Вибрация на котле при снижении давления воздуха |
|
|
|
5.12.2019, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941

|
Категорически приветствую, коллеги.
Прошу указать путь решения проблемы людей, кто сталкивался с подобным или понимает природу данного явления. Столкнулись при автоматизации котла со следующей проблемой. Котел ПТВМ-30М. Провели замеры по дымовым газам. Кислорода - 11%. При установке автоматики вызвали ребят провести РНИ котла и составить режимные карты с оптимальной альфой. Ребята провели испытания и выяснилось, что при снижении воздуха котел начинает очень сильно вибрировать. Остановить котел нам не дали. В гляделки решили посмотреть на факел. По правой стороне есть пульсация пламени. При поднятии давления воздуха эффект пропадает. Прошу подсказать с чем может быть связана вибрация и как от нее уйти. Если знаете Гуру, которого можно возмездно привлечь к данному вопросу. Поделитесь сакральной инфой.
Спасибо
|
|
|
|
|
6.12.2019, 6:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(GeorgeZX @ 5.12.2019, 23:11)  Ребята провели испытания и выяснилось, что при снижении воздуха котел начинает очень сильно вибрировать. Горелка - пылеугольная?
|
|
|
|
|
6.12.2019, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Цитата(tiptop @ 6.12.2019, 5:10)  Горелка - пылеугольная?  ПТВМ - на угле? Такие есть? Какие горелки? Родные или что-то другое? 11% кислорода - это очень много. Уменьшить количество работающих горелок не пытались?
Сообщение отредактировал Valiko - 6.12.2019, 8:27
|
|
|
|
|
6.12.2019, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941

|
горелки мгмг (кажется). Котел работает на газе. Резервное мазут.
Дополнительно. Дымосос ДН-13,5 с движком 55 квт 750 об.м. Вентиляторы ВД-12 1000 об.м. с движками на 30 квт. паспортные движки 55, но т.к. их никогда не использовали на полную, были заменены на 30 квт.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Горелка одна или 6?
|
|
|
|
|
6.12.2019, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941

|
птвм 30 и одна горелка? если не затруднит скиньте компоновку. Я такого чуда еще не видел.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(GeorgeZX @ 6.12.2019, 10:40)  птвм 30 и одна горелка? если не затруднит скиньте компоновку. Я такого чуда еще не видел. Видимо, попутали с КВГМ 30, там да, одна горелка.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 18:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Лет 10 назад в "НТ" была опубликована статья "Модернизация горелок на котлах КВГМ с целью повышения их безопасности и надежности эксплуатации" Цитата Для снижения пульсации (вибрации котла) наладочный персонал вынужденно организует режимы горения с давлением воздуха, отвечающим значениям α=1,3-1,5 за топкой. При этом в режимных картах, как правило, по «экономическим» соображениям показаны фиктивные значения α=1,3-1,4 за дымососом
|
|
|
|
|
6.12.2019, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941

|
Спасибо большое. Вот и сэкономили газ, вот и снизили альфу.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 21:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ну, это было написано не про настоящих наладчиков, а про "фотографов"...
|
|
|
|
|
7.12.2019, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Имел опыт по снижению вибраций на котлах КВГМ, отклоняя струи газа от поперечного направления. Как это делается, например при сжигании коксового газа.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(GeorgeZX @ 6.12.2019, 9:10)  Дополнительно. Дымосос ДН-13,5 с движком 55 квт 750 об.м. Вентиляторы ВД-12 1000 об.м. с движками на 30 квт. паспортные движки 55, но т.к. их никогда не использовали на полную, были заменены на 30 квт. Я думаю пульсация пламени появилась из-за повышенного разряжения в топке. Пусть наладчики померяют разряжение в топке при повышенной альфа и настроят такое же разряжение при пониженной.
|
|
|
|
|
12.12.2019, 1:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941

|
Коллеги, спасибо большое спасибо за помощь. Вчера провели новые испытания котла. Нашли режимы при которых альфа 1,3-1,4 без вибрации. Если кому интересно: пришлось частично закрыть направляющие на 20%, а дальше регулировать воздух и разряжение через частотник.
Еще раз спасибо за советы.
|
|
|
|
|
3.1.2022, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, закрыли направляющие дымососа и/или вентилятора? Спасибо.
|
|
|
|
|
4.1.2022, 4:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Когда закрывали направляющие, скорей всего боролись с вихрями, возникающими в воздуховоде при множественных поворотах. На коксовом газе к газовыпускным отверстиям привариваются трубки. У вас скорей всего много поворотов газоходов, воздуховодов.
|
|
|
|
|
4.1.2022, 8:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(GeorgeZX @ 12.12.2019, 1:44)  пришлось частично закрыть направляющие на 20%, а дальше регулировать воздух и разряжение через частотник. Правильно пишется так: разр ежение. Наверное, имеется в виду направляющий аппарат дутьевого вентилятора? ...Устранили помпаж.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|