Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отключение вентиляции при пожаре в соседнем здании
KhaREZE85
сообщение 8.8.2019, 16:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 341821



Добрый день!
От заказчика пришло замечание о необходимости отключения вентиляционных систем здания аппаратная с РУ ТП при возникновении пожара в здании насосной СУГ и ЛВЖ. Расстояние между зданиями 21,8 м.
В НТД говорится только об отключении систем вентиляции в здании, в котором произошел пожар, а о соседних зданиях нет никакой информации.
Подскажите пожалуйста необходимо ли отключать систему вентиляции здания аппаратная РУ ТП при пожаре в соседнем здании

Заранее благодарна всем ответившим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.8.2019, 19:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KhaREZE85 @ 8.8.2019, 17:26) *
Добрый день!
От заказчика пришло замечание о необходимости отключения вентиляционных систем здания аппаратная с РУ ТП при возникновении пожара в здании насосной СУГ и ЛВЖ. Расстояние между зданиями 21,8 м.
В НТД говорится только об отключении систем вентиляции в здании, в котором произошел пожар, а о соседних зданиях нет никакой информации.
Подскажите пожалуйста необходимо ли отключать систему вентиляции здания аппаратная РУ ТП при пожаре в соседнем здании

Заранее благодарна всем ответившим

звучит как бред... в НТД не встречал, но и логики не видно.
объект существующий или проектируемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KhaREZE85
сообщение 9.8.2019, 14:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 341821



Цитата(timofeyprof @ 8.8.2019, 19:26) *
звучит как бред... в НТД не встречал, но и логики не видно.
объект существующий или проектируемый?

Объект существующий, здания насосной и аппаратной проектируемые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.8.2019, 19:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Требование заказчика, не подкрепленное ссылкой на нормативный документ или пункт Задания на проектирование (ТЗ), отклоняется, как правило. Если это внезапная хотелка (причина хотелки не важна), то или согласиться, уведомив предварительно, что это не требуется по нормам и соответственно приведет к необоснованному удорожанию, или отказать, как несоответствующее Заданию и нормативным требованиям.
Если ПД идет на гос/негос экспертизу или РД на экспертизу промбезопасности, новую хотелку нужно вносить в Задание на проектирование (ТЗ) и попутно решать вопрос финансирования - доплаты работ по хотелке Заказчика. Если согласен доплатить - почему нет?
Можно еще конечно прикинуть, сколько аппаратная с РУ РП проработает без вентиляции в жару до аварийного отключения из-за перегрева и также уведомить Заказчика о последствиях при отключении вентиляции.

Сообщение отредактировал timofeyprof - 9.8.2019, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных