Добрый день!
От заказчика пришло замечание о необходимости отключения вентиляционных систем здания аппаратная с РУ ТП при возникновении пожара в здании насосной СУГ и ЛВЖ. Расстояние между зданиями 21,8 м.
В НТД говорится только об отключении систем вентиляции в здании, в котором произошел пожар, а о соседних зданиях нет никакой информации.
Подскажите пожалуйста необходимо ли отключать систему вентиляции здания аппаратная РУ ТП при пожаре в соседнем здании

Заранее благодарна всем ответившим
timofeyprof
Цитата(KhaREZE85 @ 8.8.2019, 17:26) *
Добрый день!
От заказчика пришло замечание о необходимости отключения вентиляционных систем здания аппаратная с РУ ТП при возникновении пожара в здании насосной СУГ и ЛВЖ. Расстояние между зданиями 21,8 м.
В НТД говорится только об отключении систем вентиляции в здании, в котором произошел пожар, а о соседних зданиях нет никакой информации.
Подскажите пожалуйста необходимо ли отключать систему вентиляции здания аппаратная РУ ТП при пожаре в соседнем здании

Заранее благодарна всем ответившим

звучит как бред... в НТД не встречал, но и логики не видно.
объект существующий или проектируемый?
KhaREZE85
Цитата(timofeyprof @ 8.8.2019, 19:26) *
звучит как бред... в НТД не встречал, но и логики не видно.
объект существующий или проектируемый?

Объект существующий, здания насосной и аппаратной проектируемые
timofeyprof
Требование заказчика, не подкрепленное ссылкой на нормативный документ или пункт Задания на проектирование (ТЗ), отклоняется, как правило. Если это внезапная хотелка (причина хотелки не важна), то или согласиться, уведомив предварительно, что это не требуется по нормам и соответственно приведет к необоснованному удорожанию, или отказать, как несоответствующее Заданию и нормативным требованиям.
Если ПД идет на гос/негос экспертизу или РД на экспертизу промбезопасности, новую хотелку нужно вносить в Задание на проектирование (ТЗ) и попутно решать вопрос финансирования - доплаты работ по хотелке Заказчика. Если согласен доплатить - почему нет?
Можно еще конечно прикинуть, сколько аппаратная с РУ РП проработает без вентиляции в жару до аварийного отключения из-за перегрева и также уведомить Заказчика о последствиях при отключении вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.