Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ВУ с раздельным ВПВ или обводной линией, обоснование узла для садика
BaZalt
сообщение 9.7.2019, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Добрый день! Очень надо разобраться..

Просят обосновать применение водомерного узла садика без пожарно-резервной линии (именно про обводную линию говорят, правильно я понимаю?). Потому что на данный момент подобран такой ву с раздельной системой. Можно ли как-то обосновать этот выбор? (только без вопросов, а как вы выбирали, пожалуйста)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 88,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2019, 15:43
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну обводную-то линию полюбасу надо было устроить ))
Пусть на пожар отдельная ветка со свей электрозадвижкой, а байпас всяко надо предусмотреть. СП 30 требует при одном вводе в здание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2019, 15:44
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BaZalt @ 9.7.2019, 14:58) *
Добрый день! Очень надо разобраться..

Просят обосновать применение водомерного узла садика без пожарно-резервной линии (именно про обводную линию говорят, правильно я понимаю?). Потому что на данный момент подобран такой ву с раздельной системой. Можно ли как-то обосновать этот выбор? (только без вопросов, а как вы выбирали, пожалуйста)

Сначала надо обосновать раздельную систему в садике.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.7.2019, 16:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BaZalt @ 9.7.2019, 14:58) *
Добрый день! Очень надо разобраться..

Просят обосновать применение водомерного узла садика без пожарно-резервной линии (именно про обводную линию говорят, правильно я понимаю?). Потому что на данный момент подобран такой ву с раздельной системой. Можно ли как-то обосновать этот выбор? (только без вопросов, а как вы выбирали, пожалуйста)

немного сведу написанное выше:
у вас обводная - пожарная линия, без счетчика, а при одном вводе должна быть обводная-резервная, со счетчиком на пропуск хозбыт расхода, дублирующая основную на случай регламентных работ со счетчиком, что бы был учет воды.
пожарно-резервная обводная имеет счетчик на пропуск хозбыт+пожарный расход.

еще есть лист 137 цирв, он имеет раздельные "основную", резервную и пожарную линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 9.7.2019, 17:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



То есть обосновать такой выбор все равно не получится, эх, ладно.

Спасибо за лист, но тогда можно оставить отдельную ветку, и снизу на тройнике отвести обводную линию, как jiexawcr сказал, и не ломать голову? И счетчик тогда не нужен на в2, верно?

И по второму варианту, если отдельную ветку вообще убирать, как тогда впв подключать? После ВУ сразу к холодной воде через тройник? blink.gif

jiexawcr, по последнему ("пожарно-резервная обводная имеет счетчик на пропуск хозбыт+пожарный расход") выходит, если на пожарку добавить счетчик, задвижку и т.д., то можно и так оставлять? Теперь запуталась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 9.7.2019, 22:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Цитата(Serg Ivanov @ 9.7.2019, 15:44) *
Сначала надо обосновать раздельную систему в садике.. rolleyes.gif


*перечитывает* А вот сейчас совсем озадачили. Нельзя? Честно, даже не знаю, почему так, слишком долгая история самого процесса проектирования. Но вот замечания по ву только сейчас и только в части обоснования. Хотя с тем, что обводная должна быть уже понятно, а вот на каком решении остановится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 10.7.2019, 0:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



В общем, было принято решение исправить ву на цирв лист 20 хоз-пит. с пожарно-резервной линией. И как понимаю, дальше просто предусмотреть ответвление на пожаротушение. Правда последнее все равно не дает покоя, с раздельной сетью-то все просто, а вот объединенная напрягает как-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.7.2019, 7:19
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Чем вас напрягает объединённая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2019, 8:25
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BaZalt @ 9.7.2019, 22:30) *
*перечитывает* А вот сейчас совсем озадачили. Нельзя?

Можно. Но зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.7.2019, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2019, 8:25) *
Можно. Но зачем?

что бы не травить детей цинком или уменьшить стоимость, уходя от нержавейки?
или есть какой то материал, который и дешевый, и для пожарки годится (не со слов продаванов, а по нормам), и воду не портит?

не знаю дешевле связки, чем черные трубы на пожарку и ППР на хозпит. экономия может быть только с насосными (если нужны), но и там не все так просто.
но если садик частный, то почему бы и с нержи не сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.7.2019, 9:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 10.7.2019, 9:15) *
что бы не травить детей цинком или уменьшить стоимость, уходя от нержавейки?
или есть какой то материал, который и дешевый, и для пожарки годится (не со слов продаванов, а по нормам), и воду не портит?

не знаю дешевле связки, чем черные трубы на пожарку и ППР на хозпит. экономия может быть только с насосными (если нужны), но и там не все так просто.
но если садик частный, то почему бы и с нержи не сделать?


а чем застойная вода в ВПВ хороша? она же в конце концов с хоз-питом контактирует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.7.2019, 10:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Aerl @ 10.7.2019, 9:21) *
а чем застойная вода в ВПВ хороша? она же в конце концов с хоз-питом контактирует

ну застойные зоны есть всегда и везде, например в резервной линии, перекрытой задвижкой. или при 2 вводах один должен быть закрыт, иначе расход через счетчики будет в 2 раза меньше расчетного, в нем тоже вода застаивается, пожарные гидранты по 200м тупиковые и так далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.7.2019, 12:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(jiexawcr @ 10.7.2019, 10:28) *
при 2 вводах один должен быть закрыт, иначе расход через счетчики будет в 2 раза меньше расчетного

Почему и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.7.2019, 13:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(jiexawcr @ 10.7.2019, 9:15) *
что бы не травить детей цинком или уменьшить стоимость, уходя от нержавейки?
или есть какой то материал, который и дешевый, и для пожарки годится (не со слов продаванов, а по нормам), и воду не портит?

не знаю дешевле связки, чем черные трубы на пожарку и ППР на хозпит. экономия может быть только с насосными (если нужны), но и там не все так просто.
но если садик частный, то почему бы и с нержи не сделать?

А можно подробнее про травление детей цинком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.7.2019, 14:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Young @ 10.7.2019, 13:19) *
А можно подробнее про травление детей цинком?

подробнее не особо могу что сказать. субъективное мнение.
имел в виду не "цинк" как таковой, а стальные оцинкованные стальные трубы. их как не монтируй, все равно цинк отслаивается (ведь если бюджет - оцинковка сама дешевая), стыки не защищены от коррозии (что крувлоки, что резьбы; для диаметров свыше 50 стыки скорее всего будут на сварке вопреки запрету сп 73), в итоге вода все же приобретает характерный цвет со временем.
нормативно конечно же запретов нет.

есть конечно импортная оцинковка на прессах, по ней ничего не могу сказать, кроме разве что высокой цены и, как следствие, непонятной экономии относительно нержавейки (20-30%).


nagger а как подать воду с 2 вводов к 2 счетчикам, что бы пропуск воды был только через 1? в теме изначально обсуждался лист ЦИРВ 02А, то есть спб, где на вводе принимаются только 2 одинаковых ввода, на каждом водомерный узел из альбома, а закольцовка уже после. но если не ошибаюсь, то вы как то выкладывали схему, где 2 ввода и пропуск воды через 1 счетчик +резервная линия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2019, 16:44
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 10.7.2019, 9:15) *
что бы не травить детей цинком или уменьшить стоимость, уходя от нержавейки?

Чушь какая-то безграмотная.. Пластик-то чем лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.7.2019, 20:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 10.7.2019, 10:28) *
ну застойные зоны есть всегда и везде, например в резервной линии, перекрытой задвижкой. или при 2 вводах один должен быть закрыт, иначе расход через счетчики будет в 2 раза меньше расчетного, в нем тоже вода застаивается, пожарные гидранты по 200м тупиковые и так далее.


Ну разница между 0,5м на резервной линии, и 10 метровой кишкой ВПВ есть, в 0,5м все равно какое-то движение будет. Если есть возможность не устраивать застойное болото в трубе, то почему бы ей не воспользоваться?
И кто сказал что на 200м тупике наружной сети нет водоразбора?
И когда делается два ввода, ни один из них не перекрывается в рабочем режиме, они оба работают, иначе там такой шлак будет.

Сообщение отредактировал Aerl - 10.7.2019, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.7.2019, 8:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2019, 16:44) *
Чушь какая-то безграмотная.. Пластик-то чем лучше?

как минимум он не меняет цвет воды.
судя по контексту сообщения у вас есть какие-то данные, что он значительно хуже?


Цитата(Aerl @ 10.7.2019, 20:49) *
Ну разница между 0,5м на резервной линии, и 10 метровой кишкой ВПВ есть, в 0,5м все равно какое-то движение будет. Если есть возможность не устраивать застойное болото в трубе, то почему бы ей не воспользоваться?
И кто сказал что на 200м тупике наружной сети нет водоразбора?
И когда делается два ввода, ни один из них не перекрывается в рабочем режиме, они оба работают, иначе там такой шлак будет.

0,5м резервной линии будет двигаться с какой скоростью? движение будет, конечно. смена тухлой воды на свежую.
а какое движение будет через закрытую задвижку на вводе в раздельную систему?

тогда что с расходом через счетчик? расчетный 100%, а фактический 50%+-.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.7.2019, 8:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(jiexawcr @ 10.7.2019, 14:41) *
подробнее не особо могу что сказать. субъективное мнение.
имел в виду не "цинк" как таковой, а стальные оцинкованные стальные трубы. их как не монтируй, все равно цинк отслаивается (ведь если бюджет - оцинковка сама дешевая), стыки не защищены от коррозии (что крувлоки, что резьбы; для диаметров свыше 50 стыки скорее всего будут на сварке вопреки запрету сп 73), в итоге вода все же приобретает характерный цвет со временем.
нормативно конечно же запретов нет.

Так а данные какие-нибудь есть, исследования, про то сколько людей получили отравление цинком проживая в жилом фонде с оцинковкой на ХВС/ГВС?
Сколько объектов по мск видел, везде где заложены грувлоки - применяют грувлоки. Торцы труб после накатки канавки цинкуют на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 11.7.2019, 9:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 11.7.2019, 8:39) *
а какое движение будет через закрытую задвижку на вводе в раздельную систему?


Ну по уму как минимум два раза в год при испытаниях ВПВ. Вы судя по всему не понимаете к чему я веду, почему бы не сделать систему где вода не будет застаиваться? да, бывает необходимость в раздельных системах, я не спорю, и там будет стоять вода, но до той необходимости, зачем болото то делать? может я не понимаю чего конечно

Цитата(jiexawcr @ 11.7.2019, 8:39) *
тогда что с расходом через счетчик? расчетный 100%, а фактический 50%+-.


Два ввода 1 счетчик, никогда не видели? очень удобно кстати, и клоаки застойной нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.7.2019, 9:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Young @ 11.7.2019, 8:54) *
Так а данные какие-нибудь есть, исследования, про то сколько людей получили отравление цинком проживая в жилом фонде с оцинковкой на ХВС/ГВС?
Сколько объектов по мск видел, везде где заложены грувлоки - применяют грувлоки. Торцы труб после накатки канавки цинкуют на месте.

а есть какие нибудь статистические данные, что оцинкованные трубы простоят 50 лет на ХВС и 25 на ГВС?
на ГВС, которые сейчас на 99% открытые без водоподготовки, так вообще моментом растворяются, за год-два, не более 5. на ХВС несколько дольше, но я не слышал, что бы были где-то дома 70ых годов, в которых оцинкованные трубы не менялись бы с постройки.
и куда уходят "растворенные" металлы? конечно же не сам металл уходит, они (железо и цинк) даже полезны для человека, а вот их соединения - не совсем, но к сожалению они то и уплывают.

отравлений конечно не будет, не те пропорции, не те вещества, что бы было конкретное отравление. при хорошем протоке даже черная труба не дает цвета воде.
так то я и не слышал, что бы кто то водой из реки или озера отравился. или у вас есть данные?

ПС вообще вопрос не о том, существует ли право на жизнь раздельная схема. существует, иначе ее не описывали бы в нормативке, типовых альбомах и пр.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 11.7.2019, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.7.2019, 9:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(jiexawcr @ 11.7.2019, 9:14) *
а есть какие нибудь статистические данные, что оцинкованные трубы простоят 50 лет на ХВС и 25 на ГВС?
на ГВС, которые сейчас на 99% открытые без водоподготовки, так вообще моментом растворяются, за год-два, не более 5. на ХВС несколько дольше, но я не слышал, что бы были где-то дома 70ых годов, в которых оцинкованные трубы не менялись бы с постройки.
и куда уходят "растворенные" металлы? конечно же не сам металл уходит, они (железо и цинк) даже полезны для человека, а вот их соединения - не совсем, но к сожалению они то и уплывают.

отравлений конечно не будет, не те пропорции, не те вещества, что бы было конкретное отравление. при хорошем протоке даже черная труба не дает цвета воде.
так то я и не слышал, что бы кто то водой из реки или озера отравился. или у вас есть данные?

ПС вообще вопрос не о том, существует ли право на жизнь раздельная схема. существует, иначе ее не описывали бы в нормативке, типовых альбомах и пр.

Вопросом на вопрос отвечать не вежливо )
Проблема оцинковки вами надуманна.
Вы начали про отравленных цинком детей, вот я и понтересовался bestbook.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2019, 16:44) *
Чушь какая-то безграмотная.. Пластик-то чем лучше?

Присоединяюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.7.2019, 9:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Young @ 11.7.2019, 9:36) *
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2019, 16:44) *

Пластик-то чем лучше?

Присоединяюсь.

Микропластик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.7.2019, 11:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Young @ 11.7.2019, 9:36) *
Вопросом на вопрос отвечать не вежливо )
Проблема оцинковки вами надуманна.
Вы начали про отравленных цинком детей, вот я и понтересовался bestbook.gif

каюсь.

у оцинковки есть только одно весомое преимущество в этом плане - многолетний опыт применения. но такой же опыт применения был и у свинцовых, дубовых и прочих труб. по этому опыту трубы не соответствуют современным нормам, как минимум по сроку службы.

от воды в свинцовых трубах отравлений не было, но люди травились такой водой. не путайте термины и не передергивайте слова, тогда и вежливость у оппонентов появится.


ПС я не спорю, что стальные трубы имеют право на жизнь, но у них есть свои недостатки, не стоит это отрицать. в любом случае к теме это не относится.

ПСС что-то полиэтиленовые наружные сети никому не мешают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных