> Вибрация на котле при снижении давления воздуха
GeorgeZX
сообщение 5.12.2019, 23:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Категорически приветствую, коллеги.

Прошу указать путь решения проблемы людей, кто сталкивался с подобным или понимает природу данного явления. Столкнулись при автоматизации котла со следующей проблемой. Котел ПТВМ-30М. Провели замеры по дымовым газам. Кислорода - 11%. При установке автоматики вызвали ребят провести РНИ котла и составить режимные карты с оптимальной альфой. Ребята провели испытания и выяснилось, что при снижении воздуха котел начинает очень сильно вибрировать. Остановить котел нам не дали. В гляделки решили посмотреть на факел. По правой стороне есть пульсация пламени. При поднятии давления воздуха эффект пропадает.
Прошу подсказать с чем может быть связана вибрация и как от нее уйти. Если знаете Гуру, которого можно возмездно привлечь к данному вопросу. Поделитесь сакральной инфой.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.12.2019, 6:10
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GeorgeZX @ 5.12.2019, 23:11) *
Ребята провели испытания и выяснилось, что при снижении воздуха котел начинает очень сильно вибрировать.

Горелка - пылеугольная? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.12.2019, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(tiptop @ 6.12.2019, 5:10) *
Горелка - пылеугольная? mellow.gif

ПТВМ - на угле? Такие есть?
Какие горелки? Родные или что-то другое?
11% кислорода - это очень много. Уменьшить количество работающих горелок не пытались?

Сообщение отредактировал Valiko - 6.12.2019, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 6.12.2019, 9:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



горелки мгмг (кажется). Котел работает на газе. Резервное мазут.

Дополнительно. Дымосос ДН-13,5 с движком 55 квт 750 об.м.
Вентиляторы ВД-12 1000 об.м. с движками на 30 квт. паспортные движки 55, но т.к. их никогда не использовали на полную, были заменены на 30 квт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 6.12.2019, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Горелка одна или 6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 6.12.2019, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



птвм 30 и одна горелка? если не затруднит скиньте компоновку. Я такого чуда еще не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.12.2019, 18:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(GeorgeZX @ 6.12.2019, 10:40) *
птвм 30 и одна горелка? если не затруднит скиньте компоновку. Я такого чуда еще не видел.

Видимо, попутали с КВГМ 30, там да, одна горелка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.12.2019, 18:28
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Лет 10 назад в "НТ" была опубликована статья "Модернизация горелок на котлах КВГМ с целью повышения их безопасности и надежности эксплуатации"

Цитата
Для снижения пульсации (вибрации котла) наладочный персонал вынужденно организует
режимы горения с давлением воздуха, отвечающим значениям α=1,3-1,5 за топкой. При этом в режимных картах, как правило, по «экономическим» соображениям показаны фиктивные значения α=1,3-1,4 за дымососом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 6.12.2019, 21:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Спасибо большое. Вот и сэкономили газ, вот и снизили альфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.12.2019, 21:17
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Ну, это было написано не про настоящих наладчиков, а про "фотографов"... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 7.12.2019, 0:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Имел опыт по снижению вибраций на котлах КВГМ, отклоняя струи газа от поперечного направления. Как это делается, например при сжигании коксового газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.12.2019, 14:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(GeorgeZX @ 6.12.2019, 9:10) *
Дополнительно. Дымосос ДН-13,5 с движком 55 квт 750 об.м.
Вентиляторы ВД-12 1000 об.м. с движками на 30 квт. паспортные движки 55, но т.к. их никогда не использовали на полную, были заменены на 30 квт.

Я думаю пульсация пламени появилась из-за повышенного разряжения в топке. Пусть наладчики померяют разряжение в топке при повышенной альфа и настроят такое же разряжение при пониженной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 12.12.2019, 1:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Коллеги, спасибо большое спасибо за помощь.
Вчера провели новые испытания котла. Нашли режимы при которых альфа 1,3-1,4 без вибрации. Если кому интересно: пришлось частично закрыть направляющие на 20%, а дальше регулировать воздух и разряжение через частотник.

Еще раз спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teploingener79
сообщение 3.1.2022, 18:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, закрыли направляющие дымососа и/или вентилятора? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 4.1.2022, 4:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Когда закрывали направляющие, скорей всего боролись с вихрями, возникающими в воздуховоде при множественных поворотах.
На коксовом газе к газовыпускным отверстиям привариваются трубки. У вас скорей всего много поворотов газоходов, воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.1.2022, 8:24
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GeorgeZX @ 12.12.2019, 1:44) *
пришлось частично закрыть направляющие на 20%, а дальше регулировать воздух и разряжение через частотник.

Правильно пишется так: разрежение.

Наверное, имеется в виду направляющий аппарат дутьевого вентилятора?
...Устранили помпаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.1.2022, 12:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 4.1.2022, 8:24) *
Правильно пишется так: разрежение.

Позволю себе не согласится:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/23...%BD%D0%B8%D0%B5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.1.2022, 13:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Позволю себе не согласиться:
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord...mova&stype=

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.1.2022, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных