора сетевых насосов. Этот же перепад учитывают при гидравлическом расчете тепловых сетей.
Если же я проектирую здание и мне задан техническими условиями перепад на вводе, например, 10 м, то этот перепад я и буду принимать при расчетах оборудования. А перепады бываю разные, у нас часто вообще отрицательные.
Это не означает, что надо отказаться от проектирования и строительства - "Пущай они сетевые насосы заменяют или сети перекладывают". Т.е. Вы просто размышляете на вольную тему, так сказать " за жизнь"? И так вошли в раж, что даже не заметили - ТС как раз и занимается подбором нового сетевого насоса.Цитата(abramchik @ 1.7.2019, 23:27)  Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 13:23)  Увы, видимо Вы не мой кумир. Не Мессир.  И слава Богу! Меня зовут так, как есть, а все эти этикетки - от лукавого.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.7.2019, 14:38
|
|
|
|
|
2.7.2019, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 15:32)  Т.е. Вы просто размышляете на вольную тему, так сказать "за жизнь"? И так вошли в раж, что даже не заметили - ТС как раз и занимается подбором нового сетевого насоса. Вы так вошли в раж, что даже не заметили - для ТС я сразу, в #2, написала как учитываются потери напора у потребителей при подборе сетевых насосов. А далее пошли разговоры "за жисть" (по доброй традиции любого форума). Тем более, что ТС молчит, как радистка Кэт на допросе, на дополнительные вопросы не отвечает.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 16:05)  Вы так вошли в раж, что даже не заметили - для ТС я сразу, в #2, написала как учитываются потери напора у потребителей при подборе сетевых насосов.
А далее пошли разговоры "за жисть" (по доброй традиции любого форума). Тем более, что ТС молчит, как радистка Кэт на допросе, на дополнительные вопросы не отвечает. Странно, что Вы не понимаете - именно Ваши слова во 2-ом посте Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  ... обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. и спровоцировали сначала ув. tiptop'а, затем меня на оппонирование Вам. А ТС имеет право молчать - может всё понял, может, наоборот, совсем ничего не понял. А, может пошёл манометры врезать...
|
|
|
|
|
2.7.2019, 18:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
10 метров нормальный перепад для фактического коэфф. смешения, который редко выше единицы.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Заговорили про элеватор и потери в СО и минимальный напор в 10-12... Но при таком напоре и коэфф. смешения 2,2 (150/95/70), потери в системе СО должны быть 0,8 метра никаких 1,5 и 2,5 и в помине. Для потерь 2,5 необходимый напор 37м! Цитата Минимально необходимый напор ΔH эл.мин, м, перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и арматуры до места присоединения элеватора) определяется по формуле:
dHelmin.png ( 6,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
Сообщение отредактировал borm - 2.7.2019, 19:44
|
|
|
|
|
2.7.2019, 19:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(borm @ 2.7.2019, 19:42)  Заговорили про элеватор и потери в СО и минимальный напор в 10-12... Но при таком напоре и коэфф. смешения 2,2 (150/95/70), потери в системе СО должны быть 0,8 метра никаких 1,5 и 2,5 и в помине. Для потерь 2,5 необходимый напор 37м! Нет сейчас графика 150/70. Эксплуатационные заморочки.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(HeatServ @ 2.7.2019, 19:53)  Нет сейчас графика 150/70 Есть, со срезкой но есть. От ТЭЦ, например. да и от крупных котельных. И проверка и пломбировка сопел. Что изменилось для элеваторов и располагаемых перед ним?
|
|
|
|
|
2.7.2019, 21:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(borm @ 2.7.2019, 21:17)  Есть, со срезкой но есть. От ТЭЦ, например. да и от крупных котельных. И проверка и пломбировка сопел. Что изменилось для элеваторов и располагаемых перед ним? Режимы работы тепловых сетей. Постройте для своего города 150/70 и сравните с реальным графиком. Везде качественно-количественное регулирование, температуры выше ста стараются не задирать, только в самые лютые холода. По одной простой причине - кипящую воду нельзя перекачать, т.е. любое повреждение надо локализовать с двух сторон и если это какая-нибудь транзитная камера, то тормозить придётся половину города. Короче, со временем почти все ушли от хрестоматийного графика и перешли на свой, с которым жить и работать легче. Поэтому коэффициент смешения 2,2 остался только на занятиях в институтах, в реальности он в районе единицы и потому классические формулы про 12 метров располагаемого перепада на метр гидравлических потерь тоже ушли в прошлое.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(abramchik @ 1.7.2019, 23:27)  Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста может кто-то знает как определить хотя бы укрупненно потери давления у потребителя если на вводе/выходе в ИТП нет манометров? Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Заранее спасибо за ответы Идете в абонентский отдел и смотрите договоры или карточки абонентов- там они обязаны быть, как и в договорах обещанное ранее по ТУ(когда этот объект делался)- равно имеющийся и требуемый перепад, давления в точках подключения(расчетные) и потрери в системах абонента, ну и +график Т конечно же тоже, как мабонентский, так и сетевой. Делал такое раз несколько, но пересаживая абонентов с одного ЦТП и своих ИТП с зависимым на новый общий с пересчетом всех элеваторов, расчетом всех новых сетей и ликвидацией старых в условиях обеспечения бесперебойности теплоснабжения. В УК врядли найдете расчетные параметры систем абонетов, даже если и у них есть паспорт ИТП и паспорт теплосети. В ТСО результативней найти, но сверяйте годы документов, иногда более старые и уже недействующие и уже несуществующие схемы имеют более полные и более грамотные документы с массой полезных данных. Вы своим насосом должны обеспечить параметры абонентам " не ниже прежних", или найти им деньги на реконструкцию.Потому внимательней. Зы. а за споры про 12 метров... а в каком Снипе то у нас было уточнение, что 12 метров перепада касаются только для принятия в типовых проектах? А при индпроектировании или даже привязке типового, то подбор осуществляют по фактическому перепаду( элеватора) и на дельту уже шайбу или РД.Потому и можно было "нетиповой" дом и не на 1 метр потерь с системе считать, что б элеватор не улетел в требуемые ему метров 35 перепада, которого может и не быть. А с 1 метром потерь можно и получить в районе этих 10-15 метров требуемые перед элеватором. Чего вы ругаетесь то?
|
|
|
|
|
2.7.2019, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 6:51)  Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр?
В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м.
Для определенности в СП 124 (тепловые сети) в п.8.18 указано
Сетевые насосы котельных проектируются по СП 124. потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров Цитата(HeatServ @ 2.7.2019, 9:27)  Так и котельные очень разные бывают. Бывают районные угольные или дровяные, бывают крышные газовые. А бывают электрические. Вопрос поставлен для экстрасенса нехилого уровня. Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м Цитата(Valiko @ 2.7.2019, 9:30)  НУ, про котельные - ввавще ПОКА вопросу нет. Тока - потери напора. Без схэмы (внутреннней разводки и подводящих трубопроводов)- никак не получится. Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 6:51)  Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр?
В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м.
Для определенности в СП 124 (тепловые сети) в п.8.18 указано
Сетевые насосы котельных проектируются по СП 124. Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку
Сообщение отредактировал abramchik - 2.7.2019, 23:04
|
|
|
|
|
2.7.2019, 23:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Серьёзный насос нужен. Тонн на 15-17 при напоре 25-35 метров, лучше с частотником, чтобы подрулить можно было. Подпиточные-то какие установлены?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|