|
  |
Потери напора у потребителя, как их определить если здание старое |
|
|
|
3.7.2019, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров
Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м
Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м
Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку Вот так и надо было описывать с самого начала, потому что этот "потребитель" не дом и не "контора". Да еще и система существующая, неизвестная, подвод только к гребенке. Здесь важно, чтобы после строительства новой хорошей котельной в корпусах не стало холоднее. А это может случиться, если взять расход "по науке", т.е. на расчетный перепад температур. Но в подобных объектах системы обычно не отрегулированные, длинные двухтрубные. Чтобы они прогревались до конца необходим расход, завышенный в 2...4 раза (в зависимости от степени разрегулированности). Или обязательная наладка, которую 100% делать не будут. А увеличение расходы в 2 раза - это увеличение потерь в 4 раза. Поэтому сетевые насосы надо предусматривать с большим запасом. Лучше с частотником. И не ставить параллельно работающие насосы. Такая установка не дает ожидаемого увеличения расхода.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 8:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. А что было с отоплением во время работы этой котельной, неизвестно?
|
|
|
|
|
3.7.2019, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 0:50)  Серьёзный насос нужен. Тонн на 15-17 при напоре 25-35 метров, лучше с частотником, чтобы подрулить можно было. Подпиточные-то какие установлены? В смысле тонн на 15-17?) 2,5 Мвт это почти 90 м3, или Вы имели в виду стоимость?) подпиточные как раз в районе 25-35 Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 9:14)  А что было с отоплением во время работы этой котельной, неизвестно?  не известно.... Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 7:43)  Вот так и надо было описывать с самого начала, потому что этот "потребитель" не дом и не "контора". Да еще и система существующая, неизвестная, подвод только к гребенке.
Здесь важно, чтобы после строительства новой хорошей котельной в корпусах не стало холоднее. А это может случиться, если взять расход "по науке", т.е. на расчетный перепад температур. Но в подобных объектах системы обычно не отрегулированные, длинные двухтрубные. Чтобы они прогревались до конца необходим расход, завышенный в 2...4 раза (в зависимости от степени разрегулированности). Или обязательная наладка, которую 100% делать не будут.
А увеличение расходы в 2 раза - это увеличение потерь в 4 раза.
Поэтому сетевые насосы надо предусматривать с большим запасом. Лучше с частотником. И не ставить параллельно работающие насосы. Такая установка не дает ожидаемого увеличения расхода. мда-уж. в общем я заложил напор 30 м, надеюсь хватит
|
|
|
|
|
3.7.2019, 14:14
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 12:43)  В смысле тонн на 15-17?) 2,5 Мвт это почти 90 м3, или Вы имели в виду стоимость?) подпиточные как раз в районе 25-35 Да, что-то я не то насчитал. Если исходить из того, что эти здания будут потреблять полную нагрузку в 2,5 МВт, что сомнительно, то в графике порядка 120/70 это будет 60 тонн/ч. Но это если элеваторы восстанавливать. А если гонять котельную в режиме систем отопления, то это ни фига не 90 тонн/ч, а все 120. Тут бы знать реальные нагрузки зданий, хотя бы объёмы. И диаметры теплотрассы.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Топикстартеру нужно напроситься на обследование. После него появится группа из 3 насосов Д320-63. Ну и так, много нового интересного опыта.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 15:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Const82 @ 3.7.2019, 15:25)  появится группа из 3 насосов Д320-63. Уже готовы опытные образцы? Когда-то я в похожем случае предложил поставить насос с крутопадающей характеристикой: Гидравлический расчет
|
|
|
|
|
3.7.2019, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 15:14)  Да, что-то я не то насчитал. Если исходить из того, что эти здания будут потреблять полную нагрузку в 2,5 МВт, что сомнительно, то в графике порядка 120/70 это будет 60 тонн/ч. Но это если элеваторы восстанавливать. А если гонять котельную в режиме систем отопления, то это ни фига не 90 тонн/ч, а все 120. Тут бы знать реальные нагрузки зданий, хотя бы объёмы. И диаметры теплотрассы. только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8
|
|
|
|
|
3.7.2019, 16:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59)  только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8 Может быть, сообщат о том, какой насос там стоял?
|
|
|
|
|
3.7.2019, 19:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59)  только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8 А что с диаметрами и будут ли элеваторы?
|
|
|
|
|
3.7.2019, 20:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Похоже, никаких элеваторов не будет. Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт.
Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную
|
|
|
|
|
3.7.2019, 20:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря?
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 20:55)  Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря? Вряд ли там котлы могут "давать 120". Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. ...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2019, 21:05
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 21:02)  Вряд ли там котлы могут "давать 120". ...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться.  114 /70 никто не отменял.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 21:09)  114 /70 никто не отменял. Да. ...И 115 - тоже.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 21:02)  Вряд ли там котлы могут "давать 120". ...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться.  Да и нафиг она им сдалась- сотрудников только маять атестовывать. А на 115 и по "легкой" смогут жить или контору с эксплуатацией и сервисом нанять, коль они ФСИНовцы.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(инж323 @ 3.7.2019, 22:19)  Да и нафиг она им сдалась- сотрудников только маять атестовывать. А на 115 и по "легкой" смогут жить или контору с эксплуатацией и сервисом нанять, коль они ФСИНовцы. Ну, это только "Новая газета" знает, что ФСИН одно из самых богатых ведомств. Может оно и так, другой вопрос - на что они могут тратить бюджетные средства. Они, кстати сокращены в последнее время в 2 раза. На строительство им деньги дают. Например на новую котельную. А вот "контору с эксплуатацией и сервисом нанять" - вряд ли. С такими делами они должны самостоятельно выкручиваться. Например "посадить" подходящего человека. Например, есть такой HeatServ - сам своим ником напрашивается, чтобы "хвать Хита и в ФСИН волокут". И пусть эксплуатирует. Он опытный. Прецеденты уже были. Тут у нас Дина как раз занимается теплоснабжением колонии, к ней постоянно майор ходит, который за это там отвечает. Они старые знакомые, вспоминают дела давно минувших дней. А я подслушиваю. С теплоснабжением у них было лучше всего, когда за крупную аварию посадили главного инженера тепловых сетей. Вот он этим и занимался. Благодаря этому и УДО получил. А средств майору не дают. На строительство есть, на топливо есть, а вот на наладку и прочую эксплуатацию - "изыскивайте резервы". Что касается технической стороны, то температуру лучше значительно не поднимать. Наверняка там сейчас не больше 80 градусов. А может и ниже. Но как-то все утряслось и живут при этом. Если сделать теплоноситель 95 - почувствуют улучшение. А вот если до 115 поднять, то помимо аттестации и подобного может получиться хуже. Расход теплоносителя уменьшится, а системы неотрегулированы. В результате где-то будет значительный перетоп, а где-то недогрев. А кто налаживать будет? Сами не могут, они же в фуражках. HeatServ? Так он далеко, да его еще надо изловить.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А чего его ловить то? Делов на 5 минут!!! Любой гендир после сдачи 1-го отчета в налоговую подпадает по любасу под одну или несколько статей на выбор- уход от налогов, мошенничество и незаконное предпринимательство. Хоть одну, но завсегда натянуть можно. Это и ОБЭПовцы знают и даже типа ржаки у них идет такое. Все одно котельную надо попроще в эксплуатации, да и с 220 метрами Тс стоит ли вообще разные графики делать морочиться. Меньше напора нуна будет иметь, меньше статика, главно что б в котле не вскипели. Скорее и 95 правильней будет даже. А такая котельная чуть ли не в спаренную стройбудку влазит.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 23:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Так-то я согласный, что с перегретой водой ещё ведь и специалисты требуются, а что насосец на киловатт семь-десять придётся помощнее, но ведь это ж детали. Вот ТС диаметры как сообщит, так и подберём насос.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
при умножении G на Р с прочими равными коэф. получим N в квт. Ежели элеваторы, то Р здоровая, ежели Т к 95, то G растет(спецом импорной буквой обозначил, а то тут гусаров то хватает  ). Ну и чего в произведении вырастет больше, если вообще про СО ничего не знаем и метры увеличиваем с удовольствием( с полпинка ж с 15 метров до 30 подняли и никто!!!! никто не возражал и не возразил, понимая что там может быть и шероховатость до 1.0 мм и еще всяких сюрпризов достаточно), а G молчком согласились все на мощность котлов, что не есть мощность СО и прочих нагрузок вместе с потерями по сети и котельной.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 8:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 22:16)  если до 115 поднять, то помимо аттестации Это если "выше 115". Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 22:16)  Расход теплоносителя уменьшится, а системы неотрегулированы. Мне кажется, что Вы путаете температуры в теплосети и в системе отопления.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров
Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м
Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м
Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку Наконец-то, на 29-ом посту обсуждений, появилась информация, место которой д.б. быть в 1-ом посте ТС. А без неё мы тут просто " воду месили" Т.е., практически, Вы собираетесь устроить ЦТП при наличии собственной котельной на расстоянии всего 220 м от этого ЦТП. Решение, мягко говоря, спорное, а затраты на ЦТП, по-моему, излишние. Поскольку объект с бюджетным финансированием, обосновать необходимость устройства ЦТП в описанных условиях вряд ли удастся. Судя по объекту, д.б. и системы приточной вентиляции с водяными воздухонагревателями, и ГВС (пока не известно, какая) поэтому не понятно, почему вопрос был только по потерям в СО.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 9:20)  Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать. Извините, но Вы ведь не проектировщик? Не стОит забывать, что вновь проектируемые котельная и участок тепловых сетей проектируются по действующим на момент проектирования нормам. А ПД объекта с полным/частичным бюджетным финансированием будет проходить ГосЭкспертизу на соответствие этим нормам. По действующим нормам не м.б. одного ИТП на 3 разных, пусть и рядом стоящих корпуса.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 8:15)  Мне кажется, что Вы путаете температуры в теплосети и в системе отопления.  Ничего не путаю. Система без элеваторов. И никаких, как мечтают Цитата автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха нет. И не будет. Если, конечно HeatServ не будет "мобилизован" на несколько лет (вахтовым методом, с отпусками). Но и он из принципа более чем показывающие КИП не поставит. Ну так-то да, в СО на пару градусов температура меньше будет, за счет потерь. Цитата Поскольку объект с бюджетным финансированием, обосновать необходимость устройства ЦТП в описанных условиях вряд ли удастся. Никто ЦТП и не собирается делать. Никто ничего обосновывать не будет. "Бюджетное финансирование" означает, что местное руководство сколько-то (раза в два меньше необходимого) выбило из вышестоящего управления. Да еще и из этих средств будут "нецелевые" отнимать. И будет сделано по минимуму. Вплоть до теплосети без изоляции (у нас полгорода таких). Это только у юристов написаны порядки "программного финансирования", где сначала делается проектное обоснование расходов, а потом деньги под него выделяются. А на самом деле выделяют "с потолка". А что надо - ищите внебюджетные источники. У ФСИН они появляются, когда богатого туза к ним содют.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 9:59)  Никто ЦТП и не собирается делать. Никто ничего обосновывать не будет. Учитывая наши реалии, допускаю, что так. Но в таком случае этой теме место не в профтеме, а в Горячей линии. ИМХО Вот там с ТС-ом и будут делиться желающие практическими соображениями и опытом с натурными видео " как где-то по факту", а не как д.б. по нормам. Но когда и если любая Экспертиза уцепится в несоответствие ПД нормам, ТС просто не сможет предъявить советы бывалых в качестве аргумента.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 9:20)  Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать. Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 9:59)  По действующим нормам не м.б. одного ИТП на 3 разных, пусть и рядом стоящих корпуса. Ну, по "три задвижки" можно и в каждом корпусе поставить. Вопрос только с ГВС...
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 10:27)  Ну, по "три задвижки" можно и в каждом корпусе поставить. Вопрос только с ГВС...  Конечно, можно! Но тогда зачем ТСу заводить новую теплосеть на существующие гребёнки от угольной котельной?
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Просто мы фантазируем...  А там, наверное, гребёнки будут на границе проектирования.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 11:01)  Просто мы фантазируем...  А там, наверное, гребёнки будут на границе проектирования. Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики. Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Протокол дело хорошее, но мы тут насос подбираем, если кто забыл.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|