|
  |
Регулирование давления в системе |
|
|
|
25.1.2020, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178

|
Насосная пожаротушения. Вода от сетей водоканала. Согласно ТУ, давление в точке подключения от 2 до 6 атм. Как давление меняется в течение суток никому не известно. При 6 атм. давления достаточно для функционирования. При двух- трех не хватает. Применяем насосы, с учетом наименьшего гарантированного давления на всасе. Нужен совет. Применять регуляторы давления или нет? Если применять, то где устанавливать? На всасывающей линии? Какие нюансы при этом варианте? Что будет с расходом на всасе насоса при работе редуктора?
Буду благодарен за помощь.
|
|
|
|
|
26.1.2020, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(DSC @ 25.1.2020, 22:27)  Насосная пожаротушения. Вода от сетей водоканала. Согласно ТУ, давление в точке подключения от 2 до 6 атм. Как давление меняется в течение суток никому не известно. При 6 атм. давления достаточно для функционирования. При двух- трех не хватает. Применяем насосы, с учетом наименьшего гарантированного давления на всасе. Нужен совет. Применять регуляторы давления или нет? Если применять, то где устанавливать? На всасывающей линии? Какие нюансы при этом варианте? Что будет с расходом на всасе насоса при работе редуктора?
Буду благодарен за помощь. Зачем регулятор если вам нужно поднять давление? Применяйте насос с частотником и на нем задайте нужную уставку.
|
|
|
|
|
26.1.2020, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178

|
Цитата(dmchehow @ 26.1.2020, 9:24)  Зачем регулятор если вам нужно поднять давление? Применяйте насос с частотником и на нем задайте нужную уставку. Зачем регулятор? Что бы в худшем случае, давление не "зашкаливало" за 10 атм. 6 от сети+4,5 от насоса. Насос с частотником не наш метод, к сожалению. И хоть вода "халявная" не хочется большого расхода в случае сработки. P.S. Ситуация непонятная и неприятная. По некоторым данным, от соседей, давление в сети бывает и более 6 атм. Поэтому и возник данный вопрос.
|
|
|
|
|
26.1.2020, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(DSC @ 25.1.2020, 22:27)  Насосная пожаротушения. Вода от сетей водоканала. Согласно ТУ, давление в точке подключения от 2 до 6 атм. Как давление меняется в течение суток никому не известно. При 6 атм. давления достаточно для функционирования. При двух- трех не хватает. Применяем насосы, с учетом наименьшего гарантированного давления на всасе. Нужен совет. Применять регуляторы давления или нет? Если применять, то где устанавливать? На всасывающей линии? Какие нюансы при этом варианте? Что будет с расходом на всасе насоса при работе редуктора?
Буду благодарен за помощь. Регуляторы обычно ставят на напорной линии,после обратных клапанов. Механические регуляторы при отсутствии расхода закрыты,и начинают открываться при достижении некоторого перепада давлений между входом и выходом. После регуляторов не забудьте поставить предохранительные клапаны. Пример https://yadi.sk/d/uvrxNhgdiiKDu Наличие регуляторов ограничивает увеличение расхода сверх расчётного при вскрытии всех спринклеров на расчётном участке. Как сейчас не знаю, но лет 12-15 назад для насосов небольшой мощности(15 квт) применение частотников было экономичнее механических регуляторов.
Сообщение отредактировал BTS - 26.1.2020, 14:28
|
|
|
|
|
26.1.2020, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178

|
BTS. благодарю за развернутый ответ.
|
|
|
|
|
30.1.2020, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(DSC @ 25.1.2020, 22:27)  Насосная пожаротушения. Вода от сетей водоканала. Согласно ТУ, давление в точке подключения от 2 до 6 атм. Как давление меняется в течение суток никому не известно. При 6 атм. давления достаточно для функционирования. При двух- трех не хватает. Применяем насосы, с учетом наименьшего гарантированного давления на всасе. Нужен совет. Применять регуляторы давления или нет? Если применять, то где устанавливать? На всасывающей линии? Какие нюансы при этом варианте? Что будет с расходом на всасе насоса при работе редуктора?
Буду благодарен за помощь. Колебание давления от 2 до 6 атм объясняется, как правило, временем суток: ночью, когда водопотребление резко снижается, давление возрастает, и наоборот. Установка разного рода регуляторов, в том числе и частотников, для нс пожаротушения не требуется. Их установка оправдывает себя для систем, где требуется экономия затрат э/э, при пожаре, который случается раз в 100 лет, об экономии задумываться не следует. Система пожаротушения не боится высоких давлений, создаваемых нс. При проектировании нс руководствуйтесь Сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты", п. 5.10
|
|
|
|
|
30.1.2020, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Skorpion @ 30.1.2020, 10:05)  Колебание давления от 2 до 6 атм объясняется, как правило, временем суток: ночью, когда водопотребление резко снижается, давление возрастает, и наоборот. Установка разного рода регуляторов, в том числе и частотников, для нс пожаротушения не требуется. Их установка оправдывает себя для систем, где требуется экономия затрат э/э, при пожаре, который случается раз в 100 лет, об экономии задумываться не следует. Система пожаротушения не боится высоких давлений, создаваемых нс. При проектировании нс руководствуйтесь Сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты", п. 5.10  В системах АПТ ВСЕГДА(СН 75-76,СНиП 2.04.09-84,НПБ 88-2001) существовало требование по ограничению давления под узлами управления не более 10 кгс/см2. См. СП5 п.5.7.18, В.3.15. То,что системы на практике могут выдерживать большее давление, не даёт основание нарушать нормы,если есть технические средства их соблюдать. В советское время приличных регуляторов для АПТ не было, и с превышением давления из-за перепадов d ctnb приходилось мириться. (грузовые пробовали, при длительном отсутствии расхода они залипали). В нормах NFPA для "обычных" систем допустимое давление ограничивается величиной 12кгс/см2(175psi). Но есть оборудование, которое позволяет применять большие давления,и это оговорено NFPA-13.
Сообщение отредактировал BTS - 30.1.2020, 14:00
|
|
|
|
|
30.1.2020, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Skorpion @ 30.1.2020, 10:05)  Колебание давления от 2 до 6 атм объясняется, как правило, временем суток: ночью, когда водопотребление резко снижается, давление возрастает, и наоборот. Установка разного рода регуляторов, в том числе и частотников, для нс пожаротушения не требуется. Их установка оправдывает себя для систем, где требуется экономия затрат э/э, при пожаре, который случается раз в 100 лет, об экономии задумываться не следует. Система пожаротушения не боится высоких давлений, создаваемых нс. При проектировании нс руководствуйтесь Сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты", п. 5.10  В системах АПТ ВСЕГДА(СН 75-76,СНиП 2.04.09-84,НПБ 88-2001) существовало требование по ограничению давления под узлами управления не более 10 кгс/см2. См. СП5 п.5.7.18, В.3.15. То,что системы на практике могут выдерживать большее давление, не даёт основание нарушать нормы,если есть технические средства их соблюдать. В советское время приличных регуляторов для АПТ не было, и с превышением давления из-за перепадов в сети или применения насосов с крутой характеристикой приходилось мириться. (грузовые пробовали, при длительном отсутствии расхода они залипали). В нормах NFPA для "обычных" систем допустимое давление ограничивается величиной 12кгс/см2(175psi). Но есть оборудование, которое позволяет применять большие давления,и это оговорено NFPA-13.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|