Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляции контейнерной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Shiling
Коллеги, приветствую!
Появилась задачка: необходимо вентилировать контейнерную установку с оборудованием, которое работает в кратковременных режимах и выделяет порядка 40 КВт тепла.
Во время, пока установка не работает, внутри работают люди.
С режимом вентиляции во время работы людей понятно.
Что делать с избытками при работе оборудования?
Может у кого то есть опыт или примеры вентиляции подобного объекта?
Dr.Wing
Здравствуйте! Дайте наружную температуру для лета и расчетную внутреннюю, когда людей нет.
Kasper
Цитата(Shiling @ 25.12.2019, 15:03) *
Коллеги, приветствую!
Появилась задачка: необходимо вентилировать контейнерную установку с оборудованием, которое работает в кратковременных режимах и выделяет порядка 40 КВт тепла.
Во время, пока установка не работает, внутри работают люди.
С режимом вентиляции во время работы людей понятно.
Что делать с избытками при работе оборудования?
Может у кого то есть опыт или примеры вентиляции подобного объекта?

Два отверстия в стенах. В одну клапан с приводом+осевой вентилятор, во вторую клапан с приводом. Небольшой шкафчик с автоматами и пускателем. На катушку пускателя садите комнатный термостат с крутилкой для установки температуры. Расход воздуха считаете на разницу температур - наружная летом и внутренняя предельнодопустимая для оборудования.
Prasolov
Это если оборудование допускает перепад -25 +25 или какая там зимняя температура.

ПИ регулятор на привод вентилятора и рассредоточенную раздачу.
Или камеру смешения с тем же ПИ регулятором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.