Alex2001
сообщение 8.10.2019, 10:40
Сообщение #61





Группа: Модератор_2
Сообщений: 690
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SSA @ 8.10.2019, 4:20) *
А нормально, когда дистрибы того же Bitzer-а винты после ремонта (типа, восстановленный) за полцены продают?
И ничё, никто не возмущается.


IMHO нормально.
Если конечно дистр. не "забывают" указать факт восстановления/ремонта в сопроводительных документах к компрессору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.10.2019, 14:23
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (инж323 @ 7.10.2019, 22:13) *
можно переспросит увиденное межстрок?


Дык SH380 был установлен заку, где они и утонули) Он в курсе, и ни каких гарантий)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2019, 19:15
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



т.о. и имеем, что это вобщем "одиночный" случай с этим заком и с таким вариантом.Утонули на одной машине, а постиавили их после "перебора" в другую его машину аналогичную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.10.2019, 10:05
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



В эту же, скролл начал пыль пускать, 10 лет отработав.
Если скроллы после снятия быстро слить осушить промыть, набить маслом и запаять. А потом азотием поддавить. То спустя 2-3 года ниче вроде ставятся.
Это кстати не первый прецедент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 14.10.2019, 18:54
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



из личного опыта - как выгнать воду из воздушного конденсатора чиллера. годится если чиллер не очень большой. делаем по одной дырочке в нижней части каждого коллектора конденсатора. под чиллер подкладываем рохли и попеременно поднимаем то одну то другую стороны до полного стекания воды laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных