> снижение выходной температуры
Sanek_77
сообщение 30.1.2020, 12:05
Сообщение #1


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Всем доброго времени суток. Наблюдали такое: выключили чиллер в 22.00. при этом температура воды на входе и выходе составлял 9 гр. Утром в 7.00 температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр. Чиллер был в аварии . Температура на улице ночью была -6гр. Что это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.1.2020, 14:23
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Sanek_77 @ 30.1.2020, 12:05) *
Всем доброго времени суток. Наблюдали такое: выключили чиллер в 22.00. при этом температура воды на входе и выходе составлял 9 гр. Утром в 7.00 температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр. Чиллер был в аварии . Температура на улице ночью была -6гр. Что это???


Чиллер-то где находится? Если на крыше, то всё логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 30.1.2020, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Sanek_77 @ 30.1.2020, 12:05) *
...выключили чиллер в 22.00.... Утром ... температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр.


Насосы тоже выключили ? Т.е циркуляции воды не был ? Тогда не обращайте внимания. На стоящем чиллере в разных точках может быть разная т-ра. Может там подогревается где-то что-то. Может вода в системе мигрирует понемногу - теплая вода из помещения потихоньку на вход проникает, а до выхода не доходит.

Включите насосы и вскоре показания должны уравняться. Если нет - значит каккой-то датчик врет (или оба).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 30.1.2020, 14:38
Сообщение #4


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Чиллер на крыше в теплой ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 3.2.2020, 18:02
Сообщение #5


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Конденсаторы выносные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 4.2.2020, 15:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Миграция хладагента в выключенной системе... не?
Там где тепло (теплообменник фреон-вода) - жидкий х/а испаряется, там где холодно (выносные конденсаторы) - конденсируется.
Это, конечно, если исключить все варианты с включением циркуляциооных насосов и пр.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.2.2020, 18:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Опять гадать будем?
Какой чиллер?
Какая авария?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных