> замена маслоотделителя и отделителя жидкости в Vrv Kentatsu, можно ли использовать неоригинальные компоненты
cpt
сообщение 28.8.2019, 2:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(SSA @ 28.8.2019, 1:35) *
Для своего удобства и иканомии денег умного заказчика, я бы поставил со сменными, предусмотрев перекрывание шаровыми до и после.
Для чего - объяснять не надо?

Не надо, похоже всё по классической схеме как в ИТП.

Патрубок для вакуумирования системы и заправки фреона на участок с фильтром между кранами делается что бы всю систему не сливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.8.2019, 6:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2037
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да. На разборном обычно обходятся без этого "патрубка", ввернув фитинг с клапаном в крышку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.8.2019, 7:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Еще один смежный вопрос кроме Правил устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем, какие ещё нормативные документы по проектированию холодильный машин есть (есть какие то аналоги по типу СП тепловые пункты или котельные?)
Пока нашёл только серию ГОСТ 33662
Есть какие то современные пособия по "тепломеханически решениям" холодильных агрегатов, испарителей, драйкулеров (то что есть в библиотеке форума смотрел)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 28.8.2019, 9:18
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Цитата(SSA @ 27.8.2019, 21:35) *
Для своего удобства и иканомии денег умного заказчика, я бы поставил со сменными, предусмотрев перекрывание шаровыми до и после.
Для чего - объяснять не надо?


это железно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных