|
  |
вентиляция кухни |
|
|
|
|
10.7.2019, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262678

|
Вопрос к проектировщикам. Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами. Замечание эксперта: п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование (в кухнях квартир), следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию А далее есть пункт СП 60.13330.2016 п.7.1.10 Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию. Можно ли пункт 7.1.10 отнести к кухням с газовыми плитами?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2019, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262678

|
Прежний вопрос остаётся. И ещё. Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами (п. 7.10.7, 7.9.1 СП 60.13330.2012). А в помещении теплогенераторной с газовым котлом 50кВт можно ли устанавливать приточные и вытяжные установки по 1000м3 для обслуживания других помещений?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата(Лада @ 10.7.2019, 23:07)  Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами. Обязательно. Ещё и с 22 июля требуется естественная вытяжка, помимо механической, в соответствии с Изменением 1 к СП 60.13330.2016. Цитата Можно ли пункт 7.1.10 отнести к кухням с газовыми плитами? Если даже и можно было бы, то смысла никакого нет. Цитата А в помещении теплогенераторной с газовым котлом 50кВт можно ли устанавливать приточные и вытяжные установки по 1000м3 для обслуживания других помещений? А на основании чего Вы устанавливаете приточные и вытяжные установки в помещении, не предназначенные для обслуживания этих помещений ?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата Ещё и с 22 июля требуется естественная вытяжка, помимо механической Но если в помещении естественная и механическая вытяжка, то, при включении механической, тяга в естественной опрокидывается, и естественная вытяжная вентиляция становится приточной.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
в п. 6.5.8 изменения 1 к СП 60.13330.2016 указано также про необходимость устройства естественного или механического притока. Вопрос у ТС был изначально про Цитата механическую вытяжную вентиляцию , на него и ответил. При правильном обеспечении воздушного баланса помещений опрокидывания тяги не должно быть.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 12.7.2019, 9:49
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262678

|
Замечание эксперта: п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование (в кухнях квартир), следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию а далее есть пункт 6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать: в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
(в кухнях квартир) -дописала эксперт Не говорит ли п.6.6.4 о том что в п. 6.5.8 говорится о помещениях теплогенераторных
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата При правильном обеспечении воздушного баланса помещений опрокидывания тяги не должно быть. Должно или быть открыто окно для притока, или сделана механическая приточная вентиляция. Когда на улице безветрие и тепло, механической вытяжке проще опрокинуть естественную тягу, чем продавить сопротивление приточного клапана.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262678

|
А на основании чего Вы устанавливаете приточные и вытяжные установки в помещении, не предназначенные для обслуживания этих помещений ?
На основании достаточного места, исключают шум в помещениях, доступность к обслуживанию
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата 6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию. Является ли газовая плита газопотребляющим оборудованием? Является. Размещается в помещении? Размещается. Значит, нужно следовать пункту. Цитата Когда на улице безветрие и тепло, механической вытяжке проще опрокинуть естественную тягу, чем продавить сопротивление приточного клапана. Что Вы хотите сказать? Я не пойму... Если вопрос по логичности п 6.5.8 - это не ко мне. Цитата На основании достаточного места, исключают шум в помещениях, доступность к обслуживанию Я имел ввиду основание действующих норм и правил. Ваше решение о размещении оборудования противоречит п. 7.9.1, п. 7.9.3 СП 60.13330.2016.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262678

|
А вот ещё выдержки из действующих нормативных документов:
п.6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования: - естественная вентиляция СП 42-101-2003
п.4.7 Естественная вентиляция… Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях…и т.д. СанПиН 2.1.2.2645-10 Что вы думаете по этому поводу
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
То, что думаю, уже написал. Прочтите ещё СП 402.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12969
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лада @ 10.7.2019, 19:07)  Вопрос к проектировщикам. Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами. Замечание эксперта: п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 П. 6.5.8 СП 60 относится к помещению, в котором установлен теплогенератор/котёл, а не к любой кухне с газовой плитой. Цитата(FonViZZin @ 12.7.2019, 13:52)  Прочтите ещё СП 402. Хм! Вы Область применения читали? Цитата 1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно. Т.е. тоже относится к помещению с теплогенератором.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2019, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами. не обязательно. Даже нежелательно, если весь дом не сделан с механической приточно-вытяжной вентиляцией.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2019, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262678

|
п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию
Согласно 60.13330.2016 п. 7.1.10 Для квартир и помещений, в которых не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха с естественным побуждением, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию. В п.7.1.10 нет ссылки с учетом требований п. 6.5.8
6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать: в) общеобменную вентиляцию с учетом п. 6.5.8
Получается п. 6.5.8 говорит о помещениях теплогенераторных. Кухня не относится к помещению теплогенераторной. Логично? Далее читаем внимательно СП 402. 1325800.2018 Многоквартирные жилые здания 5.21 Вентиляцию помещения, предназначенного для установки газоиспользующего оборудования, следует выполнять в соответствии с 5.9. 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. (для теплогенераторной с з-х кратным воздухообменом, и для кухонь с газовыми плитами 100м3/ч) Интересно, что СП 402 ни для теплогенераторной ни для кухни вообще не упоминается о механике
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2019, 4:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата(ИОВ @ 12.7.2019, 20:20)  Хм! Вы Область применения читали? Я дал этот СП в качестве информационного, не непосредственного руководства к принятию соответствующих решений. Тем более неизвестно, какой газ и с каким давлением используется. В СП 402 в разделе 5 содержится интересная информация по поводу кухонь с газовыми плитами. Цитата П. 6.5.8 СП 60 относится к помещению, в котором установлен теплогенератор/котёл, а не к любой кухне с газовой плитой. У ТС задача - переубедить эксперта в неправоте, насколько я понял. А как это сделать? То, что п. 6.5.8 не относится к помещениям кухонь - вывод исходя из наименования подраздела 6.5 "Системы поквартирного теплоснабжения" ? Если руководствоваться только СП 60.13330.2016, как аргументировать эксперту верность принятых решений по вентиляции кухни с газовыми плитами? С другой стороны, если принять воздухообмен в объеме 100 м3/ч как требуется по СП 54, то в соответствии с п. 7.1.10 СП 60 на двух, а то и более последних этажах вполне возможно потребуется выполнить обособленные каналы с принудительным побуждением. Либо серьезно увеличить габариты шахты, и при этом ещё "задрать" ее высоту на кровле.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2020, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Лада @ 13.7.2019, 18:48)  Согласно 60.13330.2016 п. 7.1.10 Для квартир и помещений, в которых не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха с естественным побуждением, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию. ... Получается п. 6.5.8 говорит о помещениях теплогенераторных. Кухня не относится к помещению теплогенераторной. Логично? ... Интересно, что СП 402 ни для теплогенераторной ни для кухни вообще не упоминается о механике Предлагаю вернуться к обсуждению п. 5.9 СП 402.1325800.2018 Цитата Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом. ... В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 куб.м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330). Даётся норма естественной вентиляции для помещений с газоиспользующем оборудованием из расчёта трёхкратного воздухообмена в час (ни на какую теплогенераторную указания нет - это домыслы), и прямо пишется, что 100 куб.м/ч - это только на работу газ. плиты. Следует учитывать, что через кухню и санузел вентилируются и все другие помещения в квартире. Некоторые проектировщики (и эксперты) начинают тупо суммировать эти цифры и заходят в тупик. Нужно понимать, если других вытяжных каналов не существует, то воздух через окна или клапана из других помещений, в том числе, и из совмещённой столовой, проходит через помещение кухни (и санузел), а значит, также участвует в воздухообмене этих помещений. Поэтому приплюсовывать воздухообмен других помещений следует только в том случае, если 1 объём совмещённой столовой или 1/2 объёма других помещений превышают 3-х кратный объём кухни. В итоге получаем норматив для кухни с газовой плитой: 3-х кратный воздухообмен кухни + 100 куб.м/ч на газ. плиту. Например, если объём кухни 16 куб.м, то для вентиляции понадобится: 16х3+100=148 куб.м/ч. Если объём совмещённой столовой или норматив воздухообмена 1/2 суммарного объёма других помещений превышает эту цифру, например, 180 куб.м, то рассчитываем естественную вентиляцию в кухне на 180 куб.м/ч (100 куб.м/ч на газ. плиту автоматически входят в эту цифру: плите всё равно, откуда будет поступать воздух на горение: из форточки кухни или из форточки спальни, лишь бы поступал).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2025, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2020
Пользователь №: 384444

|
Цитата(komdiv @ 11.7.2020, 19:38)  Предлагаю вернуться к обсуждению п. 5.9 СП 402.1325800.2018
Даётся норма естественной вентиляции для помещений с газоиспользующем оборудованием из расчёта трёхкратного воздухообмена в час (ни на какую теплогенераторную указания нет - это домыслы), и прямо пишется, что 100 куб.м/ч - это только на работу газ. плиты. Следует учитывать, что через кухню и санузел вентилируются и все другие помещения в квартире. Некоторые проектировщики (и эксперты) начинают тупо суммировать эти цифры и заходят в тупик. Нужно понимать, если других вытяжных каналов не существует, то воздух через окна или клапана из других помещений, в том числе, и из совмещённой столовой, проходит через помещение кухни (и санузел), а значит, также участвует в воздухообмене этих помещений. Поэтому приплюсовывать воздухообмен других помещений следует только в том случае, если 1 объём совмещённой столовой или 1/2 объёма других помещений превышают 3-х кратный объём кухни.
В итоге получаем норматив для кухни с газовой плитой: 3-х кратный воздухообмен кухни + 100 куб.м/ч на газ. плиту. Например, если объём кухни 16 куб.м, то для вентиляции понадобится: 16х3+100=148 куб.м/ч. Если объём совмещённой столовой или норматив воздухообмена 1/2 суммарного объёма других помещений превышает эту цифру, например, 180 куб.м, то рассчитываем естественную вентиляцию в кухне на 180 куб.м/ч (100 куб.м/ч на газ. плиту автоматически входят в эту цифру: плите всё равно, откуда будет поступать воздух на горение: из форточки кухни или из форточки спальни, лишь бы поступал). С арифметикой в ответе ошибка. З-х кратный воздухообмен для помещения 16х3=48 куб.м/час только если высота помещения 1 метра, а если высота помещения например 2,5, то в 2,5 раза больше, для 3-х крат упрощенно всегда умножаю площадь на 9. Но в СП 402 требуется один крат плюс 100 куб.м/час для кухонь-столовых, так что сама цифра итоговая правильная
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2025, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12969
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ventilator1964@mail.ru @ 24.2.2025, 9:58)  С арифметикой в ответе ошибка. З-х кратный воздухообмен для помещения 16х3=48 куб.м/час только если высота помещения 1 метра, а если высота помещения например 2,5, то в 2,5 раза больше... Во-первых, нет смысла реагировать на пост почти 5-ти-летней давности. А, во-вторых, там не было ошибки - надо просто внимательно читать написанное: Цитата(komdiv @ 11.7.2020, 19:38)  Например, если объём кухни 16 куб.м ... Правда, судя по Вашему нику, Вы и Правила Форума читали невнимательно...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2026, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
Добрый день. Индивидуальный жилой дом. В кухне установлена газовая плита, через стену теплогенераторная с установленным газовым котлом 24 кВт. Вопрос: можно ли вентиляцию из кухни и теплогенераторной объединить в общий канал с выводом выше кровли?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2026, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(Юлия невинком @ 9.4.2026, 14:26)  Добрый день. Индивидуальный жилой дом. В кухне установлена газовая плита, через стену теплогенераторная с установленным газовым котлом 24 кВт. Вопрос: можно ли вентиляцию из кухни и теплогенераторной объединить в общий канал с выводом выше кровли? Нет
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2026, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
Исчерпывающий ответ. Спасибо. Нельзя ли нормативное обоснование или хотя бы логическое размышление на эту тему почему нельзя? Предположим мы установили на кухне и плиту и котел, сделали соответственно из помещения кухни вентканал, один естественно, чем будет эта ситуация различаться от того, что я привела выше?
Сообщение отредактировал Юлия невинком - 9.4.2026, 14:03
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2026, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Возможно, пункт 9.6 СП 55.13330.2016 это запрещает. "Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы." Вообще Вам можно посмотреть указанный СП и вдобавок СП 402.1325800 и СП 31-106-2002.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2026, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(Юлия невинком @ 9.4.2026, 14:59)  Исчерпывающий ответ. Спасибо. Нельзя ли нормативное обоснование или хотя бы логическое размышление на эту тему почему нельзя? Предположим мы установили на кухне и плиту и котел, сделали соответственно из помещения кухни вентканал, один естественно, чем будет эта ситуация различаться от того, что я привела выше? Как вариант, п. 7.6. СП 402.1325800: Вентиляцию из помещений, в которых установлено отопительное газоиспользующее оборудование, в том числе для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санитарных узлов, гаражей и кладовых).Да, здесь не упоминаются кухни, но, думаю, их можно приравнять к другим помещениям.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2026, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
"Да, здесь не упоминаются кухни, но, думаю, их можно приравнять к другим помещениям." Зачем? Не соглашусь. Санитарные узлы - из гигиенических соображений, гаражи - горюче-смазочные материалы, кладовые - пищевые продукты. По этим позициям согласна. Где тогда логика, если в двух помещениях (кухня и теплогенераторная) одинаковые риски (утечка природного газа, угарный газ) ведь газопровод заходит в оба помещения. И опять же при расположении котла в кухне мы же не делаем два вентканала отдельно.
"Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы." Как раз это утверждение и выполняется в случае объединения каналов в один. Одни и те же вредные вещества, плюс из кухни запахи от продуктов пищеприготовления.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2026, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(Юлия невинком @ 10.4.2026, 12:29)  "Да, здесь не упоминаются кухни, но, думаю, их можно приравнять к другим помещениям." Зачем? Не соглашусь. Санитарные узлы - из гигиенических соображений, гаражи - горюче-смазочные материалы, кладовые - пищевые продукты. По этим позициям согласна. Где тогда логика, если в двух помещениях (кухня и теплогенераторная) одинаковые риски (утечка природного газа, угарный газ) ведь газопровод заходит в оба помещения. И опять же при расположении котла в кухне мы же не делаем два вентканала отдельно. А если машина на газу, то можно получается объединить гараж с теплогенераторной?) Не зря в СП 402 сделан акцент на отопительном газоиспользуещем оборудовании. Цитата(Юлия невинком @ 10.4.2026, 12:29)  "Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы." Как раз это утверждение и выполняется в случае объединения каналов в один. Одни и те же вредные вещества, плюс из кухни запахи от продуктов пищеприготовления. Написано, что вредные вещества и запахи не должны из одного помещения попадать в другое, а должны удаляться сразу наружу. Объединив в один канал два помещения, Вы прямо противоречите этим условиям.
Сообщение отредактировал ididuz - 10.4.2026, 12:58
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2026, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33624
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Юлия невинком @ 9.4.2026, 13:59)  Исчерпывающий ответ. Спасибо. Нельзя ли нормативное обоснование или хотя бы логическое размышление на эту тему почему нельзя? Предположим мы установили на кухне и плиту и котел, сделали соответственно из помещения кухни вентканал, один естественно, чем будет эта ситуация различаться от того, что я привела выше? Принципиально будет отличаться. Отопительный котел такой мощности может устанавливаться на кухне и тогда одна общая по объему вытяжка и , конечно, приток на кухню такую с учетом и плиты и котла и самого помещения закладывается сразу. И противоречий нет. И вредности с запахами уйдут по этому одному ВЕ каналу без перетоков в другие помещения. Только вот над плитой ставьте зонт рециркуляционного воздухоочистителя( с фильтрами) , а не зонт вытяжку, иначе всё сломаете. Ну и то, что такая кухня с дверью, сигнализатор и прочее и никогда не кухня-гостиная наверное понятно.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.4.2026, 16:39
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2026
Пользователь №: 452805

|
Нормативное обоснование, СП 60.13330.2020 - П 7.6.6
Выбросы от систем вытяжной вентиляции следует устраивать отдельными, если хотя бы в одной вентиляционной трубе или вытяжной шахте возможно отложение горючих веществ или если при смешении выбросов возможно образование взрывоопасных смесей. Допускается соединение в одну вентиляционную трубу или вытяжную шахту таких выбросов, предусматривая вертикальные разделки с пределом огнестойкости EI 30 от места присоединения каждого воздуховода до устья.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12969
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Юлия невинком @ 9.4.2026, 13:59)  Нельзя ли нормативное обоснование или хотя бы логическое размышление на эту тему почему нельзя? Предположим мы установили на кухне и плиту и котел, сделали соответственно из помещения кухни вентканал, один естественно, чем будет эта ситуация различаться от того, что я привела выше? Ситуация отличается тем, что в Вашей фактической планировке кухня и теплогенераторная 2 разных отдельных помещения. И неважно, по каким причинам Заказчик не захотел устанавливать котёл в кухне - это его дом и его право. Вы хотели логическое размышление? Оно уже было подробно изложено инж323 в сообщении № 26 и полностью соответствует действующим нормам в отношении нераспространения запахов при перетоках воздуха между помещениями.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii
Последние сообщения Форума
|