Цитата(Sanek_77 @ 30.1.2020, 12:05)

...выключили чиллер в 22.00.... Утром ... температура воды на входе составляла 14гр а на выходе 7,4 гр.
Насосы тоже выключили ? Т.е циркуляции воды не был ? Тогда не обращайте внимания. На стоящем чиллере в разных точках может быть разная т-ра. Может там подогревается где-то что-то. Может вода в системе мигрирует понемногу - теплая вода из помещения потихоньку на вход проникает, а до выхода не доходит.
Включите насосы и вскоре показания должны уравняться. Если нет - значит каккой-то датчик врет (или оба).