Цитата(Skorpion @ 30.1.2020, 10:05)

Колебание давления от 2 до 6 атм объясняется, как правило, временем суток: ночью, когда водопотребление резко снижается, давление возрастает, и наоборот.
Установка разного рода регуляторов, в том числе и частотников, для нс пожаротушения не требуется. Их установка оправдывает себя для систем, где требуется экономия затрат э/э, при пожаре, который случается раз в 100 лет, об экономии задумываться не следует. Система пожаротушения не боится высоких давлений, создаваемых нс. При проектировании нс руководствуйтесь Сводом правил СП 5.13130.2009
"Системы противопожарной защиты", п. 5.10

В системах АПТ ВСЕГДА(СН 75-76,СНиП 2.04.09-84,НПБ 88-2001) существовало требование по ограничению давления под узлами управления не более 10 кгс/см2. См. СП5 п.5.7.18, В.3.15. То,что системы на практике могут выдерживать большее давление, не даёт основание нарушать нормы,если есть технические средства их соблюдать. В советское время приличных регуляторов для АПТ не было, и с превышением давления из-за
перепадов в сети или применения насосов с крутой характеристикой приходилось мириться. (грузовые пробовали, при длительном отсутствии расхода они залипали). В нормах NFPA для "обычных" систем допустимое давление ограничивается величиной 12кгс/см2(175psi). Но есть оборудование, которое позволяет применять большие давления,и это оговорено NFPA-13.