Sanek_77
Всем доброго времени суток. Наблюдали такое: выключили чиллер в 22.00. при этом температура воды на входе и выходе составлял 9 гр. Утром в 7.00 температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр. Чиллер был в аварии . Температура на улице ночью была -6гр. Что это???
Ashihara
Цитата(Sanek_77 @ 30.1.2020, 12:05) *
Всем доброго времени суток. Наблюдали такое: выключили чиллер в 22.00. при этом температура воды на входе и выходе составлял 9 гр. Утром в 7.00 температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр. Чиллер был в аварии . Температура на улице ночью была -6гр. Что это???


Чиллер-то где находится? Если на крыше, то всё логично.
Akela
Цитата(Sanek_77 @ 30.1.2020, 12:05) *
...выключили чиллер в 22.00.... Утром ... температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр.


Насосы тоже выключили ? Т.е циркуляции воды не был ? Тогда не обращайте внимания. На стоящем чиллере в разных точках может быть разная т-ра. Может там подогревается где-то что-то. Может вода в системе мигрирует понемногу - теплая вода из помещения потихоньку на вход проникает, а до выхода не доходит.

Включите насосы и вскоре показания должны уравняться. Если нет - значит каккой-то датчик врет (или оба).
Sanek_77
Чиллер на крыше в теплой ВК.
Sanek_77
Конденсаторы выносные.
Denni
Миграция хладагента в выключенной системе... не?
Там где тепло (теплообменник фреон-вода) - жидкий х/а испаряется, там где холодно (выносные конденсаторы) - конденсируется.
Это, конечно, если исключить все варианты с включением циркуляциооных насосов и пр.

С уважением...
SSA
Опять гадать будем?
Какой чиллер?