Лада
Вопрос к проектировщикам. Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами.
Замечание эксперта:
п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование (в кухнях квартир), следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию
А далее есть пункт СП 60.13330.2016
п.7.1.10 Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
Можно ли пункт 7.1.10 отнести к кухням с газовыми плитами?

Лада
Прежний вопрос остаётся.
И ещё.
Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами (п. 7.10.7, 7.9.1 СП 60.13330.2012).
А в помещении теплогенераторной с газовым котлом 50кВт можно ли устанавливать приточные и вытяжные установки по 1000м3 для обслуживания других помещений?
FonViZZin
Цитата(Лада @ 10.7.2019, 23:07) *
Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами.

Обязательно. Ещё и с 22 июля требуется естественная вытяжка, помимо механической, в соответствии с Изменением 1 к СП 60.13330.2016.
Цитата
Можно ли пункт 7.1.10 отнести к кухням с газовыми плитами?

Если даже и можно было бы, то смысла никакого нет.
Цитата
А в помещении теплогенераторной с газовым котлом 50кВт можно ли устанавливать приточные и вытяжные установки по 1000м3 для обслуживания других помещений?

А на основании чего Вы устанавливаете приточные и вытяжные установки в помещении, не предназначенные для обслуживания этих помещений ?
Зольников Михаил
Цитата
Ещё и с 22 июля требуется естественная вытяжка, помимо механической

Но если в помещении естественная и механическая вытяжка, то, при включении механической, тяга в естественной опрокидывается, и естественная вытяжная вентиляция становится приточной.
FonViZZin
в п. 6.5.8 изменения 1 к СП 60.13330.2016 указано также про необходимость устройства естественного или механического притока. Вопрос у ТС был изначально про
Цитата
механическую вытяжную вентиляцию
, на него и ответил. При правильном обеспечении воздушного баланса помещений опрокидывания тяги не должно быть.
Лада
Замечание эксперта:
п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование (в кухнях квартир), следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию
а далее есть пункт
6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;

(в кухнях квартир) -дописала эксперт
Не говорит ли п.6.6.4 о том что в п. 6.5.8 говорится о помещениях теплогенераторных
Зольников Михаил
Цитата
При правильном обеспечении воздушного баланса помещений опрокидывания тяги не должно быть.

Должно или быть открыто окно для притока, или сделана механическая приточная вентиляция.

Когда на улице безветрие и тепло, механической вытяжке проще опрокинуть естественную тягу, чем продавить сопротивление приточного клапана.
Лада

А на основании чего Вы устанавливаете приточные и вытяжные установки в помещении, не предназначенные для обслуживания этих помещений ?


На основании достаточного места, исключают шум в помещениях, доступность к обслуживанию
FonViZZin
Цитата
6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию.

Является ли газовая плита газопотребляющим оборудованием? Является. Размещается в помещении? Размещается. Значит, нужно следовать пункту.

Цитата
Когда на улице безветрие и тепло, механической вытяжке проще опрокинуть естественную тягу, чем продавить сопротивление приточного клапана.

Что Вы хотите сказать? Я не пойму... Если вопрос по логичности п 6.5.8 - это не ко мне.

Цитата
На основании достаточного места, исключают шум в помещениях, доступность к обслуживанию

Я имел ввиду основание действующих норм и правил. Ваше решение о размещении оборудования противоречит п. 7.9.1, п. 7.9.3 СП 60.13330.2016.
Лада
А вот ещё выдержки из действующих нормативных документов:


п.6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования:
- естественная вентиляция
СП 42-101-2003

п.4.7 Естественная вентиляция… Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях…и т.д.
СанПиН 2.1.2.2645-10

Что вы думаете по этому поводу
FonViZZin
То, что думаю, уже написал.
Прочтите ещё СП 402.
ИОВ
Цитата(Лада @ 10.7.2019, 19:07) *
Вопрос к проектировщикам. Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами.
Замечание эксперта:
п. 6.5.8 СП 60.13330.2012

П. 6.5.8 СП 60 относится к помещению, в котором установлен теплогенератор/котёл, а не к любой кухне с газовой плитой.

Цитата(FonViZZin @ 12.7.2019, 13:52) *
Прочтите ещё СП 402.

Хм! Вы Область применения читали?
Цитата
1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования
систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных
и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в
которых в качестве топлива используется природный газ
по ГОСТ 5542 с
давлением до 0,005 МПа включительно.

Т.е. тоже относится к помещению с теплогенератором.
Амиго
Цитата
Обязательно ли делать механическую вентиляцию в кухнях жилых домов с установленными газовыми плитами.

не обязательно.

Даже нежелательно, если весь дом не сделан с механической приточно-вытяжной вентиляцией.
Лада
п. 6.5.8 СП 60.13330.2012 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию

Согласно 60.13330.2016
п. 7.1.10 Для квартир и помещений, в которых не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха с естественным побуждением, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
В п.7.1.10 нет ссылки с учетом требований п. 6.5.8

6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
в) общеобменную вентиляцию с учетом п. 6.5.8

Получается п. 6.5.8 говорит о помещениях теплогенераторных. Кухня не относится к помещению теплогенераторной. Логично?
Далее читаем внимательно СП 402. 1325800.2018
Многоквартирные жилые здания
5.21 Вентиляцию помещения, предназначенного для установки газоиспользующего оборудования, следует выполнять в соответствии с 5.9.
5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. (для теплогенераторной с з-х кратным воздухообменом, и для кухонь с газовыми плитами 100м3/ч)
Интересно, что СП 402 ни для теплогенераторной ни для кухни вообще не упоминается о механике
FonViZZin
Цитата(ИОВ @ 12.7.2019, 20:20) *
Хм! Вы Область применения читали?

Я дал этот СП в качестве информационного, не непосредственного руководства к принятию соответствующих решений. Тем более неизвестно, какой газ и с каким давлением используется. В СП 402 в разделе 5 содержится интересная информация по поводу кухонь с газовыми плитами.
Цитата
П. 6.5.8 СП 60 относится к помещению, в котором установлен теплогенератор/котёл, а не к любой кухне с газовой плитой.

У ТС задача - переубедить эксперта в неправоте, насколько я понял. А как это сделать? То, что п. 6.5.8 не относится к помещениям кухонь - вывод исходя из наименования подраздела 6.5 "Системы поквартирного теплоснабжения" ? Если руководствоваться только СП 60.13330.2016, как аргументировать эксперту верность принятых решений по вентиляции кухни с газовыми плитами? С другой стороны, если принять воздухообмен в объеме 100 м3/ч как требуется по СП 54, то в соответствии с п. 7.1.10 СП 60 на двух, а то и более последних этажах вполне возможно потребуется выполнить обособленные каналы с принудительным побуждением. Либо серьезно увеличить габариты шахты, и при этом ещё "задрать" ее высоту на кровле.
komdiv
Цитата(Лада @ 13.7.2019, 18:48) *
Согласно 60.13330.2016
п. 7.1.10 Для квартир и помещений, в которых не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха с естественным побуждением, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
...
Получается п. 6.5.8 говорит о помещениях теплогенераторных. Кухня не относится к помещению теплогенераторной. Логично?
...
Интересно, что СП 402 ни для теплогенераторной ни для кухни вообще не упоминается о механике

Предлагаю вернуться к обсуждению п. 5.9 СП 402.1325800.2018
Цитата
Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
...
В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 куб.м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).

Даётся норма естественной вентиляции для помещений с газоиспользующем оборудованием из расчёта трёхкратного воздухообмена в час (ни на какую теплогенераторную указания нет - это домыслы), и прямо пишется, что 100 куб.м/ч - это только на работу газ. плиты.
Следует учитывать, что через кухню и санузел вентилируются и все другие помещения в квартире. Некоторые проектировщики (и эксперты) начинают тупо суммировать эти цифры и заходят в тупик. Нужно понимать, если других вытяжных каналов не существует, то воздух через окна или клапана из других помещений, в том числе, и из совмещённой столовой, проходит через помещение кухни (и санузел), а значит, также участвует в воздухообмене этих помещений. Поэтому приплюсовывать воздухообмен других помещений следует только в том случае, если 1 объём совмещённой столовой или 1/2 объёма других помещений превышают 3-х кратный объём кухни.

В итоге получаем норматив для кухни с газовой плитой:
3-х кратный воздухообмен кухни + 100 куб.м/ч на газ. плиту.
Например, если объём кухни 16 куб.м, то для вентиляции понадобится: 16х3+100=148 куб.м/ч. Если объём совмещённой столовой или норматив воздухообмена 1/2 суммарного объёма других помещений превышает эту цифру, например, 180 куб.м, то рассчитываем естественную вентиляцию в кухне на 180 куб.м/ч (100 куб.м/ч на газ. плиту автоматически входят в эту цифру: плите всё равно, откуда будет поступать воздух на горение: из форточки кухни или из форточки спальни, лишь бы поступал).
ventilator1964@mail.ru
Цитата(komdiv @ 11.7.2020, 19:38) *
Предлагаю вернуться к обсуждению п. 5.9 СП 402.1325800.2018

Даётся норма естественной вентиляции для помещений с газоиспользующем оборудованием из расчёта трёхкратного воздухообмена в час (ни на какую теплогенераторную указания нет - это домыслы), и прямо пишется, что 100 куб.м/ч - это только на работу газ. плиты.
Следует учитывать, что через кухню и санузел вентилируются и все другие помещения в квартире. Некоторые проектировщики (и эксперты) начинают тупо суммировать эти цифры и заходят в тупик. Нужно понимать, если других вытяжных каналов не существует, то воздух через окна или клапана из других помещений, в том числе, и из совмещённой столовой, проходит через помещение кухни (и санузел), а значит, также участвует в воздухообмене этих помещений. Поэтому приплюсовывать воздухообмен других помещений следует только в том случае, если 1 объём совмещённой столовой или 1/2 объёма других помещений превышают 3-х кратный объём кухни.

В итоге получаем норматив для кухни с газовой плитой:
3-х кратный воздухообмен кухни + 100 куб.м/ч на газ. плиту.
Например, если объём кухни 16 куб.м, то для вентиляции понадобится: 16х3+100=148 куб.м/ч. Если объём совмещённой столовой или норматив воздухообмена 1/2 суммарного объёма других помещений превышает эту цифру, например, 180 куб.м, то рассчитываем естественную вентиляцию в кухне на 180 куб.м/ч (100 куб.м/ч на газ. плиту автоматически входят в эту цифру: плите всё равно, откуда будет поступать воздух на горение: из форточки кухни или из форточки спальни, лишь бы поступал).

С арифметикой в ответе ошибка. З-х кратный воздухообмен для помещения 16х3=48 куб.м/час только если высота помещения 1 метра, а если высота помещения например 2,5, то в 2,5 раза больше, для 3-х крат упрощенно всегда умножаю площадь на 9. Но в СП 402 требуется один крат плюс 100 куб.м/час для кухонь-столовых, так что сама цифра итоговая правильная
ИОВ
Цитата(ventilator1964@mail.ru @ 24.2.2025, 9:58) *
С арифметикой в ответе ошибка. З-х кратный воздухообмен для помещения 16х3=48 куб.м/час только если высота помещения 1 метра, а если высота помещения например 2,5, то в 2,5 раза больше...

Во-первых, нет смысла реагировать на пост почти 5-ти-летней давности.
А, во-вторых, там не было ошибки - надо просто внимательно читать написанное:
Цитата(komdiv @ 11.7.2020, 19:38) *
Например, если объём кухни 16 куб.м ...

Правда, судя по Вашему нику, Вы и Правила Форума читали невнимательно...