Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Потери напора у потребителя, как их определить если здание старое
Лариса Злотник
сообщение 3.7.2019, 6:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22) *
потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров

Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м

Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м

Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку

Вот так и надо было описывать с самого начала, потому что этот "потребитель" не дом и не "контора". Да еще и система существующая, неизвестная, подвод только к гребенке.

Здесь важно, чтобы после строительства новой хорошей котельной в корпусах не стало холоднее. А это может случиться, если взять расход "по науке", т.е. на расчетный перепад температур. Но в подобных объектах системы обычно не отрегулированные, длинные двухтрубные. Чтобы они прогревались до конца необходим расход, завышенный в 2...4 раза (в зависимости от степени разрегулированности). Или обязательная наладка, которую 100% делать не будут.

А увеличение расходы в 2 раза - это увеличение потерь в 4 раза.

Поэтому сетевые насосы надо предусматривать с большим запасом. Лучше с частотником. И не ставить параллельно работающие насосы. Такая установка не дает ожидаемого увеличения расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2019, 8:14
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22) *
На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам.

А что было с отоплением во время работы этой котельной, неизвестно? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abramchik
сообщение 3.7.2019, 12:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 0:50) *
Серьёзный насос нужен. Тонн на 15-17 при напоре 25-35 метров, лучше с частотником, чтобы подрулить можно было. Подпиточные-то какие установлены?


В смысле тонн на 15-17?) 2,5 Мвт это почти 90 м3, или Вы имели в виду стоимость?) подпиточные как раз в районе 25-35

Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 9:14) *
А что было с отоплением во время работы этой котельной, неизвестно? unsure.gif


не известно....

Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 7:43) *
Вот так и надо было описывать с самого начала, потому что этот "потребитель" не дом и не "контора". Да еще и система существующая, неизвестная, подвод только к гребенке.

Здесь важно, чтобы после строительства новой хорошей котельной в корпусах не стало холоднее. А это может случиться, если взять расход "по науке", т.е. на расчетный перепад температур. Но в подобных объектах системы обычно не отрегулированные, длинные двухтрубные. Чтобы они прогревались до конца необходим расход, завышенный в 2...4 раза (в зависимости от степени разрегулированности). Или обязательная наладка, которую 100% делать не будут.

А увеличение расходы в 2 раза - это увеличение потерь в 4 раза.

Поэтому сетевые насосы надо предусматривать с большим запасом. Лучше с частотником. И не ставить параллельно работающие насосы. Такая установка не дает ожидаемого увеличения расхода.


мда-уж. в общем я заложил напор 30 м, надеюсь хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2019, 14:14
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 12:43) *
В смысле тонн на 15-17?) 2,5 Мвт это почти 90 м3, или Вы имели в виду стоимость?) подпиточные как раз в районе 25-35
Да, что-то я не то насчитал. Если исходить из того, что эти здания будут потреблять полную нагрузку в 2,5 МВт, что сомнительно, то в графике порядка 120/70 это будет 60 тонн/ч. Но это если элеваторы восстанавливать. А если гонять котельную в режиме систем отопления, то это ни фига не 90 тонн/ч, а все 120.
Тут бы знать реальные нагрузки зданий, хотя бы объёмы. И диаметры теплотрассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 3.7.2019, 15:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Топикстартеру нужно напроситься на обследование. После него появится группа из 3 насосов Д320-63. Ну и так, много нового интересного опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2019, 15:54
Сообщение #36


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Const82 @ 3.7.2019, 15:25) *
появится группа из 3 насосов Д320-63.

Уже готовы опытные образцы? rolleyes.gif


Когда-то я в похожем случае предложил поставить насос с крутопадающей характеристикой: Гидравлический расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abramchik
сообщение 3.7.2019, 15:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 15:14) *
Да, что-то я не то насчитал. Если исходить из того, что эти здания будут потреблять полную нагрузку в 2,5 МВт, что сомнительно, то в графике порядка 120/70 это будет 60 тонн/ч. Но это если элеваторы восстанавливать. А если гонять котельную в режиме систем отопления, то это ни фига не 90 тонн/ч, а все 120.
Тут бы знать реальные нагрузки зданий, хотя бы объёмы. И диаметры теплотрассы.


только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2019, 16:02
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59) *
только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8

Может быть, сообщат о том, какой насос там стоял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2019, 19:00
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59) *
только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8

А что с диаметрами и будут ли элеваторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2019, 20:35
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Похоже, никаких элеваторов не будет. unsure.gif

Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22) *
Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт.

Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2019, 20:55
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2019, 21:02
Сообщение #42


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 20:55) *
Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря?

Вряд ли там котлы могут "давать 120". unsure.gif

Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22) *
Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт.

...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться. ph34r.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2019, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2019, 21:09
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 21:02) *
Вряд ли там котлы могут "давать 120". unsure.gif


...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться. ph34r.gif

114 /70 никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2019, 21:12
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 21:09) *
114 /70 никто не отменял.

Да. ...И 115 - тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.7.2019, 21:19
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 21:02) *
Вряд ли там котлы могут "давать 120". unsure.gif


...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться. ph34r.gif

Да и нафиг она им сдалась- сотрудников только маять атестовывать. А на 115 и по "легкой" смогут жить или контору с эксплуатацией и сервисом нанять, коль они ФСИНовцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 3.7.2019, 22:16
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(инж323 @ 3.7.2019, 22:19) *
Да и нафиг она им сдалась- сотрудников только маять атестовывать. А на 115 и по "легкой" смогут жить или контору с эксплуатацией и сервисом нанять, коль они ФСИНовцы.

Ну, это только "Новая газета" знает, что ФСИН одно из самых богатых ведомств. Может оно и так, другой вопрос - на что они могут тратить бюджетные средства. Они, кстати сокращены в последнее время в 2 раза.

На строительство им деньги дают. Например на новую котельную. А вот "контору с эксплуатацией и сервисом нанять" - вряд ли. С такими делами они должны самостоятельно выкручиваться. Например "посадить" подходящего человека. Например, есть такой HeatServ - сам своим ником напрашивается, чтобы "хвать Хита и в ФСИН волокут". И пусть эксплуатирует. Он опытный.

Прецеденты уже были. Тут у нас Дина как раз занимается теплоснабжением колонии, к ней постоянно майор ходит, который за это там отвечает. Они старые знакомые, вспоминают дела давно минувших дней. А я подслушиваю. С теплоснабжением у них было лучше всего, когда за крупную аварию посадили главного инженера тепловых сетей. Вот он этим и занимался. Благодаря этому и УДО получил.

А средств майору не дают. На строительство есть, на топливо есть, а вот на наладку и прочую эксплуатацию - "изыскивайте резервы".

Что касается технической стороны, то температуру лучше значительно не поднимать. Наверняка там сейчас не больше 80 градусов. А может и ниже. Но как-то все утряслось и живут при этом. Если сделать теплоноситель 95 - почувствуют улучшение. А вот если до 115 поднять, то помимо аттестации и подобного может получиться хуже. Расход теплоносителя уменьшится, а системы неотрегулированы. В результате где-то будет значительный перетоп, а где-то недогрев.

А кто налаживать будет? Сами не могут, они же в фуражках. HeatServ? Так он далеко, да его еще надо изловить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.7.2019, 23:25
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А чего его ловить то? Делов на 5 минут!!!
Любой гендир после сдачи 1-го отчета в налоговую подпадает по любасу под одну или несколько статей на выбор- уход от налогов, мошенничество и незаконное предпринимательство. Хоть одну, но завсегда натянуть можно. Это и ОБЭПовцы знают и даже типа ржаки у них идет такое.
Все одно котельную надо попроще в эксплуатации, да и с 220 метрами Тс стоит ли вообще разные графики делать морочиться. Меньше напора нуна будет иметь, меньше статика, главно что б в котле не вскипели. Скорее и 95 правильней будет даже.
А такая котельная чуть ли не в спаренную стройбудку влазит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2019, 23:37
Сообщение #48


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Так-то я согласный, что с перегретой водой ещё ведь и специалисты требуются, а что насосец на киловатт семь-десять придётся помощнее, но ведь это ж детали. Вот ТС диаметры как сообщит, так и подберём насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.7.2019, 0:58
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



при умножении G на Р с прочими равными коэф. получим N в квт. Ежели элеваторы, то Р здоровая, ежели Т к 95, то G растет(спецом импорной буквой обозначил, а то тут гусаров то хватает biggrin.gif ). Ну и чего в произведении вырастет больше, если вообще про СО ничего не знаем и метры увеличиваем с удовольствием( с полпинка ж с 15 метров до 30 подняли и никто!!!! никто не возражал и не возразил, понимая что там может быть и шероховатость до 1.0 мм и еще всяких сюрпризов достаточно), а G молчком согласились все на мощность котлов, что не есть мощность СО и прочих нагрузок вместе с потерями по сети и котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2019, 8:15
Сообщение #50


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 22:16) *
если до 115 поднять, то помимо аттестации

Это если "выше 115". wink.gif

Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 22:16) *
Расход теплоносителя уменьшится, а системы неотрегулированы.

Мне кажется, что Вы путаете температуры в теплосети и в системе отопления. dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 9:11
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22) *
потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров

Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м

Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м

Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку

Наконец-то, на 29-ом посту обсуждений, появилась информация, место которой д.б. быть в 1-ом посте ТС. А без неё мы тут просто "воду месили" wink.gif
Т.е., практически, Вы собираетесь устроить ЦТП при наличии собственной котельной на расстоянии всего 220 м от этого ЦТП. Решение, мягко говоря, спорное, а затраты на ЦТП, по-моему, излишние. Поскольку объект с бюджетным финансированием, обосновать необходимость устройства ЦТП в описанных условиях вряд ли удастся.

Судя по объекту, д.б. и системы приточной вентиляции с водяными воздухонагревателями, и ГВС (пока не известно, какая) поэтому не понятно, почему вопрос был только по потерям в СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.7.2019, 9:20
Сообщение #52


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 9:59
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 9:20) *
Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать.

Извините, но Вы ведь не проектировщик? Не стОит забывать, что вновь проектируемые котельная и участок тепловых сетей проектируются по действующим на момент проектирования нормам. А ПД объекта с полным/частичным бюджетным финансированием будет проходить ГосЭкспертизу на соответствие этим нормам.
По действующим нормам не м.б. одного ИТП на 3 разных, пусть и рядом стоящих корпуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 4.7.2019, 9:59
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 8:15) *
Мне кажется, что Вы путаете температуры в теплосети и в системе отопления. dont.gif

Ничего не путаю. Система без элеваторов. И никаких, как мечтают
Цитата
автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха

нет. И не будет. Если, конечно HeatServ не будет "мобилизован" на несколько лет (вахтовым методом, с отпусками). Но и он из принципа более чем показывающие КИП не поставит.

Ну так-то да, в СО на пару градусов температура меньше будет, за счет потерь.

Цитата
Поскольку объект с бюджетным финансированием, обосновать необходимость устройства ЦТП в описанных условиях вряд ли удастся.

Никто ЦТП и не собирается делать. Никто ничего обосновывать не будет.

"Бюджетное финансирование" означает, что местное руководство сколько-то (раза в два меньше необходимого) выбило из вышестоящего управления. Да еще и из этих средств будут "нецелевые" отнимать. И будет сделано по минимуму. Вплоть до теплосети без изоляции (у нас полгорода таких).

Это только у юристов написаны порядки "программного финансирования", где сначала делается проектное обоснование расходов, а потом деньги под него выделяются. А на самом деле выделяют "с потолка". А что надо - ищите внебюджетные источники. У ФСИН они появляются, когда богатого туза к ним содют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 10:17
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 9:59) *
Никто ЦТП и не собирается делать. Никто ничего обосновывать не будет.

Учитывая наши реалии, допускаю, что так.
Но в таком случае этой теме место не в профтеме, а в Горячей линии. ИМХО smile.gif
Вот там с ТС-ом и будут делиться желающие практическими соображениями и опытом с натурными видео "как где-то по факту", а не как д.б. по нормам. Но когда и если любая Экспертиза уцепится в несоответствие ПД нормам, ТС просто не сможет предъявить советы бывалых в качестве аргумента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2019, 10:27
Сообщение #56


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 9:20) *
Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать.


Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 9:59) *
По действующим нормам не м.б. одного ИТП на 3 разных, пусть и рядом стоящих корпуса.

Ну, по "три задвижки" можно и в каждом корпусе поставить. rolleyes.gif
Вопрос только с ГВС... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 10:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 10:27) *
Ну, по "три задвижки" можно и в каждом корпусе поставить. rolleyes.gif
Вопрос только с ГВС... unsure.gif

Конечно, можно! Но тогда зачем ТСу заводить новую теплосеть на существующие гребёнки от угольной котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2019, 11:01
Сообщение #58


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Просто мы фантазируем... biggrin.gif

А там, наверное, гребёнки будут на границе проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 11:09
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 11:01) *
Просто мы фантазируем... biggrin.gif

А там, наверное, гребёнки будут на границе проектирования.

Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики.
Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.7.2019, 11:27
Сообщение #60


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Протокол дело хорошее, но мы тут насос подбираем, если кто забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных