Коллеги, приветствую!
Появилась задачка: необходимо вентилировать контейнерную установку с оборудованием, которое работает в кратковременных режимах и выделяет порядка 40 КВт тепла.
Во время, пока установка не работает, внутри работают люди.
С режимом вентиляции во время работы людей понятно.
Что делать с избытками при работе оборудования?
Может у кого то есть опыт или примеры вентиляции подобного объекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 25.12.2019, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Здравствуйте! Дайте наружную температуру для лета и расчетную внутреннюю, когда людей нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 25.12.2019, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Shiling @ 25.12.2019, 15:03) *
Коллеги, приветствую!
Появилась задачка: необходимо вентилировать контейнерную установку с оборудованием, которое работает в кратковременных режимах и выделяет порядка 40 КВт тепла.
Во время, пока установка не работает, внутри работают люди.
С режимом вентиляции во время работы людей понятно.
Что делать с избытками при работе оборудования?
Может у кого то есть опыт или примеры вентиляции подобного объекта?

Два отверстия в стенах. В одну клапан с приводом+осевой вентилятор, во вторую клапан с приводом. Небольшой шкафчик с автоматами и пускателем. На катушку пускателя садите комнатный термостат с крутилкой для установки температуры. Расход воздуха считаете на разницу температур - наружная летом и внутренняя предельнодопустимая для оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 25.12.2019, 16:22
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Это если оборудование допускает перепад -25 +25 или какая там зимняя температура.

ПИ регулятор на привод вентилятора и рассредоточенную раздачу.
Или камеру смешения с тем же ПИ регулятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных